1. leht 1-st
prioriteedirelee pidev kasutus
Postitatud: 13 Jaan 2008, 17:13
Postitas amatöö�
Kuskilt on nagu osade arvamus kõrva jään�, et prioriteedirelee on ikkagi häda�hendus, s.t. stabiilselt selle peale ehitada süste�i ei tohiks (ei pea vastu?). Kas on see tõesti�ii või on �ügil i��stabiilseid ja igapäevaselt �sutatavaid prioriteedireleesid ka? sest vabalt lülitaks nä�eks esik� boileri, koridori ja mõni mittekri�ilise toa elektrikütte (ja viim�es prioriteedis ka magamistoa kus laps magab pooleks tunniks

) välja kuniks so� näiteks elektrip�idi ja kerisega möllata - eriti k� see automaatselt käib? ehk kui korr�ikult läbi mõelda, saab täiesti�abalt isegi �ma "koonerdamata" suhteliselt väheste ampritega hakk�a (nt 3x16 tavalise 250m2 maja puhul), lihtsalt ise ei suuda olla nii mitmes kohas?
Re: prioriteedirelee pidev kasutus
Postitatud: 15 Jaan 2008, 06:15
Postitas ketas
Prioriteedirelee ongi pidevaks kasutamiseks ette nähtud. Kui tekib probleeme, on järelikult kuskil mingi viga tehtud.
Re: prioriteedirelee pidev kasutus
Postitatud: 05 Aug 2009, 13:34
Postitas trebla
mul käib juba 10 aastat 1faasi ja 20 ampri peal terve korter pliidi, boileri ja kohvikannuga (ka elektriradikad on võimalikud) kokku miski 4 astmeline süsteem.
prioriteedireleed - nood 5.3 amprised, mida keegi toodab ja kõik müüvad.
aga igasuguste tänapäevaste elektrooniliste pesumasinate ja töööriistadega lähevad nood lihtsad releed lolliks - tuleks kasutada ajaviitega voolureleesid
Re: prioriteedirelee pidev kasutus
Postitatud: 05 Aug 2009, 22:18
Postitas urm
Re: prioriteedirelee pidev kasutus
Postitatud: 06 Aug 2009, 12:37
Postitas trebla
arvutimeestelt oleks oodanud täiuslikumat lahendust:

no ikka ekraani logiga ja üle interneti monitooringu võimalust.
Nood tavalised maksavad poles miski paarsada krooni ja on moodulkujuga.
kuid puuduseks, nagu ütlesin, on see, et puudub väike ajaviide - seega rakenduvad ilmaasjata ka käivitusvoolutõugetele ja täitsa lolliks lähevad elektrooniliselt reguleeritavate mootoritega. (reguleeritava kiirusega trell ja tänapäevase pesumasina mootor näiteks), Lisaks on neil kahjuks ka ainult avanev abikontakt.
paremini sobiks moodulmõõtudes voolurelee millel oleks sees ka väike ajaviide ja kontaktori juhtimiseks ümberlülituv kontakt.
kas keegi teab sellist?
samuti võiks anda kasulikke vihjeid - kas on kuskil eestis kohe riiulis kolme avaneva jõukontaktiga moodulkontaktoreid.
(kahe avaneva kontaktiga vidinaid on küll saada)
Re: prioriteedirelee pidev kasutus
Postitatud: 06 Aug 2009, 12:48
Postitas trebla
amatöö� kirjutas:Kuskilt on nagu osade arvamus kõrva jään�, et prioriteedirelee on ikkagi häda�hendus, s.t. stabiilselt selle peale ehitada süste�i ei tohiks ....
arvan, et täitsa võimalik on tänapäevase kasvõi elektriküttega väikse eramaja elektrivarustus toimetada ilma suuremate probleemideta isegi 3x16 A peakaitsmega...
põhimõtteliselt oleks võimalik ju tarbida sel juhul 3x16x230x24=265 kWh energiat ööpäevas - keegi poleks nõus seda kinni maksma...