Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Kõik teemad ahjude, kaminate, korstende kohta
timmuat
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 99
Liitunud: 11 Juul 2017, 13:17
On tänatud: 3 korda

Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas timmuat »

Tervist!

Eellugu: vajadus majale ( hetkel käin nädalavahetustel ) rajada küttekompleks - ahi, plita s.müüriga ning leso. Hetkel sees pioneerplita ja kamin mis lähevad otse korstnasse. Indu ja idee kompleksile sain netist, kuid hind sinna 10k kanti. Kuna endal isetegemise tahe kui ka soov säästa eurosi siis sai ka eelmine aasta K-Eestis pottsepa ametit õppima mindud. Praktikajuhendaja olemas kuid ei soovi teda hetkel väga tüüdata, lisaks siin arutades jääb teistele know-how info maha ja väärt infot ahmiks 24h.

Seni leidnud siit foorumist ka palju infot, nagu nt:
viewtopic.php?f=1&t=38461
viewtopic.php?f=1&t=50420
+ pilukolle https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/h ... sAllowed=y

Hetkel asi nii kaugel ,et kamin lõhutud ja rajatud läbi korstnajala ahjule õhukanal.https://photos.app.goo.gl/CDJTSkMQ9JZhjQH48 Kanal saab alguse ca. 15m kaugusel ja on 160mm vent.toru ca. 2 m sügavusel. Seni toitnud kanal saunaahju ja toimetab hästi.

Ahju plaan Soome tüüpi ahi , soojamüür nelja lõõriga ning leso, plita sisse plaanis pudelid.
Plita laius lahtine.
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_16472714.jpg Kena pilt.

Vaikselt autocad-is paigutanud ja sättinud.https://photos.app.goo.gl/SqYEfjS3nPmMYADx5
Helesinisega muutuvad suurused. ( leso pikkus ja pliidi laius )
Ahju vasak serv jääb hetkel täpselt sissel. kanali peale.
Ideetades lisasin ahjust paremale väljavõtte nagu ka siin https://www.mha-net.org/docs/temp/081209koppel.htm ja plaan sama kolle ka nagu antud lingil.


Küsimused:

1. On kellelgi jagada infot, pilte kuidas on lahendatud ahjule lisaõhk tuharuumi, et ma ei kaotaks sissetuleku pindala ja mis oleks tõhus . (hetkel juhe koos ja plaanis see nädal põhja laduma hakata )
Kanali toon väljaspoolt ahju ( leso alt ) ? Ahju vundament miinus 2 kivi laudpõranda suhtes.
2. Mis jõud sunnib gaase läbima paremale asuvat nn. minilesot - on hea mõte see lisada ?
Lugesin kuskilt ,et Soome ahi reguleerib ise mis poole pealt pidi gaasid laskuvad.
3. Kas pliidi sügavus ok , et pudel sinna mahutada ?
Kas kannatab ka 60 cm peale nihutada ? või isegi 55 ?
See päästaks ahju seina oleku sissel.

Tänud
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2694
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas motamees »

Kui vähegi suudad, ära pudeleid pliita sisse pane.

:scratch: , oma meistriga räägin ma küll suvalisel ajal ja exsellidega samuti.....
.
Tel 5o9279o
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Vaadates sinu jooniseid ja projekteerimist on raske arvata, kas sinu juhendaja sinuga sammu suudab pidada :)
Kui avaldad, kus sa K-Eestis kursustel käisid, saab ehk edasi minna.

PS Pottsepatöös on kasu 3D joonistamisest.
Pottseppmeister "Kaminahi"
timmuat
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 99
Liitunud: 11 Juul 2017, 13:17
On tänatud: 3 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas timmuat »

Tavalugeja kirjutas: 30 Dets 2020, 10:11 Vaadates sinu jooniseid ja projekteerimist on raske arvata, kas sinu juhendaja sinuga sammu suudab pidada :)
Kui avaldad, kus sa K-Eestis kursustel käisid, saab ehk edasi minna.

PS Pottsepatöös on kasu 3D joonistamisest.
Kool pooleli, jätkub jaanuaris. Hetkel vajalik ahi püsti saada, pilta jms. suvel.
SketchUp-ga omale loodud kujutis kuid vajab veel õppimist.
Juhendaja peab hästi sammu :good:
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

:good:
Pottseppmeister "Kaminahi"
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

Soovitaks tutvuda ka Idanaabri tarkustega:https://pdoshka.ru/et/malenkaya-kuhnya/ ... zhi-pechi/
timmuat
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 99
Liitunud: 11 Juul 2017, 13:17
On tänatud: 3 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas timmuat »

Tänud infot jagamst.
Jagan vastu
http://kaminproekt.ru/foto/ - Vene lahkus on ikka tore.
+ https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAR

Malliks madal kamin, nagu ka ülal lingil leht nr. 22
Endal sarnane raamat mille alusel ladumine plaanis kuid pildid ja mõõdud vähe erinevad kuna Soome telliste mõõdud antud.
https://photos.app.goo.gl/eQWTbjXA1WES1cqH7
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

See Vene kraam on hea...aga viimane joonis, mida jagasid...seal ei ole sisevoodrit ja ära seda sellisel viisil ehita. Laskuva lõõri ülemises osas peab olema vabalt paisuv vooder, kas servi shamotist või plaadist.
Metsakraav
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 176
Liitunud: 11 Dets 2019, 23:27
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Metsakraav »

motamees kirjutas: 29 Dets 2020, 19:01 Kui vähegi suudad, ära pudeleid pliita sisse pane.

