Soojustagastusega ventilatsiooni sissepuhke temperatuur?

Õhu vahetamine, õhu kuivatamine, õhu niisutamine, õhu jahutamine
trebla
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1206
Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
On tänatud: 20 korda

Re: Soojustagastusega ventilatsiooni sissepuhke temperatuur?

Lugemata postitus Postitas trebla »


Parim ideaal (100% efektiivsus) , mille poole püüelda, on pool soojusest kinni püüda.
Sinu väide oleks õige, kui need õhuhulgad kokku segataks, aga neid hoitakse lõpuni eraldi.
Katsu ette kujutada pikka 'toru torus" soojusvahetit kus õhuvoolud liiguvad vastassuundades - toapoolses otsas on väljaimetaval õhul toatemperatuur... see annab pisut soojust sissepuhutavale ära ja liigub edasi, kus sissepuhutaval on samuti madalam temperatuur ja jälle toimub soojusvahetus. Toru keskel on siis teoreetiliselt jõutud temperatuuride aritmeetilise keskmiseni ja toru õuepooolses otsas on väljaimetav juba üsna maha jahtunud kuid vahetab siiski veel soojust õuest tuleva ja täielikult välistemperatuuril oleva õhuga.
Nii saab lihtsustades ette kujutada ka 100% soojusvahetust... lõpmatult pika toru jne jne tingimustel..
Minu agregaadil on veel ruudukujulise ristlõikega soojusvaheti, viimase aja mudelitel on need muutunud piklikumaks....

val
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 423
Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Soojustagastusega ventilatsiooni sissepuhke temperatuur?

Lugemata postitus Postitas val »

lehepoiss kirjutas:
16 Nov 2019, 13:59
... mul sama jama, et sissepuhe on liiga külm
Vaheta filtrid (min väljapuhkel) või kontrolli soojusvaheti puhtust.

Kasutaja avatar
Maaks
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 55
Liitunud: 04 Nov 2014, 12:20
Asukoht: Tallinn
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 1 kord

Re: Soojustagastusega ventilatsiooni sissepuhke temperatuur?

Lugemata postitus Postitas Maaks »

Süsteemi soojustagastuse kasutegur ja soojusvaheti kasutegur on erinevad asjad!
Näiteks xbt poolt kirjeldatud soojusvaheti kasutegur on 100%, aga süsteemi kasutegur ainult ~50%
Selleks et süsteemi kasutegur oleks 100% peaks väljuva õhuvoolu energiatase langema siseneva õhuvoolu tasemele (mis ei ole päriselus muidugi võimalik).
Kui nüüd päriselus suudab soojusvaheti tagada sissepuhke temp. tõusu ainult "poolde säärde" siis ta on lihtlabaselt öeldes liiga väike.

xbt
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 12 Juun 2019, 22:40
On tänanud: 2 korda

Re: Soojustagastusega ventilatsiooni sissepuhke temperatuur?

Lugemata postitus Postitas xbt »

trebla, minu "pool soojusest" ongi sinu "aritmeetiline keskmine" - räägime samast asjast. :thumbsup:
Maaks, just - hästi seletasid!

Boonusküsimus - kui palju on teoreetiline võimalik süsteemi max kasutegur, kui võtta mängu kompressorid? Ehk kui sealt väljuvast õhust veel elektri abiga energiat välja pumbata. Ja kas see oleks teatud tingimustel kasulik või miks mitte?
Kui tavaline minisplit pumpab sooja välja välitemperatuuriga õhust (madalam energiatase) VS pumpakaks energiat välja majast väljuvast ventagregaadi õhust (kõrgem eneriatase).
Tehniliselt liiga keerukas ja tasuvusaeg liiga pikk? Majast väljuv õhuhulk liiga väikene?


val
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 423
Liitunud: 28 Dets 2010, 13:32
On tänanud: 6 korda
On tänatud: 5 korda

Re: Soojustagastusega ventilatsiooni sissepuhke temperatuur?

Lugemata postitus Postitas val »

xbt kirjutas:
31 Jaan 2020, 23:48
Majast väljuv õhuhulk liiga väikene?
...jah http://hvac-calculator.com/heating.php
ps foorumi uuendus on väga hea, kannatab ka moblast lugeda-kirjutada.