EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

kuidas soojustada oma elamist
Busta
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 281
Liitunud: 22 Nov 2008, 23:16
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 0

EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Busta » 06 Dets 2016, 11:08

Kas keegi on proovinud EPS 60-ga betoonpõranda alust soojustada ja julgeb seda soovitada?

Tean, et ametlikud näitajad ütlevad- no way!

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2016, 15:34

Olen proovinud.Ei soovita,vajub betooni raskuse all kokku.Ja seda mitte kohe,vaid aastatega.Selle jama pärast olen pidanud oma vannitoa põranda/seinaääre ühendust juba kaks korda uuesti ületegema.Põranda vajumine on suurem kui silikooni venivus,ning tõmbab praod sisse.

mkubi
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 188
Liitunud: 14 Nov 2016, 17:38
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 3 korda

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas mkubi » 06 Dets 2016, 18:09

Külaline kirjutas:Olen proovinud.Ei soovita,vajub betooni raskuse all kokku.Ja seda mitte kohe,vaid aastatega.Selle jama pärast olen pidanud oma vannitoa põranda/seinaääre ühendust juba kaks korda uuesti ületegema.Põranda vajumine on suurem kui silikooni venivus,ning tõmbab praod sisse.
Huvitav, kui paksult panid plasti ja betooni ?

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Dets 2016, 18:32

mkubi kirjutas:Huvitav, kui paksult panid plasti ja betooni
EPS oli 150mm jäi fassaadi töödest üle.Betoon 80...100mm.Põrandaaluse vajumise saab välistada,kuna alus konstruktsiooniks oli lae paneel,millel algselt oli laagidega puit põrand.

Busta
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 281
Liitunud: 22 Nov 2008, 23:16
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Busta » 06 Dets 2016, 21:53

tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta. 80mm paksuse betoonpõranda omakaal on 200kg 1m2 kohta. Koormuse varu on sel juhul justkui 1 tonn ruutmeetri kohta. Ei tohiks nagu probleeme tulla, kui just raskeid vaheseinu ju ahju peale ei ehita?

Kasutaja avatar
rokikas
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6811
Liitunud: 30 Jaan 2005, 15:38
Asukoht: Saue
On tänanud: 220 korda
On tänatud: 218 korda

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas rokikas » 08 Dets 2016, 07:01

Busta kirjutas:tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta.
Milline tootja?

Reideniplaat
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Reideniplaat » 08 Dets 2016, 09:02

rokikas kirjutas:
Busta kirjutas:tootja ütleb, et EPS60'l on survetugevus pikaajalisel koormamisel 1200 kg/1m2 kohta.
Milline tootja?
http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... &Itemid=92

Reideniplaat
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Reideniplaat » 08 Dets 2016, 09:10

Reideni lehelt kirjutas:Koormustaluvus
Soojustusmaterjali koormustaluvust iseloomustatakse koormamisel materjalis tekkiva survepinge näitajaga. Survepinge 10%-lisel, deformatsioonil näitab, kui suure koormusega materjali pinda koormates tekib materjali 10%-line deformatsioon - s.o. lühiajaline koormustaluvus. EPS-toodetel on see näitaja 50 kuni 200 kPa (1 kPa~100 kg/m2).
Pikaajalist koormustaluvust iseloomustab survepinge 2%-lisel deformatsioonil, mille väärtus on 0,3 lühiajalise koormustaluvuse kordne (EPS toodetel 15-60 kPa).?
Nii, EPS 60-l on tootja andmete põhjal lühiajaline koormustaluvus 6 tonni ruutmeetrile.
Pikajaline on 0.3 kordne 6-st tonnist, mis teeb 1.8 tonni 1m2 kohta.
Kas midagi on selles arvutuskäigus ja loogikas vale?

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Külaline » 08 Dets 2016, 09:17

Jah, komakoht.

Sinuema
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Sinuema » 08 Dets 2016, 11:04

Külaline kirjutas:Jah, komakoht.
Täpsustad ehk, kloun, kus see komakoht valesti on?

Busta
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 281
Liitunud: 22 Nov 2008, 23:16
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 0

Re: EPS 60 betoonpõranda soojustuseks?

Lugemata postitus Postitas Busta » 09 Dets 2016, 00:23

Reideniplaat kirjutas:
Reideni lehelt kirjutas:Koormustaluvus
Soojustusmaterjali koormustaluvust iseloomustatakse koormamisel materjalis tekkiva survepinge näitajaga. Survepinge 10%-lisel, deformatsioonil näitab, kui suure koormusega materjali pinda koormates tekib materjali 10%-line deformatsioon - s.o. lühiajaline koormustaluvus. EPS-toodetel on see näitaja 50 kuni 200 kPa (1 kPa~100 kg/m2).
Pikaajalist koormustaluvust iseloomustab survepinge 2%-lisel deformatsioonil, mille väärtus on 0,3 lühiajalise koormustaluvuse kordne (EPS toodetel 15-60 kPa).?
Nii, EPS 60-l on tootja andmete põhjal lühiajaline koormustaluvus 6 tonni ruutmeetrile.
Pikajaline on 0.3 kordne 6-st tonnist, mis teeb 1.8 tonni 1m2 kohta.
Kas midagi on selles arvutuskäigus ja loogikas vale?



koormustaluvuse varu nagu oleks? soovitad, ei soovita?

Vasta