Igal pool on erinev jutt!!!Kuidas siis on see kõige õigem???

Postitatud: 26 Okt 2007, 14:16
Postitas Marju
On vana kivi maja ja nüüd tahaks vanad kolikambrid katuse all toaks muuta aga olen soojustusega jännis :? Katus hetkel väljast sisse- kivi-roovitus-tõrvapapp-ja sarikate vahel täis laudis.Kuidas nüüd oleks õige see asi , siin olen asjast aru saanud nii et laudise peale(sarikatevahele) aurutõkke siis beno sinna vahel siis risti pidi reikad kuhu peale kipsplaat ning siis siseviimistlus. Kas see on nüüd väga vale varjant??? Või pean taas kõikke otsast peale lugema hakkama kuna olen valesti aru saanud??

TÄNUD TEILE ETTE

Postitatud: 26 Okt 2007, 16:34
Postitas Marju
nii palju siis teist ongi abi targad mehed???? :cry: :cry:

Postitatud: 26 Okt 2007, 17:28
Postitas veebimeister
Tegemist on reede pärastlõunaga...

Postitatud: 26 Okt 2007, 18:07
Postitas Tom
Põhimõtteliselt on järjekord õige va aurutõkke paneks kipsi alla. Peno pane vahuga kinni ja jäta laua ja peno vahele ka kindlasti 20 mm õhuvahe.
Jõudu tööle!!!

Postitatud: 26 Okt 2007, 21:19
Postitas restauraator
Parandaks nati eelmist postitust.
See õhuvahe peaks õigema nimega olema tuulutusvahe millel alumine ja ülemine osa peaks olema avatud. Siis saab aluskatus alt korralikult ära kuivada.
Samuti, jõudu tööle!

Postitatud: 26 Okt 2007, 22:34
Postitas Külaline
küsiks eelmise kahe käest - mida see tuulutusvahe tuulutab kui kipsi taga aurutõke, kas nii igaksjuhuks :) või... ? Kivi ja tõrvapapi (aluskatte) vahel õhutus olemas.

Postitatud: 26 Okt 2007, 22:50
Postitas Jaan
Peno asemele võib panna ka mineraalvilla, kuid siis peaks olema villa peal ka tuuletõkke plaat. Selle peal tuulutusvahe. Ükski aurutõke ei ole täiesti hermeetiline, sellepärast tuleb vahe jätta ja samas temperatuuride erinevus tekitab ka kondensi. Kindlasti peab see vahe olema otstest lahti, et niiskus pääseks välja. Katuslae minimaalne soojustuseks on 250 mm

Postitatud: 26 Okt 2007, 23:37
Postitas restauraator
Anonymous kirjutas:küsiks eelmise kahe käest - mida see tuulutusvahe tuulutab kui kipsi taga aurutõke, kas nii igaksjuhuks :) või... ? Kivi ja tõrvapapi (aluskatte) vahel õhutus olemas.
Ehituses pole midagi igaks juhuks. Tänu tuulutusele kivi ja aluskatuse vettpidava kihi vahel säilib katusekivi tervena. Et nüüd, peale soojustuse lisamist aluskatuse alla, see aluskatuse puitkonstuktsioon edasi tervena säiliks tuleb talle tagada endine olukord st. võimalus välja kuivada. Selleks ei tohiks soojustust talle vastu panna, et soojustusest väljuv niiskus saaks tuulutusvahes oma teed õhuga väljuda.
Kuidas niiskus soojustusse saab? Ikka toast. Õige aurutõke on ikka küllaltki hermeetiline, aga paigaldada ei suudeta teda 100% hermeetiliselt. Selles on viga ja häda.