maandus
-
- külaline
maandus
Lugemata postitus Postitas maapiiga »
tänud ette
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 287
- Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
- Asukoht: Tartu
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui sul juba ostetud siis kaabli isolatsioon pole mõeldud välitingimustesse ja vaskkiud on peenikesed seega kõrisse. Kaablile king otsa ning peale termokahanev, kinnitada poltühendusega.
Väline ja vana EE kilp - raske juhus...EE vahetab selle välja küll kuid siis kui neil see pähe tuleb. Erakorralise eest tahavad nad raha saada.
Loogiline käik oleks, et kui sa majas teed uue maandusjuhiga süsteemi siis tellid EE plommieemalduse - teed PEN lahutuse, vead sealt 5soonelise toitekaabli ja paned oma uue kilbi.
Loo kokkuvõtteks: kutsu pädev elektrik!
Lugemata postitus Postitas garmont »
Vanade vene al. juhtmete vastu said uued maandusega vaskjuhtmed. Kilbis on maanduse soon neutraali külge ühendatud. Kas nii asi käibki? Ise arvasin et maanduse jaoks mingi eraldi värgens on..
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 287
- Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
- Asukoht: Tartu
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kes selle tegi? Nii ei tohi!garmont kirjutas:Kui jutt maanduseks läks...
Vanade vene al. juhtmete vastu said uued maandusega vaskjuhtmed. Kilbis on maanduse soon neutraali külge ühendatud. Kas nii asi käibki? Ise arvasin et maanduse jaoks mingi eraldi värgens on..
"Värgensi" nimi on kordusmaandus. Selle külge lähevad voolukontuuri mittekuuluvad, seadmete puutealtid metallpinnad - pesumasinate korpused, triikraua tald jne.
Lugemata postitus Postitas garmont »
Juhtmed on (osaliselt) vahetatud kolmes korteris, ilmselt eri ajal kolme erineva pädeva elektriku poolt ja kõik on nad rahumeeli niimoodi toiminud. Lisaks tuleb meelde ühe elektriku jutt, et kui seinas on maanduse kontaktiga pistikud ja maanduseta kahesoonelised juhtmed, siis võib nulli ka maanduse külge ühendada. Võta siis kinni..Kes selle tegi? Nii ei tohi!
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 223
- Liitunud: 17 Mär 2007, 21:57
- Asukoht: Harjumaa
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
See pole elektriku juttgarmont kirjutas:Lisaks tuleb meelde ühe elektriku jutt, et kui seinas on maanduse kontaktiga pistikud ja maanduseta kahesoonelised juhtmed, siis võib nulli ka maanduse külge ühendada. Võta siis kinni..Kes selle tegi? Nii ei tohi!

-
- Ehitusspets
- Postitusi: 391
- Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
- Asukoht: Läänemaa
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas tcumen »
Olen ka ühelt mehelt sellist juttu kuulnud. Elupõline elektrik ja ka pädevustunnistust omav.siiber kirjutas:See pole elektriku jutt :Dgarmont kirjutas:Lisaks tuleb meelde ühe elektriku jutt, et kui seinas on maanduse kontaktiga pistikud ja maanduseta kahesoonelised juhtmed, siis võib nulli ka maanduse külge ühendada. Võta siis kinni..Kes selle tegi? Nii ei tohi!
Küsimusele: mis saab, kui nullisoon katkeb ja laibalugemiseks läheb, jäi mees igatahes vastuse võlgu.
Lugemata postitus Postitas garmont »
Mis siis ikkagi juhtub, kui nulli soon katkeb? See maanduse asemik kaob ära, aga sünnib sellest veel mingit muud jama? Mingi induktsioonivoolu teema? Sellest ei tea ma muud kui et ta olemas on, midagi ohtlikku?
NB, ei ole kavas endal asja torkima hakata, küsisin huvi pärast ja enese harimiseks.
Lugemata postitus Postitas garmont »
Võimalik muidugi, et räägime asjast mööda. On siis nii, et kui seade on kahesoonelise juhtme taga ja neutraal katkeb, siis ei juhtu midagi (peale selle et seade lihtsalt ei tööta)? Ning kui see katkenud neutraal on läbi maanduse klemmi korpusega ühendatud, siis on korpus voolu all?
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 391
- Liitunud: 16 Juun 2006, 22:12
- Asukoht: Läänemaa
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas tcumen »
Vooluring ühesõnaga.
Kui nüüd nt. drelli nullisoon katkeb, siis katkeb ka vooluring, ja ohtlikku ei juhtu midagi. Ainult drell jääb seisma.
Aga nüüd võtame nt. elektripliidi, mil on metallkorpus ja maandusega toitejuhe. Kui nüüd pistikupesas ühendada neutraal ja kaitsemaandus kokku, ja selle kilbini viiv soon katkeb, siis katkeb ka vooluring. Seni, kuni Sa puudutad pliidi metallkorpust. Sel juhul vooluring taastub läbi puudutaja keha maasse. Ja see lõppeb enamikul juhtudel puudutaja surmaga.
