Tere!
Lamekatusega majas on katuse vee äravoolu süsteem lahendatud nõukogudeaegse malmtoruga. Vesi tuleb katuselt otse alla, keldris teeb ~90 kraadise pöörde, läbib "haisuluku" ning läheb läbi seina õue ja voolab maha. Lisasin pildid postituse lõppu.

1. Kas sellel "haisulukul" on mõni konkreetne ülesanne vee äravoolu juures või on see pigem seotud küljes oleva kraaniga? Või on hoopis sirget toru puudu jäänud ja seetõttu lahendus selline saanud?

2. Kuna sageli tuleb katuselt suures koguses vett, siis malmtoru põlve juurest lekib ebatiheda ühenduse tõttu vett keldrisse.
Üks mõte on malmtoru liitekohad läikima lüüa ning proovida need paksult kinni joota. Sellisel juhul oleks mõistlik jätta alles ka "haisulukk".
Teine mõte on see, et panna vertikaalse katuselt tuleva malmtoru otsa üleminekumuhv ning minna edasi maja seinast välja paar korda suurema diameetriga plastiktoruga, mis saaks riputatud korralikult lae külge.

Eesmägiks on kaotada veelekkimine keldrisse. MIda soovitaksite teha?

Pilt

Pilt

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6714
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Arvan, et tol ajal oli kellegil vaja sirget toru. ;) Ise küll ei taipa seal haisuluku mõtet. Malmtorudelt plastikule üleminekuks on vastavate mõõtmetega muhve vabamüügis täiesti saadaval.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6875
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 225 korda
On tänatud: 226 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas rokikas »

See "haisulukk" võtab katuselt langevalt veelt hoo maha.

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6714
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

rokikas kirjutas:
30 Aug 2019, 07:07
See "haisulukk" võtab katuselt langevalt veelt hoo maha.
Khm, väga loogiline põhjus.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1042
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 44 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas aero »

Tōepoolest. Mida suurema hooga vihmavesi liigub, seda kaugemale soklist see ju lendab, e. seda parem. Sinna on kraan pandud. Keegi soovis mugavalt vihmavett koguda, lilli kasta vms? Analoogses majas olen mina näinud ainult sirgeid torusid.

Kōige targem oleks katus soojustada, uued kalded teha ja vihmavesi väljast viia. Mitu kärbest yhe hoobiga.

Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 8135
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 181 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Piisav oleks lekkivad muhvid lahti võtta ja korralikult silikooniga taas kinni panna.

aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1042
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 44 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas aero »

Huvitav miks ma enam fotot ei näe, 1. posti juures. Mina seda vana malmi korralikult vettpidavaks ei saanud. Plasttoruga sain küll. Plasti diameetriga paar korda suuremaks minna pole mõtet. Toruisolatsioon aitaks higistamise vastu.

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6714
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

aero kirjutas:
30 Aug 2019, 16:56
Huvitav miks ma enam fotot ei näe, 1. posti juures.
Pead oma arvuti tänapäevasema vastu välja vahetama. ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1042
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 44 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas aero »

Urmas kirjutas:
30 Aug 2019, 21:57
aero kirjutas:
30 Aug 2019, 16:56
Huvitav miks ma enam fotot ei näe, 1. posti juures.
Pead oma arvuti tänapäevasema vastu välja vahetama. ;)
Ei. Kasutan erinevaid seadmeid, erinevad OS-d, brauserid ja reklaamiblokkijad. Selles ka pōhjus - mōni brauseri-bloki kombinatsioon on kohati liiga agressiivne, peaks ohjad lōdvemale laskma.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1573
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 51 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kalvis kirjutas:
30 Aug 2019, 11:49
Piisav oleks lekkivad muhvid lahti võtta ja korralikult silikooniga taas kinni panna.
Silikooniga saab mäkerdada ka väljast, kui terasharjaga rooste ja värv liitmiku juurest hoolega maha nühkida. Näiteks trelli otsa pistetavaga. Või siis liivapaberiketta ja rellakaga. On olemas tugevaid silikoonilaadseid, mida kasutatakse autoremondil ja mis pole äädikhappe baasil. Näiteks Reinzosil, Loctitel on ka olemas jne. Tõsi, on veidi kallid. Kuid nakkuvad hästi ja tagavad tugeva ja samas elastse liite.

