1. leht 1-st
Horisontaalmaanur
Postitatud: 12 Okt 2007, 13:35
Postitas Joosu
Kas on olemas kindel nõue selle kohta, kui sügavale maasse peaks panema horisontaalmaanduri? Ja millises pinnases peaks ta olema? Projekteerijad armastavad kirjutada, et maandur peab olema homogeenses pinnases (kivideta). Mina oma loogika järgi aga pakun, et mingit liivapatja vms ei tohiks nagu teha (kuigi liiv on maru homogeenne), sest liivapinnas on maanduse kohapealt vaadates üks halvemaid. Mida arvate, spetsialistid?
Postitatud: 12 Okt 2007, 16:30
Postitas Külaline
Üldiselt pannalse 70-80 cm sügavusele ja aja kraav julgelt kinni selle sama pinnasega, mis sealt välja kaevasid.
Postitatud: 12 Okt 2007, 17:19
Postitas Külaline
Mida sügavamal, seda parem
Postitatud: 12 Okt 2007, 20:00
Postitas mg3
Vihjatakse sellele, et poleks maanduri vigastamise ohtu. Aga loomulikult mitte liivapadja sisse, ikka mulda kui võimalik.
Postitatud: 14 Okt 2007, 23:36
Postitas eedi
min. 0,5 m sügavusel ja 1,0 m kaugusel hoone vundamendist
Postitatud: 17 Okt 2007, 08:58
Postitas Joosu
Tänud vastuste eest. Üks täpsustus siiski veel:
Maanduri ja kilpi mineva koro ühenduspunkt peab olema lahtivõetava poltliidesega. Aga kuhu see liitekoht siis teha? Kilbist tuleva juhi jaoks pandud kõri tuleb vundamendist välja ~70 cm sügavusel, ligikaudu samal kõrgusel on ka maandur. Et liitekohale ka ligi pääseks, peab mõlemad otsad maaseest välja tooma ja kuskil vundamendi kõrval ühendama?
Postitatud: 17 Okt 2007, 11:12
Postitas Külaline
Ei pea ligi pääsema. Määret vahele poldiga kõvasti kokku ja teibiga kinni.
Postitatud: 17 Okt 2007, 14:35
Postitas jan
Maandust peab saama lahti võtta mõõtmise jaoks. Põhimõtteliselt ei tohiks olla väga hullu, kui seda saab lahti võtta ainult kilbist, kuid parem oleks, kui saaks ka väljast.