Pump töötab kogu aeg

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
puurkaevur
külaline

Pump töötab kogu aeg

Lugemata postitus Postitas puurkaevur »

Probleem selles, et pump töötab kogu aeg ja ei kavatsegi seisma jääda. Veeleket kuskilt silma ei hakka, kraanis on surve normaalne. Rõhku on ca 3 bar. Pump lihtsalt ei saa aru millal sobiv rõhk on saavutatud.
ristu
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 97
Liitunud: 05 Dets 2006, 17:10
Asukoht: Harjumaa
On tänatud: 3 korda

Lugemata postitus Postitas ristu »

hüdroforis on õhurõhk liiga madal, pead õhku juurde pumpama.
Ints
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 452
Liitunud: 26 Veebr 2006, 19:43
On tänatud: 3 korda

Lugemata postitus Postitas Ints »

hüdroforis on õhurõhk liiga madal, pead õhku juurde pumpama.
Ega hüdrofooris olev õhk ei juhi pumba sisse-välja lülitamist.Tõsi,kui hüdrofooris on õhku vähe,siis pump lülitub lihtsalt tihti sisse-välja,aga antud juhul ei ole asi selles.Kui pump ei saa aru,millal ta ennast välja lülitama peab,siis on põhjus ilmselt surve (rõhu) relees,mis juhib pumba sisse-välja lülitamist.
suurpoiss
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 262
Liitunud: 22 Nov 2006, 00:11
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas suurpoiss »

oleneb kui vana see pump sul on äkki tiivik juba kulunud! ning teie asi on relee _ klemmid võivad olla läbi !
puurkaevur
külaline

Lugemata postitus Postitas puurkaevur »

Pump sai lahti võetud ja veetiivik (rootor) välja vahetatud - see oli osaliselt katki. Samuti vahetasin relee välja.
Nüüd pump töötab ja vesi tuleb samuti majja, reguleerisin ka sisse-väljalülitamise optimaalseks, st ca 1,5 AT lülitab pump end automaatselt sisse, ca 2,5 AT lülitab pump automaatselt välja.

Ainult üks probleem on. Nimelt paar korda (mulle tundub, et peale suuremat veetarbimist) on pumbas surve langenud ca 1 AT peale (või veidi alla selle), pump töötab, veesurve ei tõuse. Nii võib pump igavesti töötada, kuigi veetarbimist ega -leket taga ei ole. Siis kui surve päris nulli lasen ja vett peale valan, võtab normaalse surve sisse tagasi. Milles probleem võib olla? Kuidas saaks pumba nn surnud survepunktist (ca 1 AT) üle?
Pump on mitu aastat vana ka, aga peaks ikkagi töötama veel mitu head aastat.
tcumen
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 359
Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
Asukoht: Läänemaa
On tänatud: 2 korda

Lugemata postitus Postitas tcumen »

puurkaevur kirjutas: Ainult üks probleem on. Nimelt paar korda (mulle tundub, et peale suuremat veetarbimist) on pumbas surve langenud ca 1 AT peale (või veidi alla selle), pump töötab, veesurve ei tõuse. Nii võib pump igavesti töötada, kuigi veetarbimist ega -leket taga ei ole. Siis kui surve päris nulli lasen ja vett peale valan, võtab normaalse surve sisse tagasi. Milles probleem võib olla? Kuidas saaks pumba nn surnud survepunktist (ca 1 AT) üle?
Pump on mitu aastat vana ka, aga peaks ikkagi töötama veel mitu head aastat.
Tõmbab kusagilt õhu sisse tõenäoliselt.
suurpoiss
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 262
Liitunud: 22 Nov 2006, 00:11
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas suurpoiss »

sisse tuleva toru liitmikud peavad olema metallist (messing) ja soovitavalt koos pem hülsiga.
puurkaevur
külaline

enam-vähem töötab nüüd

Lugemata postitus Postitas puurkaevur »

Nüüd on pump ca 5 päeva töötanud, probleem ilmnes vaid korra, siis kui pesumasin taga oli - korraks langes rõhk jälle ca 1 ATi peale, pesumasin töötas edasi, läksin pumba juurde ja võtsin pumba hetkeks vooluvõrgust välja ja panin kohe tagasi (nii 2-3 korda järjest), ja ennnäe imet, pumba surve tõusis jälle normaalsele tasemele, nii 2-2.5 ATi peale.
Rohkem pole probleeme ilmnenud, kuigi mulle tundub et probleem tekib just suurema veetarbimise ajal.
xxNIMETUxx
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 823
Liitunud: 24 Jaan 2006, 16:14
Asukoht: Tartu ja kogu Eesti
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 4 korda

Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »

kaevus põhjaklapp võib kuivale jääda või on mingi sodi vahel. need originaalid plastikust põhjaklapid ei kõlba ka kuhugile. väsivad kiiresti. soovituslikult kohe metallist vedruklapp sõelaga osta selle asemele.
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com