1. leht 1-st

Kanalisatsiooni kalle

Postitatud: 10 Juul 2019, 19:57
Postitas Huviline12
Mis kalle peab olema 160läbimõõduga kanalisatsiooni trassil meetri kohta?

Re: Kanalisatsiooni kalle

Postitatud: 11 Juul 2019, 09:36
Postitas Kalvis
Klassika on 1cm meetri kohta.

Re: Kanalisatsiooni kalle

Postitatud: 11 Juul 2019, 22:12
Postitas mõte

Re: Kanalisatsiooni kalle

Postitatud: 15 Juul 2019, 19:26
Postitas suvaline
Mode on meil siin eriti lühikese süütenööriga, isegi vana hea Kreisiraadio ei sobi enam.

Aga kaldest rääkides siis on projekteerimine tunduvalt keerulisem, kui mingi "klassika, Pipelife kataloog, rusikareegel", vmt. On ju täiesti erinevad olukorrad, kui torus voolab näiteks kas olmereovesi, sademevesi, või siis hoopiski kord kaks aastas terrassi aluse parkal pesuvesi (muideks, see vesi tuleb juhtida reoveekanalisatsiooni, mitte sademeveekanalisatsiooni, läbides eelnevalt I klassi õlipüünise koos liivapüünisega), tööstusest vast ei hakkagi heietama.
Kunagi sattus pihku üks venekeelne ja igivana käsiraamat, kuidas näiteks arvutada olmereovee kanalisatsiooni kallet, sõltuvalt selles voolava reovee hõljum(heljum?)ainesisaldusest. Ehk kui on vastlapäev ja kiudained sees siis võib juhtuda nii mõndagi. Ja ega need meite esimesed projekteerimisnormid või standardid või mis iganes nimi, ei tulnud ka kuskilt mujalt kui SNiP tõlkest läbi prof Heino Mölderi.