Betooni vibreerimine

T25
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 916
Liitunud: 14 Mai 2007, 13:15
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas T25 »

Lugesin sellist asja, et kui betooni tihendada vibraatoriga, siis ei tohi vibraator puutuda armatuuri vastu. Kuidas praktikas tegelikult see asi välja näeb. Mul on küllaltki tiheda sammuga armatuur, kuidasmoodi ma saaks ilma armatuuri vastu minemata üldse tihendada? Kumb variant on parem, kas tihendada ja puutuda vastu armatuuri või siis üldse mitte tihendada.
mkubi
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 14 Nov 2016, 17:38
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas mkubi »

Mis see loogika on selle armatuuriga?
T25
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 916
Liitunud: 14 Mai 2007, 13:15
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas T25 »

Betoonimeister.ee lehelt lugesin, et:

Kasuta õige suuruse ja sagedusega vibraatorit.
Hoia alati varuks täiendav vibraator.
Vibreerimise aeg ei tohi olla liiga lühike ja kindlasti mitte liiga pikk.
Väldi vibraatori kokkupuutumist armatuuri ja raketisega.
Kindlusta, et kasutataks nõuetekohaseid töölavasid ja isikukaitsevahendeid.
Uue kihi tihendamisel peab vibraator ulatuma 10 cm eelmisesse kihti, et tagada hea segunemine.
Kontrolli üle raketis ja vuugid.
Lase betooil tasanduda.
Õhu eemaldamine betoonist peaks välja nägema nagu vee keemine (mullitamine).
Kui pind muutub läikivaks, on tihendamine olnud piisav
mkubi
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 350
Liitunud: 14 Nov 2016, 17:38
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas mkubi »

Keegi siis võiks lahti seletada, miks seda ei soovitata teha. Ise endale ehitades ja väiksematel mahtudel olen küll niimoodi õhku betoonist eemaldanud, et perforaatortrelli löögi peale keeranud ja siis väikesed surtsud armatuurile erinevates punktides ja samuti olen ka haamriga raketise peale koputanud, et betoon ikka ühtlasem oleks jne. Kõlab suht haltuura, kuid pisikestel mahtudel ei näe mõtet vibraatorit rentida ja naise oma on liiga lahja.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 757
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 21 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas suvaline »

No aga proovige siis üht korralikku neegri kardaani naise raami peal. Vaadake, kas jäi raam sirgeks ja suudab veel kandevõimet omada. Kunagi olla miilits kontrollinud, kas tikutopsis on tikke: tõstis topsi kõrva juurde ja raputas pead. Tühjus.
Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4221
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas Hiid »

Ma arvan et see on sellepärast välja toodud, et raketist laiali ei laseks ega armatuuri paigast, nii et see kontrollimatult oma kohast minema kaob.... Vibrale ja betoonile see küll midagi ei tee.
Äärenurk
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 716
Liitunud: 22 Veebr 2016, 15:46
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 27 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas Äärenurk »

Kui vibraator läheb sarruse vastu, hakkab ka sarrus vibreerima ning kuna vibreerivate asjade juurde kogunevad õhumullid ja vesi betoonis, võib armatuuri ümber tekkida nõrgem tsoon, kus ei ole tagatud nõutav nake ja kokkuvõttes ei pruugita saada projektijärgse tugevusega konstruktsiooni.
T25
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 916
Liitunud: 14 Mai 2007, 13:15
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas T25 »

Äärenurk kirjutas: 19 Sept 2020, 17:35 Kui vibraator läheb sarruse vastu, hakkab ka sarrus vibreerima ning kuna vibreerivate asjade juurde kogunevad õhumullid ja vesi betoonis, võib armatuuri ümber tekkida nõrgem tsoon, kus ei ole tagatud nõutav nake ja kokkuvõttes ei pruugita saada projektijärgse tugevusega konstruktsiooni.
Ja kui mõnda suuremat asja valada, kus näiteks alumises tsoonis betoon juba kivistub ja kui nüüd kõrgemalt lasta armatuuri pihta vibraga, võib juhtuda, et all otsas vibreeriv armatuur tekitab enda ümber praktiliselt tühja tsooni, kuna pärast vibreerimise lõppu betoon enam armatuuri külge ei valgugi.
maik
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 801
Liitunud: 10 Veebr 2007, 21:02
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas maik »

