1. leht 1-st

lae pealse soojustus

Postitatud: 15 Nov 2016, 16:46
Postitas karukusti
Küsimus selline kui palju villa oleks piisav lae pealse soojustamiseks, praegu 25cm isoveri ja katus sulab. Või peaks lisaks villale veel midagi muud kasutama? Tänud!

Re: lae pealse soojustus

Postitatud: 15 Nov 2016, 17:26
Postitas fgh
No kui 250 mm villakihiga katusel lumi sulab läbitungiva soojuse tõttu, siis on kapitaalselt midagi mäda.
Ilmselt võime rääkida kontrollimatust õhuliikumisest läbi piirde. Kuigi ega 250mm soojustust lae peal pole teab mis palju, pigem oleks normaalne number 500-600mm olenevalt maja konstruktsioonist ja muudest piiretest.

Vill eeldab ka korralikult tihendatud aurutõket või vähemalt õhutõket ja see peab olema ilma aukude ning sulgemata jätkude. Samuti kui tegu kaldlaega, siis möödapääsmatu on tuuletõke. horisontaallae ja tuulduva pööningu puhul võib mööndustega tuuletõkkest loobuda. Kuid otse villa sisse puhuv tuul on keelatud seega räästad ja muud sõlmed peavad korrektsed olema.

Äkki põhjustab praegust lumesulamis hoopis kliima, sest väga paljud katused purikatega kus tegelikult normaalne soojustus peal ?

Re: lae pealse soojustus

Postitatud: 15 Nov 2016, 18:57
Postitas karukusti
fgh kirjutas:No kui 250 mm villakihiga katusel lumi sulab läbitungiva soojuse tõttu, siis on kapitaalselt midagi mäda.
Ilmselt võime rääkida kontrollimatust õhuliikumisest läbi piirde. Kuigi ega 250mm soojustust lae peal pole teab mis palju, pigem oleks normaalne number 500-600mm olenevalt maja konstruktsioonist ja muudest piiretest.

Vill eeldab ka korralikult tihendatud aurutõket või vähemalt õhutõket ja see peab olema ilma aukude ning sulgemata jätkude. Samuti kui tegu kaldlaega, siis möödapääsmatu on tuuletõke. horisontaallae ja tuulduva pööningu puhul võib mööndustega tuuletõkkest loobuda. Kuid otse villa sisse puhuv tuul on keelatud seega räästad ja muud sõlmed peavad korrektsed olema.

Äkki põhjustab praegust lumesulamis hoopis kliima, sest väga paljud katused purikatega kus tegelikult normaalne soojustus peal ?
Tegemist on siis teise korruse laega, kus osa laest on sirgeks aetud ja alumine osa jookseb sarika kalde järgi. 250mm villa on siis selle sirge osa lae peal, kalde osas sarika jagu, ehk siis 150mm. Tuuletõke puudub ja aurutõke on ka selline nagu ta 15 aastat tagasi tehti-puudulik on ta niikuinii kui teda üldse on pandud. Mingi lahenduse ka julgete pakkuda? Tänud!

Re: lae pealse soojustus

Postitatud: 15 Nov 2016, 23:03
Postitas fgh
Siinkohal oleks Teil ilmselt mõistlik joonistada mingi visand kald osade ja horisontaalosade kohta, teha lõige kust oleks näha materjalide paksused ja kihid. Seejärel võiks midagi ehk ka pakkuda, praeguse kirjeldusega võib olla hädasi sada ja seitse . Ise ennustaks, et kusagil on väga tugev kontrollimatu õhuvoog soojustuses.

Re: lae pealse soojustus

Postitatud: 09 Dets 2016, 15:02
Postitas Chef
tuuletõke puudub - see ütleb kõik. valikuid on 2, kas võtta lahti katus pealt või alt poolt.

Re: lae pealse soojustus

Postitatud: 15 Jaan 2017, 15:25
Postitas Külaline
Kas sellele klaasvillale kihti tselluvilla pole võimalik peale lasta ning kaldosa samas tihendada pööningult?