Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

veevarustusega seonduvad teemad, samuti WC-d, heitvesi, septikud
clondike
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 376
Liitunud: 10 Jaan 2015, 21:13
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda

Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas clondike »

Tere!
Küsimus tundub ehk pädevale inimesele rumalavõitu, aga vastust oleks vaja siiski teada :) Nimelt paigaldati vanale talumajale septik koos imbtunneliga. Ainus võimalik koht trassiga läbi vundamendi minna oli läbi keldriseina, mis asub köögiakna all. Trass tuleb 60cm sügavuselt majast välja, suundub mõned meetrid eemal olevasse vahekaevu ja keerab sealt septiku suunas minema. Majaseina ja vahekaevu vahel tuleb trassist üles tuulutuskorsten, mis jääb oma sukohalt nadisse kohta. Kas seda tuulutuskorstna osa võib nihutada trassi pealt mõned meetrid kõrvale? Ehk siis trassis olevasse kolmikusse(millest tuleb otse üles korsten) paneks põlve ja viiks maa seest vähe eemale trassi pealt ja tooks uuesti ma peale põlvega. Jääks kenasti põõsa varju ja ei segaks käimist ega niitmist? Või pole see hea mõte, sest ei hakka tuulutus normaalselt toimima?
clondike
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 376
Liitunud: 10 Jaan 2015, 21:13
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas clondike »

Tegemist septiku tuulutusega, kas selle asukoht trassil septiku suhtes on oluline? Filterväljaku otsa ei pandud tuulutust, sest väideti mittevajalik olevat ning ainus tuulutuskorsten on ca 20 meetrit ennem septikut. On see korrektne? Illustreeriv pilt ka:
Pilt
Viimati muutis clondike, 30 Apr 2015, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
enrico-
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 170
Liitunud: 30 Okt 2010, 14:52
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas enrico- »

Tuulutuskorstna asukoht ei tohiks suurt rolli mängida. Ta peab lihtsalt olemas olema,et vesi potist lastes ei mulksuks ja hais tuppa ei tuleks.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10831
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas Urmas »

enrico- kirjutas:Tuulutuskorstna asukoht ei tohiks suurt rolli mängida. Ta peab lihtsalt olemas olema,et vesi potist lastes ei mulksuks ja hais tuppa ei tuleks.
Olen tähele pannud, et ka paljud firmad kasutavad oma toodete tutvustamisel lausetes sarnaseid sõnaühendeid(punasega rõhutatud) oma sõnade eest vastutuse vältimiseks. Levinuim sõna on "kuni". :)
Guugeldasin märksõna "imbväljaku tuulutus", siis sealt mõnede, juhuslikkuse alusel valitud kodulehtedel oli küll kõigil tuulutus planeeritud just imbtoru lõppu. Ei viitsinud konkreetsemalt süveneda, sest endal pole hetkel selleks vajadust.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
clondike
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 376
Liitunud: 10 Jaan 2015, 21:13
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas clondike »

Lappasin ise ka neid erinevaid kodulehti ja paigaldusjuhendeid ja enamjaolt on tuulutus süsteemi lõpus. Ainult mingil vene lehel oli samamoodi majast väljumisel korsten püsti. Ainus pähe tulev selgitus on see, et asub kõrgeimas punktis kogu trassis. Paigaldanud firma pole veel järelpärimisele vastanud, aga nii jätta ei taha. Kui imbväljaku juurde ümber paigaldada ei saa, siis viin praeguse asukoha juurest esimeses postis kirjeldatud viisil mõned meetrid eemale.
Viimati muutis clondike, 30 Apr 2015, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1933
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas aero »

Räägime ikka HALLvee süsteemist ehk WC-potte süsteemis pole, loputusvee sahmakaid ja "paksu" torudes ei liigu? Sellisel juhul milleks üldse tuulutus? Esimene ettejuhtuv uponori joonis: Pilt
Mu oma hallveesüsteem oli ilma tuulutuseta. Probleeme polnud. See toru, mida sa imbpeenra lõpus näed, ei ole tuulutus. See on vaatlustoru vedeliku taseme jälgimiseks.
Külaline
külaline

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas Külaline »

aero kirjutas:... See toru, mida sa imbpeenra lõpus näed, ei ole tuulutus. See on vaatlustoru vedeliku taseme jälgimiseks.
Nomaeitea, mitmete firmade kodukatel nimetatakse seda tuulutustoruks või -püstikuks.