Mis ülesannet see "haisulukk" täidab, oleks mulgi huvitav teada.

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6714
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Kas sa, kunn24, teema kommentaare ka lugesid või ainult teemaalgataja postitust? Minu arvates Rokikas kirjutas luku olemasolu kohta täiesti mõistliku põhjuse.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1573
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 51 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

See ei seleta looga põhjas ventiili. Lisaks ma julgen välja käia sellise T25 stiilis teooria, et katus ja maja on soojem, kui välisõhk ja siis tekiks selle toru kaudu tõusev õhuvool, mis jäätaks väljamineva ava ära, kui selle kaudu vaikselt vett peale tilguks. Tänu lukule jahutavat tõmmet ja jäätumist ei teki.
Mul on enda majal katuselt seinasisene kanalisatsioon, mis lähb üle soojustamata autovarjualuse lae ja siis mööda varjualuse posti alla. Allaminev toru on plekist ja see on talvedega jämedamaks külmunud, st jäätub läbi. Olin nii ettenägelik, et enne seinast külma ossa minekut panin sellele torule kolmiku vahele ja sealt kaudu läheb vesi külmumise puhul otse maja kanalisatisooni. Samas mingit vesilukku ei teinud, tundub, et see on viga. Kuid see tuleks teha kohta, kus on + temperatuur, mul sellist võimalust ei olnud ka, seda enam, et sellele tuleks kraaniga näha ette sette eemaldamise võimalus.

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6714
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

aero kirjutas:
30 Aug 2019, 09:19
Sinna on kraan pandud. Keegi soovis mugavalt vihmavett koguda, lilli kasta vms?
Kas on minu silm töntsiks jäänud(ei ole välistatud), aga mina 1. pildil ei näinud ühtegi kraani? ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6714
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

kunn24 kirjutas:
31 Aug 2019, 23:40
Tänu lukule jahutavat tõmmet ja jäätumist ei teki.
Olgu, aga milleks on luku põhja tehtud tänapäevastest materjalist õhutus? Uued teaduslikud arusaamad süsteemi toimimisest? :scratch:
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1573
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 51 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Põlve allosas küljepeal on tüüpiline veneaegne malmist ventiil. Keegi on selle spindli otsa valge torujupi pistnud.
Ma pole väitnud, et see oleks õhutuse tarbeks, vaid võimaliku sette eemaldamise tarbeks.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4791
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 78 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

kunn24 kirjutas:
01 Sept 2019, 22:14
võimaliku sette eemaldamise tarbeks
Ei kujuta ette, kuidas võimalik sete, st mingi paksem ollus, ventiili kaudu eemaldub, oleks veel jäme kuulkraan.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1573
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 51 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Vene ajal polnud töökindlaid kuulkraane. Selline ventiil oli 1. kättejuhtuv sulgur. Kuid ega ma ei väidagi, et mu kirjapandud hüpotees selle lahenduse kohta ainuõige on. Vb olla keegi kasvatas keldris kanepit, sibult, seeni vms-t ja kraan oli kastmisvee jaoks, kuna lähedalt pold mujalt võtta. :). Vahel võib kõige jaburam mõte osutuda õigeks, ;) .

Urmas
autodidakt
Postitusi: 6714
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda

Re: Nõukogudeaegne katuse vee äravoolu lahendus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

kunn24 kirjutas:
02 Sept 2019, 16:22
Vb olla keegi kasvatas keldris kanepit, sibult, seeni vms-t ja kraan oli kastmisvee jaoks, kuna lähedalt pold mujalt võtta. :). Vahel võib kõige jaburam mõte osutuda õigeks, ;) .
Ja mitu ämbrit kastmisvett sinna lukku mahtus? ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252