Veetorude "kilksumine"

Lugemata postitus Postitas heikivn »

Tere,

Olen hädas murega - vannitoa kollektorkapist kostab üsna sagedasti "kilksumist". Maja ehitatud ca 1,5 aastat tagasi ning probleem on olnud algusest peale. Üks torumees külas käinud ja tema ei osanud sellele põhjust/lahendust leida, samuti ei oska ka maja ehitanud ettevõte midagi hetkel kosta. See kilksumine kostab suhteliselt kaootilistel aegadel - aga ennekõike siis kui vannitoas või köögis on kraanist vett lastud(siis peale vee laskmist mingil suvalisel ajal - 2-5-10 minutit hiljem). Antud kollektori küljest lähevad torud siis samasse vannituppa(kraanikauss, WC pott, dushisegisti) ning lisaks köögi valamule. Äkki oskab keegi targem nõu anda või tulla Tartu lähedal asja vaatama(tasu eest muidugi)? Videost heli kuulda.

https://www.youtube.com/watch?v=qsWr-dT ... e=youtu.be
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: Veetorude "kilksumine"

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Üldiselt on selliste asjade nimi soojuspaisumine. Ehitaja ei hakka iialgi midagi kostma, selle kõrvaldamine on ju tema enda rahakotist.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 758
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 21 korda

Re: Veetorude "kilksumine"

Lugemata postitus Postitas suvaline »

dumbuser, kas soojuspaisumiseks mitte suuremat temperatuuride erinevust ja ajalist kulgu vaja poleks, kui kõigest kraanike lahti tehti?
Huvitav on lisaks see, et nende "kilksude" perioodilisus selles videos on liiga korrapärane, ei saaks seostada ka hüdraulilise löögiga (see sumbub).
Alustaks torustike uurimisest, so kus on võimaldatud paisumist, millist tüüpi ja kus on torude kinnitused. Ei tahaks uskuda, et mingi eripärane tagasilöögiklapp sulgudes sellist lärmi eramajas teeb, tööstuses on selline asi tavaline.
suvaline
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 758
Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 21 korda

Re: Veetorude "kilksumine"

Lugemata postitus Postitas suvaline »

Siis jõuame tavalisse olukorda, kus lähteandmeid pole piisavalt. Hüdraulilise löögi osas: löögist tingitud rõhukasv (aga ka kahanemine) on seda suurem, mida peenem toru ja paksema seinaga on toru ja mida jäigem on torumaterjal. Rikkis gaaside eraldi?
elektron
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 426
Liitunud: 03 Sept 2019, 16:51
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 26 korda

Re: Veetorude "kilksumine"

Lugemata postitus Postitas elektron »

Ise panustaks ka soojuspaisumisele, mitte tagasilöögiklapile. Toru on seina sees kuskile liiga jäigalt kinnitatud või konstruktsioonide vahele pressitud. Kui sa nüüd kraanist vett lased, siis hakkab kas külm toru soojenema või kuum toru jahtuma ja enda suurust muutma. Kas kõrvaga täpset asukohta ei lokaliseeri ära? - tundusid üsna valjud kolksatused.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10831
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Veetorude "kilksumine"

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Tore teema, et välja on tulnud see kilksumise efekt ja kasutaks ära. Hetkel teen enda korteris kapremonti ja veetorud alates veemõõtjast veel laiali vedamata, siis mida saaksin teha, et seda kilksumise efekti ei tuleks. Põhitorud läheks koridorist lae alla(hetkel horisontaalots ca 1,3m kõrgusel), sealt läbi seina vannitoa lakke, sealt omakorda hargnemised pesumasinale, duššile, kraanikausile, vetsupotile ja köögi kraanile. Kas piisab plastikust toruklambrite(klõpsti vahele) kasutamisest või peaksid olema metallist koos pehmendustega? Või peaks lausa koridori(peitvariant seina on teostatav) kollektori paigaldama? Kollektor+kraanid+rohkem toru või vähem toru+hulgim kolmikuid/liitmikuid(lekkeoht)? Rahalist poolt paluks mitte mängu tuua, sest teen müügiks ja ma ei taha ostja poolt hilisemaid pretentsioone kuulda, kuigi ostja on "lähikontaktne". ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
heikivn
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 2
Liitunud: 06 Nov 2020, 10:26

Re: Veetorude "kilksumine"

Lugemata postitus Postitas heikivn »

elektron kirjutas: 08 Nov 2020, 13:48 Ise panustaks ka soojuspaisumisele, mitte tagasilöögiklapile. Toru on seina sees kuskile liiga jäigalt kinnitatud või konstruktsioonide vahele pressitud. Kui sa nüüd kraanist vett lased, siis hakkab kas külm toru soojenema või kuum toru jahtuma ja enda suurust muutma. Kas kõrvaga täpset asukohta ei lokaliseeri ära? - tundusid üsna valjud kolksatused.
Kõrvaga üsna raske fikseerida täpset asukohta - tundub nagu kostuksid seinast(aga see ei saa olla loogiline, sest torud tulevad põranda alt). Kusjuures need "kilksud", mis videosse said, olid veel vaiksemad - tihti õhtuti käib see kolin tunduvalt kõvemini. Kas/mis üldse sellise asja likvideerimiseks võimalik teha on? Kas peale uue trassi vedamise(tehniliselt katuse alt ehk võimalik isegi vedada) väga midagi teha on?

Paar tagasilöögiklappi on katlaruumis ka vahetatud. Aga sellest pole olnud midagi tolku. Ja olen jooksnud ka kolksude ajal katlaruumi, et kuulata, kas heli tekitaja võiks olla seal(ning torude kaudu ainult kostub vannituppa), aga katlaruumis on samal ajal vaikus.

PS - kas sama teemaga võib olla seotud ka vee temperatuuri kõikumine? Nii köögis kui vannitoa valamu segisti veetemperatuur(ja ka surve) kõigub kõvasti kuumast külmaks ning vastupidi. See kõikumine pole nii "mõne kraadi lõikes" , vaid ikka tulikuumast külmani. Sama asja teises WC´s(mis on ühendatud teise kollektoriga), pole märganud, samuti on antud kraanist veesurve ühtlasem.

Heiki