kondens

leviathan
külaline

kondens

Lugemata postitus Postitas leviathan »

küsimus targematele: millise kihi vahele tekib kondens? kas peab olema nii, et plekkkatus:vahe:kile:vahe:tuuletõke:soojustus.On tuuletõke vajalik? või võib ära jätta.palux argumenteeritud vastuseid mitte müügimehe juttu, et peab ja nii ongi
Eestikinnisvara
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1080
Liitunud: 22 Veebr 2007, 09:36
Asukoht: Tartu
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 9 korda
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »

Ei ole küll eriline müügimees aga kondents tekib ikkagi pleki ja kile vahele. Aur tuleb hoonest,läbi kile. Plekk enam auru läbi ei lase ja aurust saab vesi. Vesi tilgub aluskattele,mida mööda vesi siis juhitakse ikka räästa poole. Aluskattest vesi läbi ei lähe.
Põhimõtteliselt on sinu loetletud materjalid kõik hingavad ja auru läbi laskvad. Peale pleki muidugi. Nii et nii on ja nii peab!
Raulka
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 19 Apr 2005, 16:25
Asukoht: Pärnu

Re: kondens

Lugemata postitus Postitas Raulka »

leviathan kirjutas:küsimus targematele: millise kihi vahele tekib kondens? kas peab olema nii, et plekkkatus:vahe:kile:vahe:tuuletõke:soojustus.On tuuletõke vajalik? või võib ära jätta.palux argumenteeritud vastuseid mitte müügimehe juttu, et peab ja nii ongi
Sellise konstruktsiooniga kasutatakse mittehingavat aluskatet.
Kondents tekib tuuletõkke ja kile vahel vastu kilet. Kile võiks olla alt karvane, et kondents tagasi tuuletõkke peale ei tilguks.
Tuuletõke on vajalilk kui soojustuseks kasutad villa.

Kile ja pleki vahele võib tulla vesi mis katusematerjalist läbi tuleb. Selleks kile ülemine pool peaks olema sile, et vesi saaks aluskatte pealt ära voolata. Kile ise peaks olema sarikate vahel lohkus natuke.
Kasutaja avatar
restauraator
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 681
Liitunud: 12 Mai 2005, 08:15
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 1 korda
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas restauraator »

Eks see kondens tekib nii kile, kui pleki alla. Höreda soojustuse ja puuduliku õhutõkke korral tekib kondens ka vastu soojustust paigutatud nn hingava kile alla ka kindlasti. Võimalik, et väikestes kogustes ka alati, kui see on oluliselt tihedam kiht antud konstruktsioonis. See veel ei tähenda, et ta soojustust oluliselt rikuks ja sealt ajapikku välja ei hingaks.
Iga ehitus on norm iseendale.
leviathan
külaline

Lugemata postitus Postitas leviathan »

plaanis teine korrus ikka villaga soojustada(eluruum tuleb). katuse poolt siis :vill :aurutõke: kips. niisis ikka vaja tuuletõket
MP 40
külaline

Lugemata postitus Postitas MP 40 »

Tere!

Siin mõnda juttu lugedes ei saa enam kuss lihtsalt olla.

No isiklikult tõesti pole mitte kuskil "karvast" kile müügil näinud.
:lol:.

Kondentsvesi koguneb talvel PLEKIPINNALE kuna ruume küttes tõuseb soe õhk üles ja õhuniiskus kondenseerub külmale plekile.Täpselt nagu suvel palavaga külmkapist võetud õllepudelile.Mõni tilk võib tekkida ka kile alla kuid see nii kaduvväike kogus ei tohiks küll erilisi probleeme tekitada.Lisaks on ju olemas ka selline variant-kile ja tuuletõke koos-sisuliselt tegu sellist paksemat sorti rullmaterjaliga mille rullid peale ja võid kohe vati alla toppida.

See jutt,et vesi plekkkatusest läbi tilgub on pehmelt õeldes pulli väljaheide.Härra ehitusspetsialist mõtleb siinjuures kindlasti trapets- või jumalteab,mis muud profiilplekki,mis kruvidega läbi pleki roovi külge lastakse-mida rohkem kruvisid ja kruviauke seda "vingem".Ise oma silmaga olen näinud isegi katusele kruvitud valtspaane. :shock: :shock:

Tänan tähelepanu eest

Nägemist.
Raulka
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 19 Apr 2005, 16:25
Asukoht: Pärnu

Lugemata postitus Postitas Raulka »

