Maaalune kaabel

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

On küll saadud. Kuna tööd praegu selles vallas pole siis küsin 2000 krooni korruse eest (vt. mõnda varasemat postitust). kalvis2000@hot.ee Pädevustunnistus (A) on olemas.
pets5445
külaline

Lugemata postitus Postitas pets5445 »

Mul vaja kilbist majani ca 90m kaablit vedada. Voolu 3x20A.
Tahaks axpk 4g16 Al maase kaevata, aa naised saunas räägivad, et Al kaablit ei või enam kasutada. On ka nii või? Isegi kui ei ole nii, siis mis oleks vase alternatiiv: mcmk 3x10+10 või miskit muud?
Ja kust sellist jämedat kaablit otsida? Igas ehitustarvete poes vist ei ole?

Terv, Pets@eiteaelektristuhkagiaavajaoleks
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Naised valetavad. Antud juhtumil on see 4G16 Al kaabel igati lubatud ja ma ise ka paneks just selle, sest hinna kvaliteedi suhtelt tasub pikema distantsi korral alumiinium rohkem ära.
mg3
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 287
Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
Asukoht: Tartu
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas mg3 »

Vase hind on võrreldes alumiiniumiga laes, seega Alu tasub igaljuhul ära, eriti suuremad kogused. Ja antud juhul on 16 ruutu piisav.
Vaske tasuks eelistada tööstuses, kus on mehaanilised vibratsioonid jms.
Kasutaja avatar
Fog
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 121
Liitunud: 27 Mär 2006, 10:05
Asukoht: Tallinn

Aga mis minule?

Lugemata postitus Postitas Fog »

kilbi klemmidelt liitumispunkti klemmidele: 37 meetrit.
3x20A - võib muutuda ka 3x25'ks.
maa sees on sellest umbes 34 meetrit.


Mitu ruutu kabla peab olema? Sooviks vaske, kuna tuleb paar läbiviiku ka teha ja alumiini painutamisega on kurvad kogemused(lihtsalt tulid sooned rüüsist välja)
Kalvis
külaline

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Vaata oma lemmikkaabli tootja koduleheküljelt. Seal on toodud kaabli takistus meetri kohta. Korrutad kaabli pikkuse ja maksimaalse vooluga läbi ning leiadki pingelangu.
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

Hm, Kalvis.
Proovisin siis nii arvutada pingelangu.

Kaabel 4mm2 soonega PPJ (5G4), andmed:
Juhtme alalisvoolutakistus 20 °C max. 4.61 Ω/km


Vool 20A
Pikkus 12m

Esialgne järeldus:
(4.61Ω / 1000m) * 12m * 20A * 2 = 2.2128V

Vist sai isegi õige. Ainult reaktiivtakistus jäi arvesse võtmata.
jan
-
Postitusi: 964
Liitunud: 08 Mai 2006, 22:27
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda

Lugemata postitus Postitas jan »

ketas kirjutas:Esialgne järeldus:
(4.61Ω / 1000m) * 12m * 20A * 2 = 2.2128V

Vist sai isegi õige. Ainult reaktiivtakistus jäi arvesse võtmata.
Õigesti sai küll. Täiskoormusel eraldab siis see kaabel siis soojust 3,6W meetri kohta. Küttekaablina teda just kasutada ei saa, kuid isolatsiooni sisse ei maksa teda ka peita ;)
ketas
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 202
Liitunud: 11 Mär 2007, 18:28
Asukoht: Saue / Tallinn

Lugemata postitus Postitas ketas »

Soojusisoleerseinas asuvas torus võib see kaabel olla küll, kuid kaabliga siiski ei ole mõtet kütta. Energia raiskamine + isolatsiooni eluea lühenemine.
Vasta