Ventilatsioonitorude maandus

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
mikumaku
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 8
Liitunud: 26 Sept 2016, 16:27

Ventilatsioonitorude maandus

Lugemata postitus Postitas mikumaku »

Tere,
ei leia kusagil sellise asja kohta infot ja kas peaksi olema.
Tegemist on metallist ventilatsiooni torude süsteemiga eramus ja kas neid oleks vaja eraldi maandust?
Näiteks õhu liikumisel peaks tekkima torudes staatiline elekter, kas see võib saada probleemiks.
Kui oleks vaja, kui suur peaks olema maanduse kaabel? 2,5;4mm;jne?
Ja tõenäolisel aias tegema eraldi maandus koha.

Küsimusi palju, võibolla pole probleem aga ehk ikkagi on?
Tänud ette kes viitsivad kaasa mõtelda.
Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 6096
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 133 korda

Re: Ventilatsioonitorude maandus

Lugemata postitus Postitas Küülaline »

mikumaku kirjutas: 19 Okt 2020, 09:55 metallist ventilatsiooni torude süsteemiga eramus ja kas neid oleks vaja eraldi maandust ... tõenäolisel aias tegema eraldi maandus koha
Mitte mingil juhul eraldi maandus. Selle asja nimi on potentsiaaliühtlustus. Peakilbi maandus(PE)-latiga tuleb ühendada kõik hoone juhtivad, st metallkonstruktsioonid nagu venttorud, katuseplekk, betooni armatuur, metallist ripplaed jms.
Urmas
autodidakt
Postitusi: 10774
Liitunud: 17 Apr 2009, 23:51
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda

Re: Ventilatsioonitorude maandus

Lugemata postitus Postitas Urmas »

Küsiks kah ühe kõrvalküsimuse. Teen hetkel oma ühes korteris kapremonti. Vannituppa tuleb põrandaküte ja ainukesed kohad, kus kasutan ehituseks metallkarkassi, on natuke vannitoa seina ja suure toa laekarkass. Kas ma võin põrandaküttemati maanduse ühendada karkassiga ja sellest omakorda ühendada venttorude külge? Soojustagastusega ventsüsteem paigaldati kortermajja ligi aastake tagasi ja eeldan, et need on ikka maandatud.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
fastteam
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 198
Liitunud: 02 Juun 2009, 22:44
On tänatud: 4 korda

Re: Ventilatsioonitorude maandus

Lugemata postitus Postitas fastteam »

Kaitseviisides on Lisa.pot punkt olemas sealt leiad
Ventag. või torud tuleb vedada PE latile. Kunn Sa ei räägi nagu asjast..kui majas ainult PEN siis olen ka kindel, et sellises paigaldises pole ka sellist ventmasinat mis vajaks pot.ühtlustust 8- ) Ma pole ühtegi sellist maja näinud, mis ei välista, et neid pole. Sellisel juhul jätaks tegemata, et mitte uitvoole sisse vedada.

To Urmas: See on keelatud ! PE võtad ikka lähimast jaotlast
Vasta