Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas Lambivend » 23 Juun 2019, 12:41

Tervist.
Sai ükspäev basseini veega täidetud ja mingi aeg, enam vett ei tulnud.
Läksin uurisin, undas ainult, kiskusin kaane maha ja avastasin ,et kondensaator oli pauku teinud.
Võtsin vana kaasa ja tõin uue ning mootor hakkas tööle aga vett ei tulnud ning rõhk oli nullis.
Valasin siis pumba vett täis ja hakkas tööle. Aga see ,et ma vett pidin sinna lisama (paar ämbrit) annab vast mõista ,et põhjaklapp immitseb läbi.

Aga.. jälgisin manomeetrit ja keerasin kraani lahti kuni 2 barini langeb vaikselt ja siis 2 pealt läheb kiiresti nulli ja alles siis hakkab pump tööle.
Kotti olen pumbanud alati 2 bari.

Miks ta nüüd järsku niimoodi käitub? Kas peaks regulaatorist reguleerima, või on süüdlaseks põhjaklapp.

Tegemist MARINA APM 100/25 automaadiga.
Viimati muutis Lambivend, 23 Juun 2019, 23:57, muudetud 1 kord kokku.

Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3464
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 41 korda

Re: Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas Hiid » 23 Juun 2019, 16:30

kott on katki

Lambivend
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 96
Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas Lambivend » 23 Juun 2019, 23:56

Aga ma kontrollisin manomeetriga kotis rõhku ja oli 2 bari. Ehk siis rõhk mille ma sinna pumpasin oli seal ka kontrollimise käigus.

Kasutaja avatar
Hiid
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3464
Liitunud: 30 Jaan 2005, 12:46
Asukoht: Tartu
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 41 korda

Re: Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas Hiid » 24 Juun 2019, 08:20

no siis on vasturõhk liiga suur, ta surub kogu vee paagist välja ja siis alles hakkab uut pumpama peale.

Prill
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 416
Liitunud: 27 Veebr 2017, 10:36
On tänanud: 0
On tänatud: 22 korda

Re: Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas Prill » 24 Juun 2019, 12:18

Kui kott katki, pääseb vesi õhu poole peale ja diagnoosi kontrollimiseks õhutäitmise ventiilist tuleb vett.

Lambivend
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 96
Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas Lambivend » 25 Juun 2019, 22:30

Ventiilist vett ei tule.
Põhmõttelist hakkab pump liiga hilja tööle, alguses tuleb ilusti ja siis muutub veesurve lahjaks ja lööb pumba käima. Ennem ei olnud märgatagi ,et veesurve muutuks kui pump tööle hakkas.

No ma ei tea, eks ma homme lasen ventiilist rõhu 1 bari peale. Eks siis annan teada.

Lambivend
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 96
Liitunud: 03 Aug 2016, 20:00
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas Lambivend » 06 Juul 2019, 17:34

Vasturõhu alandamine 1 barini lahendas probleemi. Imelik, eelnevalt oli alati vasturõhk 2 bari ja kõik töötas perfektselt.

kunn24
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1037
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 32 korda

Re: Veeautomaadi rõhk.

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 06 Juul 2019, 19:36

Need pumba releed on ka rämps. Kõik mis neis roostetada ja nöökida saab, ka seda teeb.