Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Vasta
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas macintosh »

Aga palun, siin on sulle mittehüpoteetiline põhiplaan.
https://share.getcloudapp.com/bLueDl1D

Ja kuna xxx111 soovib pinnasega tutvuda siis võib siit julgelt uurida:
https://www.maaamet.ee/egf/index.php?lht=aru&id=29058
Ehitaja555
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 11
Liitunud: 21 Veebr 2019, 10:22

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas Ehitaja555 »

Pane lõige ka juurde, kus on vahelae ja katuse / katuslae põhimõtteline lahendus välja toodud.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

macintosh

Kas soovid projekti tellida?
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas macintosh »

xxx111 kirjutas: 16 Apr 2020, 17:11 Kas soovid projekti tellida?
Tänan, hetkel vajadus puudub.
Lisatud info on käesoleval hetkel vaid ajude gümnastikaks ja intellektuaalseks meelelahutuseks.

Hoone lõige lisatud:
https://share.getcloudapp.com/YEu1mw0k
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Võtame näiteks 2K osa

Koormused
OK - omakaal
KK - kasuskoormus

2K osa teljed C ja D
Müüritise OK (ilma avadeta) ~ 7 x 1,7 x 1,2 ~ 7,3 kN/m
Katuse OK ~ 0,8 x 1,2 x 10 / 2 ~ 4,8 kN/m
Lumi KK ~ 0,8 x 1,5 x 1,5 x 10 / 2 ~ 9 kN/m
Kokku ~ 30 kN/m

2K osa teljed 1 ja 3
Müüritise OK ~ 7,3 kN/m
Vahelae OK ~ 0,8 x 1,2 x 5 / 2 ~ 2,4 kN/m
Vahelae KK ~ 2 x 1,5 x 5 / 2 ~ 7,5 kN/m
Kokku ~ 18 kN/m

2K osa keskmine vahelage toetav enamkoormatud post ~ (2,8 + 4,2) / 2 x (2,4 + 7,5) x 2 ~ 70 kN

Koormused on väga väiksed
Milleks plaatvundament - ei saa aru...

Teeks vundamendiseina 140 betoonplokk + 150 soojustus + 140 betoonplokk
See oleks kokku 430mm

Arvestaks alla talla no näiteks 600mm

Pinge talla all koormusega 18 kN/m oleks 18 / 0,6 = 30 kPa
Ühtlustame pinge (et vajumid oleks ühtlasemad) suurema koormusega so 30 kN - tallaks saame 30 / 18 x 0,6 = 1m
Posti alla arvutame vajaliku talla pindala, et pinge oleks ~ 30kPa
Ruutjuur (70 / 30) ~ 1,5m x 1,5m

Arvestades, et "suurem tald töötab paremini" siis valime tallad:
- 0,6m - 30 kPa
- 0,8m - 38 kPa
- 1,2m x 1,2m - 48 kPa

Pinged väga väiksed
Arvutused ligikaudsed ja suurusjärkude iseloomustamiseks
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Küsiks jälle, et kuidas sellega läheb?
Kas nüüd kõik osapooled rahul ja läheb ehituseks? Või juba valmis?
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas macintosh »

xxx111 kirjutas: 21 Apr 2020, 08:47 Küsiks jälle, et kuidas sellega läheb?
Kas nüüd kõik osapooled rahul ja läheb ehituseks? Või juba valmis?
Sarnase tulemuse sain viimasel insenerilt (kolmas seega). Erinevustega aga pm. sama lähenemine. Arvutas natuke ja küsis: "kas plaatvundamendi valikul on mingi spetsiifiline põhjus?" Et, "Kui klient soovib võib teha aga insenertehnilistel põhjustel ei pea vajalikuks ega otstarbekaks (ja natuke tuleb soodsam ka)".
Talla laiuseks sai 2K osas 800 ja 1K osas 600 ning vundamendisein 440. Kusjuures arvutuskäik ega mõjuvad koormused polnud saladus, neid tutvustati mulle ette ilma lisatasu nõude või vaidluseta.
Töö ehitusplatsil käib.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Kui saladus pole siis kuidas leidsid lõpuks INSENERI?
Viimati muutis xxx111, 21 Apr 2020, 14:21, muudetud 1 kord kokku.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

kunn24 kirjutas: 21 Apr 2020, 10:15 50 kPa= 0,5 bar=ca 0,5 kg/cm2- see siis infoks, kes kPa-st suurt ei taba.
Ehitusinsenerile kPa = kN/m2
macintosh
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 288
Liitunud: 01 Aug 2010, 21:27
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 6 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas macintosh »

xxx111 kirjutas: 21 Apr 2020, 11:19 Kui saladus pole siis kuidas leidsid lõpuks INSENERI?
Ei ole saladus. Rääkisn kõikide tuttavate ja sõpradega ning ehitusjärelvalvega. Kamba peale suutsime kokku saada 3 pädevustunnistusega tegelast, kes ütlesid, et neil on võimalik lähiajal mind aidata. Ühega neist sain kaubale.
xxx111
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 5331
Liitunud: 17 Veebr 2020, 21:47
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 134 korda

Re: Plaatvundamendi lahendus. Küsin täpsustusi.

Lugemata postitus Postitas xxx111 »

Hea teada...
Vasta