Leiliruumi soojustus?

saunad, santehnika, boilerid jne
falckranger
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 20
Liitunud: 25 Jaan 2016, 21:24

Leiliruumi soojustus?

Lugemata postitus Postitas falckranger »

Soov paigaldada leiliruumi seina/lakke lisa soojustuseks ja aurutõkkeks SPU Sauna-Satu. Sein tuhaplokist, lagi puidust. Välisseinad väljast soojustatud 100 EPS 60 Silver'iga ja pööningu põrandal tõrvapapp, siis 30 cm kõva villa + 20-30 cm puistevilla.

1. Millega kinnitada SPU seina?
2. Millega kinnitada lakke?
3. Millise vahuga täita vuugid?
4. Milliste kruvidega kinnitada SPU peale voodrilaua reikad?
5. Puukerisega saun, leiliruumist köetav, kui lähedale tohib kerisele SPU paigaldada?
Rabarebane
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 336
Liitunud: 16 Aug 2016, 11:48
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 14 korda

Re: Leiliruumi soojustus?

Lugemata postitus Postitas Rabarebane »

1) sama meetodiga, millega reikad seina paned. fibotüübel, -kruvi vms. kinnituskohad teipida. On vendi, kes panevad liimiga seina ja loodavad, et reikad hoiavad. Saab ka nii.
2) puidukruviga. Otsi laiem seib alla.
3) suvaline vähepaisuv montaazivaht
4) vt pt 1
5) spu on tuleklass E, ehk siis süttiv materjal. Pane mitte kaugemale, kui sa puidu paneks. Konkreetsed numbrid kerise paigaldusjuhendist.
falckranger
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 20
Liitunud: 25 Jaan 2016, 21:24

Re: Leiliruumi soojustus?

Lugemata postitus Postitas falckranger »

Tänud vastuse eest.
Vasta