küsimus seina kohta

teoreetik
külaline

küsimus seina kohta

Lugemata postitus Postitas teoreetik »

Kuidas sõltub tellisseina soojuspidavus või u-arv vms. seina paksusest,nt. 12-25-50-jne cm paksuse puhul? Pean silmas ikka ainult tellist,ilma soojustuseta.
Raulka
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 19 Apr 2005, 16:25
Asukoht: Pärnu

Lugemata postitus Postitas Raulka »

silikaatseinal
12cm U=6,66
25cm U=3,33
50cm U=1,6
Umbestäpselt
tänan
külaline

Lugemata postitus Postitas tänan »

Aga punasel tellisel? Ja sellel porothrerm`il või mis see on (kärgtellis)?
Kasutaja avatar
Dolby
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 210
Liitunud: 19 Jaan 2006, 22:34
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 1 kord
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas Dolby »

Kas keegi saaks panna siia soojajuhtivuse kohta andmeid. 200 Aeroc + 100 Peno + 65 silikaat. AEroci kodukal küll ei leidnud. Seal reklaamivad ainult thermot 375 mm.
Ma ei ole ehitusspets...!
Raulka
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 19 Apr 2005, 16:25
Asukoht: Pärnu

Lugemata postitus Postitas Raulka »

http://www.aeroc.ee/index.php?id=16
0,375 aenda 0,200ga
R = 0,13 + 0,200/0,10 + 0,04 = 2,17 m2K/W
Soojajuhtivus 200 aerocil U=1/2,17=0,46 W/m2K

Sama valem koos 100mm penoga.
R = 0,13 + 0,200/0,10 + 0,100/0,040+ 0,04 = 4,67 m2K/W
Soojajuhtivus 200 aerocil ja 100penol U=1/4,67=0,21 W/m2K

silikaati ei arvetanud, kuna peno ja kivi vahel ju tuulutuvahe.