Ventilatsiooni elektrikulu

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
aer0
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas aer0 » 07 Dets 2018, 10:18

Loe ikka eestpoolt ka:
- Alla 15kwh/päevas elektrikulu seadet käivitada ei saa.
- seadme külmumise vältimiseks, küttekeha ahela katkemisel, lülitub seade välja

Kui mõnede autode turvapadja saab asendada sobiva takistiga (TÄIELIK SIGADUS :x) siis vast ikka õnnestub see komfovendi juhtplokk ka ära lollitada või tarkvara ümber kirjutada. Selle tegevuse KULU ilmselt ei ole võrreldav hõõglambi lisamisega, paraku.

val
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 418
Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas val » 07 Dets 2018, 12:09

Külaline kirjutas:
05 Dets 2018, 10:51
Viga lahendatud. Väljatõmme ei töötanud. Aitäh kõigile.
3-4 asjalikku postitust ja ülejäänud räägivad ...no ei tea millest. Nii vist kujunevadki müüdid, et tsentraalne vent on kahtlane, saatanast jne. Saatana peletamiseks toon võrreldava (vist peaaegu sama seade) ventagregaadi kulu, mis on -2 keskm temp juures 0.75 kWh ööp See nagu olematu võrreldes muude kodumasinatega.

xil
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 517
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas xil » 07 Dets 2018, 12:52

1) Hõõglamp kiirgab soojuse torudele. Kui torustik on soojustamata, läheb pool soojusest vent.õhu soojendamiseks ja pool väljaspool toru oleva õhu soojendamiseks - kütad ruumi otseelektriga ning vendi sissepuhke õhk on ebameeldivalt jahe.
2) Madalatemperatuurilised küttekehad on sisuliselt igavesed, hõõglambid kipuvad läbi minema ja pead hakkama seda toru sees vahetama.
3) Hõõglambi jaoks tuleks aretada mingi lambipesaga konstruktsioon, et kuum lambi pind vastu toru ei oleks.

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 992
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 30 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 07 Dets 2018, 12:58

Kui mõnede autode turvapadja saab asendada sobiva takistiga (TÄIELIK SIGADUS )
On küll siia teemasse väga OT, kuid üle 10a vanuse autode turvapadjad tuleks masinast kõik ära korjata ja ahelad kas takistitega asendada, välja kodeerida või AB plokk üldse autost välja visata. Põhjusel, et nende reaalset õigesti toimist ei taga keegi. On olnud mitmeid juhtumeid, kus turvapadjad detoneerivad ja tapavad eralduvate metallosakestega, kuna laengud on endasse aja jooksul niiskust imenud ja toimivad omaduste muutumise tõttu reaalsete deoneerivate laengutena ja kaitsvad omadused on minetunud. Kui soovid pikemat infot, pane otsingusse TAKATA.
Viimati muutis kunn24, 07 Dets 2018, 12:59, muudetud 1 kord kokku.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

xil
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 517
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas xil » 07 Dets 2018, 12:59

val kirjutas:
07 Dets 2018, 12:09
Külaline kirjutas:
05 Dets 2018, 10:51
Viga lahendatud. Väljatõmme ei töötanud. Aitäh kõigile.
3-4 asjalikku postitust ja ülejäänud räägivad ...no ei tea millest. Nii vist kujunevadki müüdid, et tsentraalne vent on kahtlane, saatanast jne. Saatana peletamiseks toon võrreldava (vist peaaegu sama seade) ventagregaadi kulu, mis on -2 keskm temp juures 0.75 kWh ööp See nagu olematu võrreldes muude kodumasinatega.
See ununes kirja panemata, et soojustagastusega vendi hind koos paigaldusega on kuni 10x kallim kodumasina hinnast?
Vaid soojaveeboiler ja el.pliit (kui kodus süüa teha, mitte vaid poolfabrikaate kuumutada), tarbivad kuu lõikes rohkem, kui 30 x 0,75kWh, muud kodumasinad ja koduelektroonika oluliselt vähem.

