1. leht 1-st

2 kubu 1 mootor

Postitatud: 17 Okt 2019, 12:11
Postitas Karts22
Plaan panna kubu nii elektri kui ka puupliidi kohale. Elektripliidile kappi integreeritav ja puupliidi kohale plekist (kuumus).
JA välismootoriga (kuna puupliidi oma tahaks sega naguinii ja oleks ka vaiksem).

Mis tuleks vahele panna, et neid saaks eraldi juhtida? Kas mõlema torule elektriline klapp? Mootori juhtimine tuleks ilmselt integreeritud kubu juurde (natuke ebamugav, sest pliidid eri otstes, aga paremat lahendust ei oska mõelda hetkel).

Re: 2 kubu 1 mootor

Postitatud: 17 Okt 2019, 13:02
Postitas tabarabarap
kõigepealt tuleb tagada, et puupliit oleks hermeetiline ja põlemisõhk tuleks kas väljast või ruumist mis on köögist eemaldatud nii, et ei tekiks õhuvoolu. Muidu tõmbad korstna tagurpidi käima ja vingugaasid tuppa.

Juhtimiseks ei ole eraldi midagi vaja ja lüliti saab ju ka panna kuhu sobib ja nii mitu , kui sobib (veksel näiteks) lihtsalt tagasilaske klapid iga kubu järgi , et ei tekiks õhuringlust kahe kubu vahel. Sulgema neid ükshaaval ei pea , sest mõlemad võivad ju korraga välja tõmmata.

Re: 2 kubu 1 mootor

Postitatud: 18 Okt 2019, 08:36
Postitas Karts22
tabarabarap kirjutas: 17 Okt 2019, 13:02 kõigepealt tuleb tagada, et puupliit oleks hermeetiline ja põlemisõhk tuleks kas väljast või ruumist mis on köögist eemaldatud nii, et ei tekiks õhuvoolu. Muidu tõmbad korstna tagurpidi käima ja vingugaasid tuppa.

Juhtimiseks ei ole eraldi midagi vaja ja lüliti saab ju ka panna kuhu sobib ja nii mitu , kui sobib (veksel näiteks) lihtsalt tagasilaske klapid iga kubu järgi , et ei tekiks õhuringlust kahe kubu vahel. Sulgema neid ükshaaval ei pea , sest mõlemad võivad ju korraga välja tõmmata.
Kas võiksid seletada, mis mõttes korstna tagurpidi käima?

See ükshaaval sulgemine oli mõeldud kuna tavaliselt vaja korraga ühte ja siis saab väiksema võimsusega mootoriga läbi.

Re: 2 kubu 1 mootor

Postitatud: 19 Okt 2019, 09:51
Postitas rokikas
Karts22 kirjutas: 18 Okt 2019, 08:36 Kas võiksid seletada, mis mõttes korstna tagurpidi käima?
Näiteks kui põlemisel liigub läbi korstna ajaühikus välja 10 m3. õhku ja kubu käivitamisel liigub ventilatsiooni kaudu välja 20 m3. õhku aga kööki tuleb juurde sissepuhkest vaid 15 m3. õhku siis võidab alati kubu st. kubu võtab sissepuhkeõhu 15 m3. + tõmbab läbi korstna sisse veel 5 m3. Ehk kõik põlemisgaasid liiguvad kolle - köök - ventlõõr - "taevas".
NB. Kõik numbrid siin "laest" võetud!!!

Re: 2 kubu 1 mootor

Postitatud: 20 Okt 2019, 12:50
Postitas tabarabarap
Karts22 kirjutas: 18 Okt 2019, 08:36 Kas võiksid seletada, mis mõttes korstna tagurpidi käima?
Kubu tõmbab korstna kaudu õhku tuppa. Tavaliselt tõmbab korsten toast või põlemisõhu kanalist õhku välja. Kui toas kõvasti "imeda" , siis korsten on ju lihtne toru ja õhk hakkab tuppa liikuma võttes gaasa kõik mis korstnas või koldes.

Kui pliit/ahi ajab vingu sisse , siis on sama olukord, korsten ei tõmba ja põlemisgaasidel on vaja kuhugi liikuda ja liiguvad tuppa. Korstnaga on ainult see asi , et see on mõeldud põlemisgaaside mitte õhu liigutamiseks , kuigi võimaldab mõlemat. Pliidikubusid saab tööle panna ka korstna ventlõõri loomuliku tõmbega, tõmbavad siis kui siiber lahti või korstnas tõmme , vaheklapp ei lase tagurpidi tööd teha jne.

Ohutus eelkõige , kui kubu ja pliit/ahi vms seadmed ei saa korraga ruumis töötada , siis peaks paigaldusest loobuma, sest õnnetused ei hüüa tulles, vingugaaside tõttu juhtuvad õnnetused on viimasel ajal sagenenud. Kui sul on eluruumis lisaks pliitidele veel ahjud, siis peab garanteerima , et ka need ei saa põlemisgaase tuppa lasta ja saavad oma põlemisõhu eraldi ruumidest kus kasutatakse muid sundventilatsiooniga seadmeid.

Kui panna mootor köögist välja , siis ma ei näe siin ka kokkuhoiu kohta , sest kõik need mootorid on täna väga odavad ja võimsad. Siibriga ventklappe müüakse samuti , kui huvi süsteem keeruliseks teha. Kubu torud tuleb teha metallist ja villaga isoleerida ja kuna seal liigub rasvast õhku mis kogudes võib tekitada põlemisohu peaks tegema süsteemi nii, et seda oleks võimalik ka puhastada.