T25 kirjutas: 19 Sept 2020, 14:22 Betoonimeister.ee lehelt lugesin, et:
Sisuliselt transpordiga tegeleva ettevõte kodukalt, kes on copind seda infot jumal teab kust mingi kaheldava väärtusega allikatest? No ma ei tea, kas tasub oma elu keeruliseks elada ja pseudo teemade üle pead vaevata.
T25 kirjutas: 19 Sept 2020, 14:22 Kasuta õige suuruse ja sagedusega vibraatorit.
Hoia alati varuks täiendav vibraator.
Vibreerimise aeg ei tohi olla liiga lühike ja kindlasti mitte liiga pikk.
Väldi vibraatori kokkupuutumist armatuuri ja raketisega.
Kindlusta, et kasutataks nõuetekohaseid töölavasid ja isikukaitsevahendeid.
Uue kihi tihendamisel peab vibraator ulatuma 10 cm eelmisesse kihti, et tagada hea segunemine.
Kontrolli üle raketis ja vuugid.
Lase betooil tasanduda.
Õhu eemaldamine betoonist peaks välja nägema nagu vee keemine (mullitamine).
Kui pind muutub läikivaks, on tihendamine olnud piisav
1- Mis oleks õige suurus ja sagedus?
2-Hea soovitus, aga imelik, sellisel juhul miks mitte eluks vajalikud täiendavad asjad varuks hoida näit; auto, külmkapp, naine, mobla, arvuti, maja, rahakott. See loetelu asjadest mida häda korral dubleerida venib pikaks. Korduvalt nähtud, et renditakse (üks) fibra, isegi rentinud ainult ühe.
3- Kui kaua siis? Jaburaim mittemidagi ütlev soovitus.
4-Põhjust, seletust ei ole vaja lisada? Kõige lihtsam on ära keelata ja nii nagu meie ütleme nii ka on.
5-Stamp reegel.
6-Nõus, aga kui ülejäänud soovitused on mingi laialivalguv häma. siis selles punktis hiilatakse lausa cm täpsusega.
7-Nõus.
8- Nõus
9-?
10-?
Kokkuvõteks säilitaks allikakriitilisuse, sest kodukad ongi täis laialivalguvat (huvitav lugeda) info-mula mida ei ole vaja (ei tohigi) tõsiselt võtta.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Postitaja maik on teinud kena ülevaate
Need soovitused kuuluvad samasse valdkonda umbes sellisega:
"Kõik peab olema hästi, veel parem kui paremini"
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Vibreeriva asja ümber tekib vesi ja õhumull ? Lolliks olete joonud end või ? Kui muudmoodi kohale ei jõua siis võta ja uputa kive ja liiva klaaspurgis ja leia see hetk kui nad ikkagi suudavad enda alla õhumulli jätta. Kui seal betoonis suvaliselt sonkida selle vibraga siis armatuur läheb lihtsalt viltu või astub üleüldse valesse kohta ja raketis läheb üldse puruksvõi enamasti paindub kuskilt, kui seal lisaks vedelale kivile veel vibraga seljas elada. Ja tulemuseks on mingi kõver pind seal kus peak sirge olema. Kui aga kõik ettevalmistused on õigesti tehtud siis ei juhtu midagi. Aga kui lugeda teemaalustaja peldikuehitust siis mingil hetkel oli talle suurimaks autoriteediks mingi suvaline interneeduses olev lalin. Seega ta kindlasti usub, et kui betooni pikalt vibrada siis lähevad kivid ühele poole ja liiv teisele poole ja tsement tõuseb pinnale või vajub põhja. Üldiselt pole vist keegi väga aru saanud miks ta üldse midagi küsib, kuna vastus ei mõjuta absoluutselt mitte mingil määral edasist tegevust.
T25
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 916
Liitunud: 14 Mai 2007, 13:15
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Betooni vibreerimine

Lugemata postitus Postitas T25 »

Sobrasin veidi netis, ACI 309 R( Guide for consolidation of concrete)

When the concrete cannot be reached by the vibrator, such as congested reinforcement areas, it may be helpful to vibrate exposed portions of reinforcing bars. Some engineers have suggested possible degradation in concrete-to-steel bond from vibration carried down through reinforcement to partially set concrete in the lower layers of a placement.Careful examination of hardened concrete consolidated in this manner has uncovered no grounds for such fears. When the concrete is still mobile, this vibration actually increasesthe concrete-to-steel bond through the removal of entrapped air and water from underneath the reinforcing bars.

Tundub , et vist ikkagi võib vibraga väristada armatuuri, kuigi nagu näha, siis küsitavus on üleval olnud.
Vasta