1. leht 1-st

Seina soojuspidavus

Postitatud: 01 Dets 2007, 23:11
Postitas Külaline
tere,
teema järgmine.
hakkas silma üks maja moodi ehitis.
sain kätte maja plaanid ja seal kirjas järgnev:
1 korrus sein - siseviimistlus, gaaskukeroonväikeplokk 20cm, tep plaat 10cm väliskrohv
2 korrus sein - siseviimistlus, gaaskukeroonväikeplokk 20cm, puitroov, klaasvill 8cm, kampingulaudis 3cm

hoone on ehitatud arvatavasti elamuks (suvila rajoonis).
samas välisvaatlusel hakkas silma et mõnest kohast krohv pudenenud ja vastu paistab ainult tuhaplokk!!!

kas antud paksustega sein on piisav või tuleb seda soojustada?
kui vaja soojustada, siis kui palju ja mida tuleb peale panna (eelistan puittu välispinnana)

Postitatud: 02 Dets 2007, 10:12
Postitas Kalvis
Elada kannatab, kuid ei ole piisav soojustus!
Maja renoveerides võid küttekulusid vähendada drastiliselt nii et tasuvuseks kujuneb umbes 5-10 aastat.

Esimese korrus. Kaks varianti
a) lisad välispinnale umbes 10 cm villa (puitkarkass), tuuletõkkeplaat, distantsliist ja puitvooder
b) lõhud tepplaadi maha ja lisad 10 või 15 cm villa (puitkarkass), tuuletõkkeplaat, distantsliist ja puitvooder

kumb variant tuleneb sõltub palju seina tugevusest ja seisukorrast. Tep plaat ei jäksa ise hoida midagi, kui ikka võimsaid kinnitusvahendeid ei leia, tuleb plaat maha lõhkuda

Teine korrus võib jääda nii nagu on, kuid soovitav on villa juurde lisada. Eks sa ise vaatad.

Postitatud: 02 Dets 2007, 10:15
Postitas Külaline
tänud.
arvasin et asi hullem.