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 992
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 30 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 07 Dets 2018, 13:02

Soojustagastusega venti ei saa vaadelda vaid hinna aspektist. Ta plussid (kui õigesti töötab):
-tagab ruumis väheniiske mikrokliima (st seinad ei lähe hallitama, akendele ei teki kondenssi, vähendab ruumi niiskuse kandumist soojustusse). Viimast nii kerge alarõhu tekitamise kui ka ruumiõhu aururõhu alandamise teel.
-puhub sisse ruumi temperatuuriga sarnase temperatuuriga õhku, st ventileerimine on subjektiivselt mittehäiriv
-tagab pidevalt, et ruum oleks ventileeritud.
-allergikute jaoks leevendab ruumiõhus lenduvate eoste, õietolmu jms hulka, kui olemas tõhusad filtrid ja õigesti paigas. Samuti tagavad filtrid tolmuse välisõhu puhul, et tolmu tuleb vähem tuppa. Kuid sel juhul tuleb sagedasti filtreid hooldada.

Mul on mulje, et antud teemas tegelikku põhjust välja ei toodudki, miks väljatõmme ei töötanud. Kas filtrid olid hooldamata/ vahetamata? Kuid mida tegi siis kohal käinud hooldetehnik? Filtrite hoolduse alla pean silmas filtrite pesu. Kui on kangasfiltrid, siis see on võimalik. Paberist paneelfiltrite puhul tuleb vahetada või üritada suruõhuga puhtaks (puhtamaks) puhuda või tolmuimejaga puhtaks imeda. Ennast tolmu sissehingamise eest kaitstes. Filtreid kogu aeg uute vastu vahetada on arulage, kuigi tootajal on just see huvi ja selle tõttu on see ka seadme juhendisse kirjutatud.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

xil
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 517
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänanud: 0
On tänatud: 9 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas xil » 10 Dets 2018, 13:50

Mitte ükski neist argumentidest pole seotud soojustagastusega, vaid kehtivad igasuguse ventilatsiooni korral. Soojustagastuse positiivne pool on hilisem (võimalik) rahaline võit suurema alginvesteeringu ning suurema hooldusvajaduse arvel.

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 992
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 30 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 10 Dets 2018, 16:09

Punktid on mul nummerdamata, kuid 2. on seda kindlasti ja ülejäänud on agregaadi olemasolul paremini tagatud. Kas vaidled vaidlemise pärast? Siis jõudu.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Aer0
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Aer0 » 10 Dets 2018, 20:34

xil oli vist see kasutaja kes otsustas, et vendi teema on pōhimōtteliselt ülehinnatud ja tema ehitab oma vendi ise ja teistmoodi - veab igale ruumile oma personaalsed torud, et saaks iga ruumi eraldi juhtida. Ventileerida päeval ainult eluruume ja öösel ainult magamistube.

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Dets 2018, 20:50

kunn24 kirjutas:
10 Dets 2018, 16:09
Punktid on mul nummerdamata, kuid 2. on seda kindlasti ja ülejäänud on agregaadi olemasolul paremini tagatud. Kas vaidled vaidlemise pärast? Siis jõudu.

Ei ole see punkt 2 ka. Köetud õhku saab sisse puhuda alati, see soojus ei pea olema soojustagastusega süsteemist tulnud. :good:

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Dets 2018, 21:17

kisub jaburaks. Kunn24 räägib justnimelt soojuse TAGASTAMISEST. See on pikas jooksus odavam kui ilma soojustagastuseta vent.

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Dets 2018, 22:00

Ei ole odavam.

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Dets 2018, 23:52

Külaline kirjutas:
10 Dets 2018, 22:00
Ei ole odavam.
Ja kuidas õhutihedas majas siis elada, ma mõtlen ikka päris õhutihedas (teibitud) ja hea soojustusega majas?

Kui ma pere kodus oleku ajal vendi välja lükkan on 4-5 tunni pärast õhk kergelt nn. paks.

Ja kui akna kaudu hakkaks tuulutama-ventileerima (et pidevalt oleks värske õhk toas) sellisel juhul ei kütaks 6kW maasoojuspump 180m2 maja külmadega ära.

Kuue aasta reaalsete kuluarvete pealt võib öelda , et pika perspektiivi jutt peab ka numbrites paika. Tegelikult see ei olegi väga pikk perspektiiv.

Saan aru, et enamusel selliseid muresid ei ole :)

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Dets 2018, 07:25

MIllest sa räägid? Ventilatsioon saab olla ka soojustagastuseta.

