1. leht 1-st
küsimus betoonvalu kohta
Postitatud: 23 Dets 2007, 22:03
Postitas D
Kas betoonvalu võib teha fibo kergkruusaga, kui põrandal on elektri küttekaabel ning valu paksuseks tuleks 5cm?
Re: küsimus betoonvalu kohta
Postitatud: 24 Dets 2007, 10:30
Postitas andero23
Kui tavalise betooni puhul on kaablite max kaugus 150, siis kergkruusa puhul on betooni soojusjuhtivus oluliselt madalam ja kaablid peaks olema tihedamini koos, et tagada ühtlasem soojuse jaotus põrandal. Kas 7 cm kiht ei mängi välja?
Tsementi lisa tiba rohkem kui tavalise betooni puhul ja vesi-tsement tegur võiks olla 0,6.