Tõmberegulaator

Lugemata postitus Postitas Strand » 15 Okt 2019, 20:00

Oskate ehk jagada soovitusi kas peaks endale paigaldama korstnale tõmberegulaatori.
Korsten Rondo Plus 200mm, kõrgus 6m (sellest peaaegu 3m katusest väljas), katlaks Viadrus U26-8. Asukohaks on Kuressaare ehk siis tuult on tunduvalt rohkem kui mõnes muus kohas.
Vahest on tuulega küll tunne nagu tõmme oleks liiga hea ja viib sooja ka rohkem välja, kuigi ega see Viadrus just mingi õko elukas ole.

Mida soovitate?

Näiteks see: https://torujyri.ee/et/tomberegulaatori ... -80mm.html
Või peaks olema suurem, kuidas Rondole üldse seda paigaldada? Katla taga on ka Rondol suur puhastusluuk, kas kuidagi sinna aretada, aga see on katlaühendusest madalamal. Kas nii ka tohiks?

Head,
Strand

Toby
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 132
Liitunud: 29 Mai 2010, 22:40
On tänanud: 0
On tänatud: 10 korda
Kontakt:

Re: Tõmberegulaator

Lugemata postitus Postitas Toby » 15 Okt 2019, 21:56

Tõmmet (põlemise intensiivsust) reguleeri ikka õhu/hapniku pealevooluga, mitte heitgaaside takistamisega väljumisel.

ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 384
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 25 korda

Re: Tõmberegulaator

Lugemata postitus Postitas ahjuke » 16 Okt 2019, 08:45

Toby kirjutas:
15 Okt 2019, 21:56
Tõmmet (põlemise intensiivsust) reguleeri ikka õhu/hapniku pealevooluga, mitte heitgaaside takistamisega väljumisel.
Sa ilmselt ei tea mis on tõmberegulaator.Heitgaase takistad siibriga mängides,tõmberegulaator lihtsalt võtab lisaõhku ja sellega ühtlasi vähendab tõmmet.Hapniku pealevooluga mängides saastad loodust,õhku ei anna siis must tomu taga,katel ja korsten paksu tahmakihi all.
Kindlasti soovitan selle regulaatori vahele panna ja ilmselt tuleb järelpaigaldatav liiteelement panna slepest allapoole korstnale ja siis sinna külge regulaator.Olen näinud ka kui on slepe külge pandud,aga see pole hea.Katlast väljub 300+C ja mõistlik isegi soojusvaheti teha ja katlale taha panna,0,5m pikk jahutab ca 100C suitsu tempi.

Strand
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 08 Mär 2011, 23:56
Asukoht: Kuressaare
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 0

Re: Tõmberegulaator

Lugemata postitus Postitas Strand » 16 Okt 2019, 13:13

Katlaühendusest madalamal on puhastusluugi liiteelement. Kõrgus 330 mm ja 660 mm. Ava sisemõõdud:
130x260 mm. Selle asemele saaks ju vast panna? Teha miski metallist avatäide ja sinna sisse siis tõmberegulaator. Aga kui suur oleks mõistlik, kas see 80mm kõlbaks ka?

ahjuke
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 384
Liitunud: 18 Mär 2013, 18:44
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 25 korda

Re: Tõmberegulaator

Lugemata postitus Postitas ahjuke » 16 Okt 2019, 15:55

peaks küll saama,aga korstnajala puhastamise võimalus peab säilima.Regulaatori soovitan slepega sama mõõtu valida,viadrussi slepe peaks 160mm olema.