Kõrvalhoone 14x3 postvundament

uusrand
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 18 Mai 2015, 19:22

Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas uusrand »

Tere

Tegemist on kõrvalhoonega. Suurusega 14x3m. Viilkatuse kalle 20. Katuse projektsioon maapinnale 15x4m. Plaan on rajada ehitis postvundamentile. 110mm läbimõõduga, 110cm pikad kanalisatsiooni torud paigaldada osaliselt liivasesse, kruusasesse ja osaliselt savisesse pinnasesse. Maapinnale jääb 10cm. Torudesse paigaldan ca. 2cm läbimõõduga armatuuri. Torud paigaldan maasse 1-1.5m sammuga.

Kas selline postvundament on piisav hoonele? Hoone karkass, sarikad ja pennid 50x100mm (sammuga 60cm).
Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6924
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 227 korda
On tänatud: 231 korda

Re: Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas rokikas »

Peaks olema küll.
Muidugi kui sa sealsele vundamendile toetuvale põrandale oma isiklikku tankikollektsiooni parkida ei kavatse! :)
Kasutaja avatar
sashaobrok
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2781
Liitunud: 15 Apr 2008, 03:00
Asukoht: tartu
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda

Re: Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas sashaobrok »

2 sentimeetrine armatuur?
vanaema on sul veteran...
Tänak
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 24
Liitunud: 09 Veebr 2015, 19:59

Re: Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas Tänak »

Väikse talla võiks ikka alla valada, kui niikuinii lahti kaevad. 300x300x100mm näiteks.
uusrand
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 18 Mai 2015, 19:22

Re: Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas uusrand »

Augud teeksin 120mm pinnasepuuriga. Seega lahti ei tahaks midagi kaevata. Kas siis külm, seda taldmiku mitte paremini ei hakka ülesse kergitama.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10642
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Sõltub maja raskusest ja pinnase kandevõimest. Kui kruusa-liivane siis kandevõimet piisavalt. Kes kandevõimet reaalses elus arvutanud, see oskab rohkem kommenteerida. Seni on sarnastes oludes kandmine piisav olnud. Seega 120 post ilma taldmikuta peaks ehk ära kandma.
Külma vastu peab post piisavalt sügaval olema (et külm alla ei jõuaks) ja posti ümber liiv, kruus või kild (ei tohi olla savi, mulda ega savi taolist massi - see tõmbab väikse külmaga posti välja nagu naksti). Mida kuivem, seda parem. Sel juhul külm ei kergita. Mida masiivsem on ka maja, seda raskemini pääseb külm mõjule.
Külaline
külaline

Re: Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas Külaline »

uusrand kirjutas:Tere

Tegemist on kõrvalhoonega. Suurusega 14x3m. Viilkatuse kalle 20. Katuse projektsioon maapinnale 15x4m. Plaan on rajada ehitis postvundamentile. 110mm läbimõõduga, 110cm pikad kanalisatsiooni torud paigaldada osaliselt liivasesse, kruusasesse ja osaliselt savisesse pinnasesse. Maapinnale jääb 10cm. Torudesse paigaldan ca. 2cm läbimõõduga armatuuri. Torud paigaldan maasse 1-1.5m sammuga.

Kas selline postvundament on piisav hoonele? Hoone karkass, sarikad ja pennid 50x100mm (sammuga 60cm).
1) Praegu kannab sul vundamendis ainult posti alumine ots. Postvundamendi kandevõimet saad suurendada kui tekitada pinnase ja posti vahele hõõrdejõudu. Selleks oleks tarvis eemaldada 110mm plasttoru järk-järgult pinnasest vastavalt betooni valamisele. Ehk siis kokkuvõttes ei jää sul maasse ühtegi plasttoru vaid ainult betoonist postid. Armatuur seal sees (eriti tsentris) on peaaegu, et mõttetu, kui just mingisuguseid tõmbekoormusi vastu ei taha võtta. Või siis mingeid postikingasid vundamendi külge ankurdada. Postide peale valad nagunii ju raudbetoonist vöö. Alternatiiv oleks kasutada r/b vöö asemel puit- või terastalasid, mis tuleb siis kuidagi postidega siduda.
Postide samm on OK, sügavus OK, läbimõõt OK.
2) Seinad 50x100mm s600 OK, sarikad 50x100mm s600 vajub tõenäoliselt läbi aga katki ei tohiks minna (arvutada hetkel ei viitsi :)
3) Vaadates hoone maapealset osa, siis vundament on justkui üledimensioneeritud. Samas kunagi tuleb vb juurdeehitus.

Edu!
uusrand
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 14
Liitunud: 18 Mai 2015, 19:22

Re: Kõrvalhoone 14x3 postvundament

Lugemata postitus Postitas uusrand »

Külaline kirjutas:
1) Praegu kannab sul vundamendis ainult posti alumine ots. Postvundamendi kandevõimet saad suurendada kui tekitada pinnase ja posti vahele hõõrdejõudu. Selleks oleks tarvis eemaldada 110mm plasttoru järk-järgult pinnasest vastavalt betooni valamisele. Ehk siis kokkuvõttes ei jää sul maasse ühtegi plasttoru vaid ainult betoonist postid. Armatuur seal sees (eriti tsentris) on peaaegu, et mõttetu, kui just mingisuguseid tõmbekoormusi vastu ei taha võtta. Või siis mingeid postikingasid vundamendi külge ankurdada. Postide peale valad nagunii ju raudbetoonist vöö. Alternatiiv oleks kasutada r/b vöö asemel puit- või terastalasid, mis tuleb siis kuidagi postidega siduda.
Postide samm on OK, sügavus OK, läbimõõt OK.
2) Seinad 50x100mm s600 OK, sarikad 50x100mm s600 vajub tõenäoliselt läbi aga katki ei tohiks minna (arvutada hetkel ei viitsi :)
3) Vaadates hoone maapealset osa, siis vundament on justkui üledimensioneeritud. Samas kunagi tuleb vb juurdeehitus.

Edu!
1) Postidele on plaan paigaldada poltankrutega 100x100mm immutatud puidust vöö.
2) 50x100mm sarikaid seob alt 50x100mm pennid.
Vasta