Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 11 Dets 2007, 10:50
Postitas Külaline
Tere,
Kui suur peaks olema põrandaküttekaabli 18w/m loogetevaheline kaugus vannitoas?
Devi leht annab 15-20cm, (***Uute põrandate ehitamise korral soovitame kasutada deviflex™ DTIP 18 küttekaablit. Loogetevaheline kaugus ei tohi olla suurem, kui 15...20 cm***).
Paigaldusjuhendis Devi lehel on valem, mis soovitab kasutada vannitoas võimsust 130-150w ruudule ehk kui 150w ruudule, siis peaks olema kaugus 12cm. (meetri võimsusx100/ ruutmeetrile vajaliku võimsusega).
Võta nüüd kinni.

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 11 Dets 2007, 11:12
Postitas jan
Öeldud on, et suurem ei tohi loogete vahe olla, väiksem võib olla. Suuremate vahede puhul võivad tekkida jahedamad alad loogete vahel.

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 11 Dets 2007, 13:50
Postitas pelx
juhiste järgi !! kui seda kabla 18w.m. panna 15 sm. siis tuleb välja 120 watt.ruut meetri kohta! (7 m. ruudule+-0.2sm.)
samas küttet on vaja max.80 watt.ruudule (ja seda ka minu teada pannakse)
80watt. oleks vaja panna 21sm. vahe!! (6m.ruudule+-0.2sm)

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 11 Dets 2007, 15:17
Postitas Külaline
Igal vennal on siin oma versioon. Juhend ütleb, et vannituba normaalne 130-150w/ruut, maksimaalne 200w/ruut. Elutuppa 80-100w/ruut ja maksimaalne 150w/ruut.
Oli mul vaja üldse küsida, asi on aina segasemaks läinud :evil: .

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 11 Dets 2007, 15:22
Postitas pelx
ok! siis äkki proovid uurida mis sele vanni lagede kõrgus on seal arvestatud?
ja tua lae kõrgused?
ega ainult ruudud siin ei loe :D vaid täis ruumi maht :roll:

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 11 Dets 2007, 16:42
Postitas Külaline
Loogetevaheline kaugus tuleb teha selline et kogu kaabel ühtlaselt põrandale saaks :lol: Seega taandub kogu asi õige võimsusega (pikkusega) kaabli ostmisele.

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 12 Dets 2007, 13:57
Postitas murmet
Olen senini Ensto kaableid põrandale paigaldanud ja pakendi peal kena tabel olemas millise vahega mis võimsusega kaabel tuleb paigaldada. Kas Devi pakendil pole siis miskeid juhiseid? Objektil üks Ensto tabel vedeleb, kui vaja võin õhtul andmed toksida :)

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 12 Dets 2007, 14:13
Postitas Külaline
Kui viitsid, toksi õhtul sisse. Tänud ette!

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 12 Dets 2007, 19:10
Postitas murmet
No nüüd olen tabeliga arvuti taga ja kuna see tabel on neetult mahukas, oleks lihtsam sulle infi saata kui ütleksid vannitoa pindala. Võimsust soovisid vist 150W per ruut.

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 13 Dets 2007, 09:38
Postitas Külaline
Pesuruum 1,2x1,8, lisaks tahan sauna lava ette panna nii 1x0,7m ala, et lavalt maha astudes oleks soe pind jala all. L tähe kujuline on pind.

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 13 Dets 2007, 11:00
Postitas Külaline
Mis täppisteadust te siin teete, nende andmetega tuleb kaabel 429W, aga DEVI kaabel on, 535W 29m. Mina paneks loogete vahe enam- vähem 10cm, et kogu kaabel põrandale ära mahuks. Lõpp jäägu leiliruumi, niipalju kui jätkub.

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 13 Dets 2007, 13:07
Postitas murmet
Enstol on sellise 3 ruuduse pinna jaoks 440W kaabel, 20m, loogete vahe15cm, sel juhul tuleb 147W per ruut. Või siis 305W, 29m, loogete vahe 10cm, 102W per ruut, aga see tundub pesuruumi lahjavõitu.

Re: Devi küttekaabli loogetevaheline kaugus

Postitatud: 13 Dets 2007, 16:23
Postitas Imelik
Sarnased teemad on elektrifoorumis juba puust ja punaseks kirjutatud. Omalt poolt lisaks et
natuke sõltub põrandakihi paksusest ka (õhemal põrandal mõttekam kasutada 10W/m sama koguvõimsusega, loogete vahed jäävad väiksemad aga soojuse hajumine ühtlasem).