põrandaküttega vannituba puitvahelaele

saunad, santehnika, boilerid jne
fanaat
külaline

põrandaküttega vannituba puitvahelaele

Lugemata postitus Postitas fanaat »

Mis oleks variandid põrandaküttega vannitoa konstruktsioonidele puittaladest vahelae peale. praegu olen taladeni lahti kiskunud. talad loodist väljas, nii et oma mõistusega rihiks järgmisena laagidega ära.

palun soovitusi!
erikvukk
külaline

Re: põrandaküttega vannituba puitvahelaele

Lugemata postitus Postitas erikvukk »

Laagidele nt. OSB ,2 x põrandakipsi ,ülemisse kipsi uputad põrandaküttekaabli,tasandusvalu,
hüdroisolatsioon,plaadid peale ja asi moos.Edu !
fanaat
külaline

Re: põrandaküttega vannituba puitvahelaele

Lugemata postitus Postitas fanaat »

milliseid variante oleks veel -
kui talade vahel praegu on risti täislaudis, kas peno+armatuurvõrgu küljes küttekaabel + lihtsalt valada tasandussegu (ja peale hüdro ja plaadid) ei ole mõeldav? on see väga rumal mõte?
erikvukk
külaline

Re: põrandaküttega vannituba puitvahelaele

Lugemata postitus Postitas erikvukk »

Kui laagidel olevad lauad kannatavad ja ei vetru ning põranda tõstmiseks ruumi on,miks mitte.
Arvestada tuleb sellega,et armatuurile tuleb teha valu vähemalt 5 cm,vähemaga ei mängi välja(lööb
praod sisse).
Eelmises postituses väljapakutud variant on kaaluliselt kergem konstruktsioon.
Eeldusel,et alumine ruum on köetav(norm.toatemperatuur 18-22 C) võid ka 25 mm peno 50 asemel
panna ei juhtu midagi,nii võid sobiva põranada kõrguse välja timmida.Edu!
Vasta