Sokli soojustamine

Külaline
külaline

Sokli soojustamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Tere,
Projektil on vundament: taldmik, 6 rida FIBO, hüdroisolatsioon. Terve fibo osa väline külg on EPS 100mm kaetud. Sokli osa on kaks rida fibo. Põranda alune on liiv, 200mm eps200, kile, betoon 10mm põrandasoojustusega (50mm eps põranda ja vundamendi vahel).
Ehitaja hakkas nüüd oma arvamust avaldama, et EPS peaks lõppema enne viimast fibo rida ja sokli ülemine osa viimane fibo rida enne hüdroisolatsiooni peaks olema väljast villaga kaetud. Et niiskus saaks vundamendist väljuda?
Uurisin arhitektilt, vastas ta ei näe selles mõtet...
Vundamendil ainuke hüdroisolatsioon on sokli ja seina vahel.
Tasub uskuda nüüd ehitajat või arhitekti?
fgh
külaline

Re: Sokli soojustamine

Lugemata postitus Postitas fgh »

Ja kus viibib lugupeetud insener kelle asi on projekte teha. Arhitekt hoolitseb kosmeetilise poole eest ja lõpptulemus valmib koos sõlmedega koostöös inseneriga.

Antud lahenduses võib vaielda mitme asja üle. Konstruktsiooni kuivamise seisukohalt on vill kindlasti parem kui vahtplast. Samas märgumise ohu korral on vill täiesti mõttetu soojustus. Samuti kuivab konstruktsioon ka läbi vahtplasti. Aga kas kuivamine kui selline antud sõlmes üldse vajalik on ja kui palju seda liiva köetakse, et saaks üldse mingit liikumisest rääkida -see on juba järgmine küsimus.

Hüdroisolatsioon antud jutus on hoopis huvitavam küsimus. Miks panna tallata kummikut jalga ja kuidas on ülejäänud tahud vormistatud ?

Kuidas on lahendatud kapilaarniiskuse tõusmine ja selle tõkestus oleks hoopis küsimused millele keskenduda. Sokli viimistlusküsimused saavad lahendused kui teada kogu andmestikku.
Ehk seina lõige ja sõlme lahendus, vundamendi sõlmede lahendus ja ümbritseva maapinna andmed ja kõrgused.
Külaline
külaline

Re: Sokli soojustamine

Lugemata postitus Postitas Külaline »

Ei saa nüüd täpselt aru, tellin projekti arhitektuuribüroost ja nüüd pean selle projektiga minema inseneri jutule?
Eeldasin, et ostetud projekt on juba inseneride poolt läbi arvutatud...
nojah
külaline

Re: Sokli soojustamine

Lugemata postitus Postitas nojah »

Külaline kirjutas:Ei saa nüüd täpselt aru, tellin projekti arhitektuuribüroost ja nüüd pean selle projektiga minema inseneri jutule?
Eeldasin, et ostetud projekt on juba inseneride poolt läbi arvutatud...
Teemaalgatuse järgi tundub ,et ehitusinseneride töörühm oli sinu projekti tegemise ajal puhkusel või kontorist väljas.
Ei soovitaks seda vundamenti üldse soojustada. Krohvi fibo pind ilusti siledaks, pane müüri ja vundamendi vahele hüdroisolaator ja hakka müüri laduma või karkasssi ehitama. Põranda alune soojustus ehita selliselt, et jääks seinasoojustuse alumise piiri sisse poole. Siis saab soe ja hea.
onuremus
külaline

Re: Sokli soojustamine

Lugemata postitus Postitas onuremus »

Ilmselt tellisid ainult eelprojekti ,et saada ehitusluba.Ehitamiseks aga on vaja tööprojekti, muidu jäädki ehitajaga vaidlema