Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
Külaline
külaline

Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega

Lugemata postitus Postitas Külaline »

9k. korterelamus on WC püstik 500mm külg- ja tagaseinast, ehk siis suht ruumi keskel. Kas seda tohib 30-45 kraadise põlvega nihutada seinale lähemale. Kas see on kuidagi nõuetega reguleeritud millise kraadiga põlvesid vertikaalsel püstikul kasutada tohib ja kas tohib üldse teljele nihkeid sisse teha või peab katusest keldrini olema täiesti sirge? Talupoja mõistus ütleb, et 30-45 kraadi 350mm pikk nihe ei tohiks küll veel ummistuste ohtu tekitada, aga kuidas ikkagi nõuetega on?

Kanalisatsiooni reguleerib EVS 846:2013, sealt ei leidnud muud, kui kaldosaga püstiku definitsiooni ja joonise:
Pilt

Magnaplasti õpetusest leidsin sellise info:
"Püstikud tuleb paigaldada võimalikult vertikaalselt. Kõrvalekaldeid vertikaalteljest tuleb alati
vältida, eeskätt ei tohi torusid paigaldada suurema kui 45° nurga all. Kõrgemate kui 5-korruseliste
hoonete korral tuleb kasutada vertikaalseid astmeid, mille abil nihutatakse vajaduse korral ka
püstiku telge möödumiseks talast või juhul, kui seina paksus muutub. Astme moodustamiseks
võib kasutada kaht 45° torupõlve (joonis 27)."
Pilt
Külaline
külaline

Re: Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega

Lugemata postitus Postitas Külaline »

siin kehtib reegel : "ära s*tta torgi, läheb haisema" isegi püstloodis toru suudab vahest ummistuda kui sinna mingi võõrkeha satub . tee püstakule dekoratiivplaadist sein või karp ette
fgh
külaline

Re: Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega

Lugemata postitus Postitas fgh »

Eks see oleneb ühistust eelkõige, seejärel tootja juhenditest. Normid otseselt ei tohiks keelata sellist asja.
Ise küsimus on muidugi, et mis korrusel see püstak asub seal 9k majas.
Külaline
külaline

Re: Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega

Lugemata postitus Postitas Külaline »

fgh kirjutas:Eks see oleneb ühistust eelkõige, seejärel tootja juhenditest. Normid otseselt ei tohiks keelata sellist asja.
Ise küsimus on muidugi, et mis korrusel see püstak asub seal 9k majas.
1. korrus, ühistu lubab, tootja lubab. Lihtsam oleks muidugi mitte torkida, aga sellisel juhul tuleks WC ja vannitoa vahesein ca 240mm paks (110 toru koos villakoorikuga, sest teatavasti tuleb ka müranõuded täita), mis tekitab küsimuse, et kas see, kes selle toru sinna algselt projekteeris oli purjus :banghead:
Kasutaja avatar
Chef
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 530
Liitunud: 22 Juun 2006, 11:27
On tänatud: 7 korda

Re: Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega

Lugemata postitus Postitas Chef »

Siin võib tekkida mingi õnnetu üheaegsustegur kuna pea kohal on siiski 8 korrust veel ja kui pooled neist juhtuvad korraga vett laskma, tvõib teoorias tekkida mingiks hetkeks reovee kogunemine torustikus. Ehk kaaluda surve kanalka toru koos vastavate tihenditega ja lisaks põlvede juures korralikku toru kinnitamist seina, et tihendid järgi ei annaks.
toruabi247
külaline

Re: Kanalisatsioonipüstiku vertikaalne nihe põlvedega

Lugemata postitus Postitas toruabi247 »

Üldjoontes muret pole, aga jõuluajal võib see küll tunda anda. Nimelt nende põlvedega torudes, kui ülemistel korrustel pannakse poti kohal kõvem peer, siis see hakkab kõveras kanalis lihtsalt ebameeldivalt kajama.
Tekib tunne, nagu kummitus oleks seina taha kinni jäänud ja mürgeldab.

Sirge toru maandab peeru heli ilusti ära. Aga nagu ma ütlesin, võib see probleem tekkida rohkem teatud perioodidel aastas, kui juuakse rohkelt õlut või siis süüakse hapukapsast.
Vasta