Pingelangu arvutamine kaablis

Siia ei postita ostu-müügi kuulutusi!
kiigumees
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 45
Liitunud: 09 Juul 2011, 18:53
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Pingelangu arvutamine kaablis

Lugemata postitus Postitas kiigumees » 08 Sept 2019, 20:44

Hajuvus on puhtalt standardi järgi ja just nii suur ta ongi (nii 0,1 s kui ka 5 s juures), arvutustel lähtutakse parempoolsest kõverast ehk halvimast juhtumist garanteerides tulemuste korrektsuse sõltumata, mis on ümbruse temperatuur (eeldusel, et ei ületata standardikohaseid normaalseid talitlusolusid), lülitite arv, või mis tootja lülitit kasutatakse ehituse ja jooksva käidu korras (eriti sularite vahetamise teema). Tootjati on kõverad erinevad, kuid jäävad alati sinna vahemikku. Nö tootjapõhist lähenemist plaanis ei ole, kuna see oleks meeletult suur töö, praktilisem võib olla järgida tootjate selektiivsustabeleid või tootepõhiseid tarkvarasid.

Täpselt ei saa kogu problemaatikast kodumajapidamiste lülitite ja impulsitaluvusekategooria osas aru, aga ELV kasutab IV klassi (6 kV) lüliteid karakteristikutega B ja C, mitte III klassi, nagu siin oletatakse?

https://www8.energia.ee/public/ee043.ns ... 0ver.5.pdf

Vasta