:scratch: , oma meistriga räägin ma küll suvalisel ajal ja exsellidega samuti.....
Mis mure sellega on?
Kui õigesti ehitatud, siis ei karda ka vee ja elektrikatkestust.
Kuum vesi kraanist umbes 10-15 minutga.

Pigist ja tahmast oleks vaja küll vahest puhastada.
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

Kui on pliital soemüür taga ja lisaks veesüsteem, siis arvestades seda, et raua kaudu niigi eraldub üle 50% soojusest...siis võib jääda korsten jahedaks...kui ei köeta veidi rohkem tavapärasest.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Metsakraav kirjutas: 04 Jaan 2021, 18:25

Mis mure sellega on?
Kui õigesti ehitatud, siis ei karda ka vee ja elektrikatkestust.
Jõudsid kiiresti nõustajatest targemaks. Ootame tulemusi.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2694
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas motamees »

Metsakraav kirjutas: 04 Jaan 2021, 18:25 ...Pigist ja tahmast oleks vaja küll vahest puhastada....
Kas sa oskad soovitada head moodust, kuidas pigi korstnast saab puhastada. See on nagu klasuur vanni seinal või on siis vedel läga. Mina tean ainult põletamise meetodit.
Metsakraav kirjutas: 04 Jaan 2021, 18:25
...Mis mure sellega on?...
Muresid jätkub.
Kui kasutada traditsioonilist koldes olevat pudelit, siis pliitaraud jääb liiga jahedaks.
Kui tahta pliitarauda ajada kuumemaks, siis võib vesi pudelites keema minna.
Sooja seina soojaks saamisega on probleeme.
Seoses sellega võib tekkida pigi, millest Robi juba rääkis.
Tänapäeval ehitatakse süsteemid ringluspumbaga. Voolu katkestuse korral on jälle jama majas.
Olen sellise koosluse otsas elanud 15+ aastat. Nii, et tean millest räägin.

Ma kavandaks selle pudeli soovi väheke teistmoodu. Nii saab vett kütta just niipalju, kui vaja ja pliitat pole ka ära rikutud.
ruts.jpg
.
Tel 5o9279o
timmuat
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 99
Liitunud: 11 Juul 2017, 13:17
On tänatud: 3 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas timmuat »

Plita teemani on veel aega, võtame teemasse siis kui vana pioneer väljas, kuid seni lahkaks hea meelga ahjuga tekkinud küsimusi.

Ahju alt õhu sisselaskekanali koldeni nuputasin välja, kuid...

Oskab keegi tark mees anda punase ringiga märgitud vahedele mõõte ning selgitada kust need mõõdud tulevad. (arvesse läheb ka " arvamus tugineb kogemustele ")
Kas 11/12 ukse ülal oleva siserea võib asendada 60 cm pikkuse šamottplaadiga ?

https://photos.app.goo.gl/r6qUx5QkcHMC9Bfk6
Viimati muutis timmuat, 04 Jaan 2021, 23:34, muudetud 1 kord kokku.
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2694
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas motamees »

Pilt pole nähtav.
Samottplaate ei tohi kinni müürida.
.
Tel 5o9279o
Metsakraav
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 176
Liitunud: 11 Dets 2019, 23:27
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 11 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Metsakraav »

Tavalugeja kirjutas: 04 Jaan 2021, 20:45
Metsakraav kirjutas: 04 Jaan 2021, 18:25

Mis mure sellega on?
Kui õigesti ehitatud, siis ei karda ka vee ja elektrikatkestust.
Jõudsid kiiresti nõustajatest targemaks. Ootame tulemusi.
Tulemus, ehk praktika on selline.
Pliit ehitatud aastal 1940 + soemüür ahjupottidest.
Pliidiplaat A-S AIWAZ, rõngastega.
Aastatel 1950 lisatud sinna pudelid ja wehrmacht 200 liitrine vaat boileriks, elektrit siis veel kahjuks polnud. Vesi tuli siis pumbata majas oleva käsipumbaga FRANZ KRULL.
Puhastamine tähendas pliidirõngaste äravõtmist ja torude puhastamist.
Sooja vee saamiseks kasutatud igapäevaselt kuni aastani 2019




.
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

Pilt on nähtav küll... ja küsimus neelu ava suurusest. Sellisel kujul järelpõlemiskambrit pole sinna mõtet ehitada üldse. Kogu see raamat võiks teisiti olla...sest saab palju lihtsamalt ja vähema higiga...
timmuat
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 99
Liitunud: 11 Juul 2017, 13:17
On tänatud: 3 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas timmuat »

Robi 11 kirjutas: 05 Jaan 2021, 08:11 Pilt on nähtav küll... ja küsimus neelu ava suurusest. Sellisel kujul järelpõlemiskambrit pole sinna mõtet ehitada üldse. Kogu see raamat võiks teisiti olla...sest saab palju lihtsamalt ja vähema higiga...
Jah, ennem ei olnud nähtav.