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Imelik »
mitte alla 16ruutmillimeetri CU. Peakilbis 3 faasi korral neljasooneline kaabel millest üks soon märgistatud kollarohelisega( mis tähendab et tegu
PEN iga ehk maandatud neutraal juhiga). Alumiinium kaabli puhul ei tunnistata PEN i alla 16 ruutmilli. Maakeeli on too PEN juba maandatud el.liini postis. Sinu kohus on ehitada kordusmaandus majale ja viia see maja peakilbi juurde potensiaaliühtlustuslatile. Potensiaaliüht.latile ühendatakse kõik majas leiduvad metallkonstruktsioonid ning selle kaudu
maandatakse ka veelkordselt PEN. Edasi kasutatakse juba viiesoonelist kaablit L1,L2,L3,N,PE. Kusjuures N ja PE lahutus tehakse lahutuslati abil nii,et PE jääb PEN poolele ja N on läbi sildklemmi. Kahesoonelise kaabli korral ei tohi ühendada N i PE klemmiga. Kahesooneliste kaablite kaitseks kasutage rikkevoolukaitset. Elektrikud tegid õigesti kui korrusekilpides on
PEN (maandatud N ) ja ristlõikepind. vastab normidele, kuid sealt edasi kindlasti PE ja N eraldi. NB! peale N ja PE lahutamist peakilbis ei tohi neid
enam kokku ühendada. Puurkaevumantel sobib maanduseks imehästi (mittemingil juhul veetoru). Eesseisev töö on sul nüansside rohke, soovitan kasuyada proffe.
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 287
- Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
- Asukoht: Tartu
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Korrusmaja kohta - normaalsel juhul, tehakse PEN lahutus juba peakilbis, mitte igas korrusekilbis eraldi.
-
- külaline
kilp
Lugemata postitus Postitas maapiiga »
Kui mul kilp on maja seinal ja see aastast 79, millel ees vana AP 25A plommimatta ning vana arvesti mis plommiti, ei mingeid katteid ega klemme.Võta voolu kus tahad. Kelle rida see siis nagu oleks. EE ütles et see pole nende asi, kas võtan siis kilbi maha ja panen otse? Kui pole nende asi. Kes peaks ikkagi selle korda tegema?
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 287
- Liitunud: 17 Apr 2007, 18:03
- Asukoht: Tartu
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Ma olen aru saanud, et EE ise tahab, oma arvestid majast väljapoole saada kuid andud juhul, ilmselt mitte.
Seega ise näeks lahendust, et arvestialus + peakaitse + EE arvesti + EEplommid. Ning selle all/kõrval asub maja PJK. See kõik siis maja sees.
Et vana kilp maha võtta ja arvesti auskohta muuta, pead tellima projekti, selle EE mõõtesektoris kooskõlastama, tellima voolukatkestuse ja plommieemalduse, kutsuma elektriku. Teoreetiliselt veel mõõdistused ning heakskiit(kuid need oleks mõttekas juba kogu majale)...
Odavam: lase elektrikul ühendused ja sisendkaabel üle kontrollida, vana veneAP vaheta tänapäevase kaitsme vastu ning pane kilbile taba ette, et lapsed ligi ei pääseks.
Ning selliste tingimuste korral vea siiski, oma maandus otse maja-, mitte arvestikilpi.
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas imelik »
paljasvask ,vaheühendus ja edasi 16isoleeritud vask. Olukord kehtib tavamajade puhul. Tegemist nii nüansside rohke asjaga et vaidlus mõttetu..
Inimese plaan on iseenesest õige ja suuremat ristlõiget pole keegi keelanud panna. EE seisukohalt kogemus puudub. Meil Fortum.
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Külaline »
hetkel on tehtud nii: kõik maandus juhtmed(ko-ro) on pandud PE lati alla. PE latt korralikult maandatud.
Posti otsast tulev N on N lati all ja muud N (sinised juhtmed) kah seal.
PE ja N latid omavahel sillatud ei ole. Mulle jäi siit justkui mulje et see on vajalik?
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Ettevaatust! Enne PEN-juhi lahtiühendamisest lülita kogu kupatus kilbi kaitselahutuslülitiga või liitumiskilbi peakaitsmega välja!!!
Tagasi võid lülitada alles siis, kui PEN korralikult PE-lati all ja sildühendus N-latile kindlalt kinni keeratud.
-
- külaline
Lugemata postitus Postitas Imelik »
ja maandatud neutraaljuht e. PEN) on tegemist N ja PE lati vahel potensiaalide erinevusega. Põhimõte on selles et elamus peaksid olema
kõik metallesemed (pingevabad voolujuhid) ühesuguse potensiaaliga.
Samuti jääb sellisel juhul PE juht maandusjuhi katkemisel ilma maanduseta.
Tegelikult peavad postist tulev PEN ja maandusjuht olema ühendatud
lati PE poole peale ja sealt pannakse sild N latile (mis peab olema mõõtmiste ajaks eemaldatav).
Vormistamise võimalusi on mitmeid (kuid põhimõte jääb samaks) seepärast ära hakka seda ise mitte sildama (see võib juba eespool tehtud
olla). Oht on selles et peale algset sildamist viiakse PE ja N juhid eraldi ja
neid ei tohi hiljem kokku ühendada.
Ühesõnaga kutsu pädev isik kes olukorda hindab.
Re: maandus
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
-
- külaline
Re: maandus
Lugemata postitus Postitas samapeedu »
Re: maandus
Lugemata postitus Postitas risto2690 »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring