Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?

arxes
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 31
Liitunud: 03 Aug 2016, 13:32

Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?

Lugemata postitus Postitas arxes »

Olukord selline, et vundament 1,2m sügav ja drenaažikraav 0,8m sügav maapinna nullist võttes.
Lisaks kraav maja vundamendist 40m kaugusel. Maja asub krundi kõrgeimas punktis, muu ala krundil kõrguses max -0,5m.

Kas siin oleks mingit vundamendi drenaaži võimalust?
Külaline111
külaline

Re: Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?

Lugemata postitus Postitas Külaline111 »

Kui vundament on sügavamal kui kaev siis loogika ütleb et vesi sul ülespoole voolama ei hakka või mis? :)
Kui kraav on madalamal kui vundament siis mina juhiksin sinna. Ilmselt saaks kasutada ka nii: drenaažile 1 kaev kuhu koguneb ning sinna sisse pump mis pumpab seda vett kõrgemale kuskohast voolab siis juba kuhuiganes väikese kaldega.
arxes
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 31
Liitunud: 03 Aug 2016, 13:32

Re: Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?

Lugemata postitus Postitas arxes »

Ega pumbaga variant väga ei meeldi, katsun pigem ilma drenaažita hakkama saada. Hetkel vundament kraavist 40cm madalamal, lisaks vajaks torustik 40m peale kalde jaoks täiendavad 40cm.
kanalka
külaline

Re: Drenaaž - minimaalne kõrguste vahe?

Lugemata postitus Postitas kanalka »

arxes kirjutas: 23 Mär 2017, 17:49 ... lisaks vajaks torustik 40m peale kalde jaoks täiendavad 40cm.
Ega ikka ei vaja!
Pikkad kanalkad on isegi 0 kaldega, häda see drenaaz siis min. kaldega rajada.
arxes kirjutas: 22 Mär 2017, 19:14 Kas siin oleks mingit vundamendi drenaaži võimalust?
Kindlasti on, näit. madal vund. rajada.
Vasta