https://www.kodus.ee/artikkel/3-nippi-m ... kasuteguri
Toome näite ja arvutame!
Toome lihtsa näite ahjust, mis oli levinud alates 90ndatest ja mida ehitati massiliselt.
Ahjutüüp – kahekihiline (kihtide vahel 10 mm tulekindlat villa), laskuvate lõõridega (nn Soome tüüpi ahi), mille väliskesta temperatuur on keskmiselt 35–40 °C.
Vastavalt Wagneri tabelile (allikas Insener Gerhard Elber, „Fachkunde für Hafner, aebvhpt“ Viin 2004) 35 kraadi miinus ruumitemperatuur 20 kraadi = 15 kraadi, sellest 1 m2 ahju pinnalt saadav soojusvõimsus on 126–135 W/m2.
Lihtsa näitena toome sama Wagneri tabeli arvutuse, kus õigesti projekteeritud ahju (arvestatakse väliskesta paksuse, soojusjuhtivuse ja sisu) välispinna temperatuur on keskmiselt 70 °C, siis 70 °C miinus ruumitemperatuur 20 °C = 50 °C ehk 533 W/m2 soojusvõimsust. Siit näeme, et 533/135 = 3,94 ehk vastavalt ruumi soojusvajadusele projekteeritud ja arvutatud ahi on 4 korda suurema kasuteguriga.
Eelmistest tehetes näeme (1 kg puitu peaks efektiivselt soojendama 70–120 kg kivimassi) 10 kg puidu põletamiseks on ahju maksimaalne kaal 1200 kg. Sellise projekteeritud ahju salvestuskestus on kuni 24 h. Projekteerimata ja arvutamata massiivahjude üleskütmiseks kulub seega oluliselt rohkem energiat, millega ka tõuseb oluliselt korstnast väljapaisatava saaste hulk ja suureneb ökoloogiline jalajälg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toon näite ja arvutan, 1200 kg ahi. Välismõõdud 800 x 600 x 1800. Arvutuslik mass 1200 kg. Väline täispindala 5,52 m2.
Pakutud 10 kg halgudest saab hästi pakutuna 34 kWh soojusenergijat. Seega saab lubatud 533 W/ m2 kohta ahjukese võimsuseks 2,94 kW. 34 jagada 2,94 saab 11,56 tundi.
Kui suudetakse tõesti ehitada just selline ahi, mille
keskmine temperatuur on tõesti 70 kraadi, siis kütab see ahjuke lubatud võimsusega alla poole lubatud 24 tunnist. Millega kõetakse teine pool ööpäevast? Millega täidetakse "arvuslik lünk" ?
Kui suures konkreetses ajaühikus on keskmine võimsus just selline? Ja millise "vastavalt ruumi soojusvajadusele projekteeritud ja arvutatud" ahjuga on konkreetselt tegemist?
Mis puudutab esitatud kasuteguri arvutusi

siis jäägu see arvustamata.
Kõik abistavad täpsustused ja täiendused on oodatud.
Eelnevalt palun tutvuge veelkord siingi avaldatud ekspertarvamusega.
Pottseppmeister .