20a vana kivimaja vajab lisasoojustamist
Postitatud: 23 Jaan 2019, 11:00
Seina läbilõige (minu mõõdetud):
vooder klombitud silikaadist 6,5cm (all tuulutusavad)
õhuvahe ~0,5 - 2,5cm (vajab vist veel täpsemat mõõtmist proovipuurimistega)
tuuletõke/vill 10 cm
Aravete plokk 30cm (tuhaplokk)
7cm vahe
kipsplaat
Ehitustehnilise ekspertiisi audit:
Hoone põhikorruse väliskandeseintel :
R0 = 0.133 + 0.050 + 0.300/~0.35(plokid) + 0.150/~0.04 x 0.90 + 0.150/0.15 x 0.10(karkassid) + ~0.250(õhuvahe+tuuletõke) + 0.065/1.0(klompkivi) + ~0.100(katted) = 4.657 m2h°C/kcal ja u = 1.163/~4.5 ≈ 0.26 W/m2K.
Kuidas oleks kõige mõistlikum lisasoojustust paigaldada?
Voodritagune õhuvahe lasta avatud pooridega termovahtu täis? Kohati vist natuke liiga peenike vahe on!?
Therm.ee reklaamib, et kipsplaadi taha võib graanuleid süstida. Aga sel juhul jääb ju puudulik aurutõke ja võib kondents tekkida?
Paigaldada Kingspan plaadid, mis sisaldavad aurutõket (praeguse kipsi asemele)? Aga siis võib ju jälle müür läbi külmuda?
vooder klombitud silikaadist 6,5cm (all tuulutusavad)
õhuvahe ~0,5 - 2,5cm (vajab vist veel täpsemat mõõtmist proovipuurimistega)
tuuletõke/vill 10 cm
Aravete plokk 30cm (tuhaplokk)
7cm vahe
kipsplaat
Ehitustehnilise ekspertiisi audit:
Hoone põhikorruse väliskandeseintel :
R0 = 0.133 + 0.050 + 0.300/~0.35(plokid) + 0.150/~0.04 x 0.90 + 0.150/0.15 x 0.10(karkassid) + ~0.250(õhuvahe+tuuletõke) + 0.065/1.0(klompkivi) + ~0.100(katted) = 4.657 m2h°C/kcal ja u = 1.163/~4.5 ≈ 0.26 W/m2K.
Kuidas oleks kõige mõistlikum lisasoojustust paigaldada?
Voodritagune õhuvahe lasta avatud pooridega termovahtu täis? Kohati vist natuke liiga peenike vahe on!?
Therm.ee reklaamib, et kipsplaadi taha võib graanuleid süstida. Aga sel juhul jääb ju puudulik aurutõke ja võib kondents tekkida?
Paigaldada Kingspan plaadid, mis sisaldavad aurutõket (praeguse kipsi asemele)? Aga siis võib ju jälle müür läbi külmuda?