Urmas
clondike
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 376
Liitunud: 10 Jaan 2015, 21:13
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas clondike »

aero kirjutas:Räägime ikka HALLvee süsteemist ehk WC-potte süsteemis pole, loputusvee sahmakaid ja "paksu" torudes ei liigu?
Tavaline kolmekambriline septik on, kuhu liigub majast kõik kanalisatsiooni minev produkt - nii WC poolelt kui ka kraanikausist. Hallveesüsteem tuleb pärast septikut. Kusagil peab septiku tuulutus olema. Lihtsalt praegu ebasobiva koha peal.
aero
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1933
Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
On tänanud: 78 korda
On tänatud: 77 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas aero »

Tundub, et ka mustavee puhul sama lugu. Vundamendi ja septiku vahel eraldi kaevu ei ole: https://www.uponor.fi/ratkaisut/jateved ... sille.aspx Maja katusel muidugi ka tuulutus.

Ma arvan, et see vahekaev pandi sulle ummistuste kõrvaldamise lihtsustamiseks mitte tuulutuse pärast.
clondike
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 376
Liitunud: 10 Jaan 2015, 21:13
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas clondike »

Vahekaevuga küsimust pole, see on jah, võimalike ummistuste vältimiseks, sest trass keerab 90 kraadi kõrvale( eespool skeem olemas). Lihtsalt enne vahekaevu on veel tuulutuskorsten trassi peal. seda tahan mujale liigutada kas siis täiesti teise kohta või sealtsamast põlvega eemale juhtida maa seest.
rein113
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1109
Liitunud: 06 Apr 2009, 13:05
Asukoht: Pärnu
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 40 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas rein113 »

Üldiselt peab hoonesiseses torustikus hõrenduse tekkimise vältimiseks (WC!) olema alarõhuklapp torustiku lõpus ja selle kõrgeimas punktis või tehtud tuulutus läbi katuse otse õue.

Kas sa torustiku projekteerija käest ei julge küsida, et kas selles torustiku punktis on vaja võimalust tuulutuseks või nt ummistuse korral puhastamiseks (selleks paigaldatakse harilikult vahekaev)?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
clondike
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 376
Liitunud: 10 Jaan 2015, 21:13
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas clondike »

rein113 kirjutas:
Kas sa torustiku projekteerija käest ei julge küsida, et kas selles torustiku punktis on vaja võimalust tuulutuseks või nt ummistuse korral puhastamiseks (selleks paigaldatakse harilikult vahekaev)?
Miks ma ei peaks julgema? Soov ongi saada enne vastuvõtmist arvamust, et kas nii on normaalne, et tuulutuskorsten on trassi alguses, vundamendist 1 meetri kaugusel ja sealt edasi vahekaev, mis tegelikult ei puutu üldse asjasse algse küsimuse puhul. Peale septikut on maapind languses. Tuulutuskorstenon kogu õues oleva trassi kõrgeimas punktis. Töö teostaja ütles, et nii on hea. Mina sooviks tema asukohta muuta. Ise seda teemat ei jaga ja hea oleks kuulda teisi arvamusi ka peale paigaldaja oma.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10636
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

9/10 ehitamisel ei paigaldata üldse seda tuulutuskorstent. Tema peamine funktsioon on selles, et kui lased suurema koguse solki siis liigub vesi torus ja kui ots umbne siis seal olev õhk ei lase solgil torus liikuda. Kui aga ots vaba, saab solk vabalt liikuda. Vahekaevud ja pinnas lasevad mingil määral õhku läbi mistõttu pikkade trasside korral saadakse ka ilma hakkama.
Teine funktsioon ongi puhastamine.
Seega, liiguta vajadusel see toru ots jalust ära mujale.
clondike
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 376
Liitunud: 10 Jaan 2015, 21:13
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Tuulutuskorstna asukoht kanalisatsioonitrassil

Lugemata postitus Postitas clondike »

Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid! Nüüdseks on korstnaots viidud jalust ja silma alt ära. Eks näis, kuidas asi toimib, vajadusel saab imbtunneli peale veel vaatlus/tuulutustoru lisada.
Vasta