Miks selline kamber ei ole sobilik ?
Raamat ju Soomlaste oma ja võiks tugineda kogemustele, teadmistele....
Milline oleks palju lihtsam ?

Hea meelega kuulaks vastuväiteid koos selgitusega.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Metsakraav kirjutas: 05 Jaan 2021, 02:01

Tulemus, ehk praktika on selline.
Pliit ehitatud aastal 1940 + soemüür ahjupottidest.
Pliidiplaat A-S AIWAZ, rõngastega.
Aastatel 1950 lisatud sinna pudelid ja wehrmacht 200 liitrine vaat boileriks, elektrit siis veel kahjuks polnud. Vesi tuli siis pumbata majas oleva käsipumbaga FRANZ KRULL.
Puhastamine tähendas pliidirõngaste äravõtmist ja torude puhastamist.
Sooja vee saamiseks kasutatud igapäevaselt kuni aastani 2019
Ja seda süsteemi täiendaks sina veel lesoga ja kui palju sa päevas kulutaks puid ja tunde selle kütmisele?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Kasutaja avatar
motamees
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2694
Liitunud: 14 Jaan 2008, 12:57
Asukoht: Saar
On tänanud: 208 korda
On tänatud: 191 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas motamees »

timmuat kirjutas: 04 Jaan 2021, 22:39 ...Oskab keegi tark mees anda punase ringiga märgitud vahedele mõõte ...
8cm
.
Tel 5o9279o
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

timmuat kirjutas: 05 Jaan 2021, 09:44
Robi 11 kirjutas: 05 Jaan 2021, 08:11 Pilt on nähtav küll... ja küsimus neelu ava suurusest. Sellisel kujul järelpõlemiskambrit pole sinna mõtet ehitada üldse. Kogu see raamat võiks teisiti olla...sest saab palju lihtsamalt ja vähema higiga...
Jah, ennem ei olnud nähtav.

Miks selline kamber ei ole sobilik ?
Raamat ju Soomlaste oma ja võiks tugineda kogemustele, teadmistele....
Milline oleks palju lihtsam ?

Hea meelega kuulaks vastuväiteid koos selgitusega.
Pikem teema...sest vahepeal on kogemusi juurde tulnud ahjuehituses. Jääkgaasid põlevad ka lõõris kui on tagatud piisav temp. ja põlemisõhu juurdepääs.
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

Kaasaegne lahendus on selline, et gaasid läbivad pilusid, mis on kuumad ja soodustavad põlemist. Kolde peal on võimalikult palju 2,5-3 cm pilusid, mis on kuumad ja kust peavad gaasid läbi minema. Kuna põlemisgaasid on segunenud ka kuumutaud õhuga, siis põlemine on tõhus. Suures kambris sellist tulemust ei saavuta.
timmuat
Regulaarpostitaja
Regulaarpostitaja
Postitusi: 99
Liitunud: 11 Juul 2017, 13:17
On tänatud: 3 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas timmuat »

Pead silmas nagu vene saidil ? http://kaminproekt.ru/foto/proekt-otopi ... hi-kamina/

Pilukolle on mõtetes kuid kas kogemuste puudumisel ka reaalselt lahendada suudan ....
On sul pilte, linke jagada ? Sellega asi lahendada ?
https://kaminakoda.ee/toode/samottplaat ... olfshoher/
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

Need plaadid koldes ei püsi. Sedasi umbropsu materjale valida ei tasu. Muidu aga suund see mida mõtlesin.
Tavalugeja
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1493
Liitunud: 24 Sept 2014, 19:26
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Tavalugeja »

Soovitan oma kursused ära lõpetada ja kui siis samad küsimused, tuleb mõelda loobumisele. Mõtlen tõsiselt.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Robi 11
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 27
Liitunud: 03 Jaan 2021, 17:53
On tänanud: 4 korda
On tänatud: 2 korda

Re: Küttekompleksi rajamine, nõu kulub ära.

Lugemata postitus Postitas Robi 11 »

Ma sõbraliku külahulluna soovitav ehitada võimalikult lihtne ja töökindel ahi...eriti kui kogemusi palju veel ei ole.
Ise valumassi ära vala, kasuta serva soontega saksa shamottplaate ja ahju sisu jäta igast suunast vabaks, et saab paisuda, mängida.
Vasta