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 992
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 30 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 11 Dets 2018, 11:25

Vanad majad, millest tuul läbi vihiseb, on kõik sellise ventilatsiooniga. Eespool oli kurtmiseks soojustagastuseta ventilatsiooni elektrikulu, kuna väljatõmme ja soojustagastus siis ei toiminud. Nii, et kes oma rahakoti peal elektriga küttes soojustagastuseta ventilatsiooni peab katsetama, see hakkab nurisema.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Dets 2018, 17:29

Ventilatsiooni võib kütta ka näiteks katla pealt, ei pea elektriga. ;)

onusnooker
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 391
Liitunud: 25 Apr 2005, 22:00
Asukoht: Tln lähiümbrus
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 5 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas onusnooker » 20 Dets 2018, 23:28

Mul on vent reguleeritud lülitist kus kirjas, et sissepuhe 60L õhku kogu maja peale. Ilmselt vähe L a peaaegu toimib, parem kui mitte midagi. Elektri kulu ei tea, 125w mootorid uhavad 2tk 24/7, eelkütetet, st sisse puhutavat õhku ei soojendata. Samas soojustagastus toimib, väga külm õhk tubadesse torudest ikka ei tule. a seade on 10a vana ka. Aparaadi mark: ilto 270 Kuigi eelnevatest aastatest mäletan, et sissepuhet masin lülitas ise aegajalt välja kui õues -20C ringis oli... a siis oli ka 40L peale sisse puhutav õhukogus pandud ja põranda pinda oli tol ajal 85m2 täna on kokku ca.160m2.

Samas praegu mõten, et huvitav palju see ikkagi 24h tarbib siis... aga ei viitsi arvutada.

Ehk siis saab mõne aparaadiga nii ka et ventilatsioonil lisakütet ei kasuta, ma ka eelistan raha mujale panna kui E.Energiale seda lihtsalt ä maksta :D

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Dets 2018, 10:32

onusnooker kirjutas:
20 Dets 2018, 23:28
Elektri kulu ei tea, 125w mootorid uhavad 2tk 24/7, eelkütetet, st sisse puhutavat õhku ei soojendata.

Samas praegu mõten, et huvitav palju see ikkagi 24h tarbib siis... aga ei viitsi arvutada.
Mida sa ei viitsi arvutada? Täiega uhades 125w x 2 x 24h ? 6kW ööpäev :). Väiksema koormusega vastavalt vähem, pole kuigi oluline enam ju.

Küülaline
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4569
Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
On tänanud: 7 korda
On tänatud: 67 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Küülaline » 21 Dets 2018, 11:38

Külaline kirjutas:
21 Dets 2018, 10:32
125w x 2 x 24h ? 6kW ööpäev
Mitte 6 kW (võimsus) vaid 6 kWh (energia)

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Dets 2018, 13:14

Vabandust. Muidugi kWh.

Külaline
külaline
On tänanud: 0
On tänatud: 0

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Dets 2018, 14:19

20 eur kuus.

val
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 418
Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas val » 21 Veebr 2019, 11:58

kunn24 kirjutas:
07 Dets 2018, 13:02
... Paberist paneelfiltrite puhul tuleb vahetada või üritada suruõhuga puhtaks (puhtamaks) puhuda või tolmuimejaga puhtaks imeda. Ennast tolmu sissehingamise eest kaitstes. Filtreid kogu aeg uute vastu vahetada on arulage, kuigi tootajal on just see huvi ja selle tõttu on see ka seadme juhendisse kirjutatud.
Omast kogemusest ütlen, et paneelfiltri puhastamine ei toimi. Puhastasin filtri esmalt imejaga, suruõhuga ning seejärel pesuaine ja survepesuriga. Masin näitas el tarbimiseks 18% . Panin uue filtri sisse ja el tarbimine 0%.

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 992
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 30 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 21 Veebr 2019, 13:50

Kas jutt filtrist väljuvas või sisenevas ahelas? Kui sisenevas ja filter umbe läheb, siis õhku peale ei tule ja mida seal siis elektriga köetakse?
Bürokraatia sünnib idiootidest.

val
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 418
Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas val » 21 Veebr 2019, 16:17

Jutt muidugi mõlemast filtrist, miks ma neid neid ükshaaval peaks vahetama või puhastama ? Kusjuures mulle oli üldse üllatus, et filter nii palju lisakütet võib mõjutada.

kunn24
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 992
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 30 korda

Re: Ventilatsiooni elektrikulu

Lugemata postitus Postitas kunn24 » 21 Veebr 2019, 17:39

Ju siis väljamineva oma oli nii umbes, et sooja soojusvahetisse ei tulnud. Kuid elektrikulu sõltub sellest, mille oled tuppamineva õhu temperatuuriks määranud.
Bürokraatia sünnib idiootidest.

Vasta