MP 40 kirjutas:Tere!
Siin mõnda juttu lugedes ei saa enam kuss lihtsalt olla.
No isiklikult tõesti pole mitte kuskil "karvast" kile müügil näinud.
kahju!
MP 40 kirjutas: Kondentsvesi koguneb talvel PLEKIPINNALE kuna ruume küttes tõuseb soe õhk üles ja õhuniiskus kondenseerub külmale plekile.Täpselt nagu suvel palavaga külmkapist võetud õllepudelile.Mõni tilk võib tekkida ka kile alla kuid see nii kaduvväike kogus ei tohiks küll erilisi probleeme tekitada.
Õllepudeli näide on õige näide. Ainult kondents tekib ikka kile alla. Sest sellest kilest ei lähe(ei tõuse) niiskus läbi, kuna kile ei ole sellises konstruktsioonis auru läbilaskev. Selleks ongi tuulutusvahe kust niiskus peab kaduma tuulutusvahest tuuldumise teel.
MP 40 kirjutas: Lisaks on ju olemas ka selline variant-kile ja tuuletõke koos-sisuliselt tegu sellist paksemat sorti rullmaterjaliga mille rullid peale ja võid kohe vati alla toppida.
See difuusne aluskate(divoroll univesal näiteks). Ainult kui sellele vati (villa) alla topid ilma aurutõkketa seespoolt siis, vill läheb märjaks. Nimelt võrreldes villaga on difuusne aluskate villale aurutõke.
Eestikinnisvara
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1080
Liitunud: 22 Veebr 2007, 09:36
Asukoht: Tartu
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 9 korda
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »

ja mis on siis aluskate Elkatek? See ei ole ju karvane ja kondents tekib ikka pleki alla ja sealt tilgub kile PEALE! Mööda kilet jookseb vesi alla--räästast alla.

Ei saa segi ajada mingit kivikatuse kilet (kui oli) ja profiilpleki mitte-poorsust!
Raulka
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 19 Apr 2005, 16:25
Asukoht: Pärnu

Re: kondens

Lugemata postitus Postitas Raulka »

Need kes arvavad, et kondents tekib teemaalgataja konstruktsioonis:
plekkkatus:vahe:kile:vahe:tuuletõke:soojustus
pleki alla, kuidas see saab sinna tekkida?

Minu arvamus on, et majast seest tulev niiskus peab sinna saama, et kondentseeruda.
Kuid vahel on kile( sellses konstruktsioonis ei kasutata difuuset aluskatet)mis ei lase sel niiskusel sinna minna. Selleks ongi tuulutusvahe vahel kilel ja tuuletõkkel.

Pleki alla saab tekkida kondents sellises konstruktsioonis:
plekkatus:vahe:difuusne aluskate:soojustus.

Arvate teisiti? Miks?

Aluskate Elkatek? Milline.
Elkateki on difuuset, mittedifuuset. Iga kile omal kohal omas konstruktsioonis.
Eestikinnisvara
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1080
Liitunud: 22 Veebr 2007, 09:36
Asukoht: Tartu
On tänanud: 1 korda
On tänatud: 9 korda
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »

No kurat vihale ajab juba...
Kust kohast mujalt siis see kondents tekkida saabki,kui hoonest seest?!
Selleks ongi aluskate Elkatek,mis laseb auru läbi,kuid tagasi ei lase. Pleki all (kust EI lähe aur läbi) aur kondenseerub ja tekib vesi. Vesi tilgub kilele ja kilet mööda alla.Ja/või mingi osa kuivatab ära ka liikuv õhk.
Ei ole mõtet ajada kile otstarbeks läbilaskva katusekatte nn. parandusvariant.. Siis on juba teised probleemid.
Majas tervikuna liigub ikka niiskus seest välja.Ka seintes.
Kasutaja avatar
restauraator
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 681
Liitunud: 12 Mai 2005, 08:15
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 1 korda
Kontakt:

Lugemata postitus Postitas restauraator »

Raulka.
Pleki alune ja kile vaheline ruum pole ju suletud, et ka sinna ei saaks tekkida kondens muul moel, kui ainult läbi kile. Egas siis ainult majast seest niiskus ei levi. Kondens tekib mitte ainult pleki alla vaid ka pleki peale ju.
Iga ehitus on norm iseendale.
Teine külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Teine külaline »

Esimese hooga arvasin ka, et Raulka hämab aga, (oh internet on imeline maailm) vt näiteks http://www.ehitusteave.ee/02070831.pdf
Teine külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Teine külaline »

Difuussete ja mitte niiväga difuusete kilede tuhinas jäi teemaalgatajale vastamata. Kui soojustuse ja aluskatte vahel on tuulutusvahe, siis on tuuletõke hädavajalik. Tuuletõkke otstarve antud konstruktsioonis on takistada tuulutusõhul soojustust läbi puhumast. Juhul, kui kasutatakse otse vastu soojustust paigaldatavat difuusset aluskatet, ei ole eraldi tuuletõke vajalik, kuna nimetet aluskate täidab ka tuuletõkke ülesannet ja tuuletõke ei ole vajalik, kui soojustatakse vahtplastiga.
Raulka
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 203
Liitunud: 19 Apr 2005, 16:25
Asukoht: Pärnu

Lugemata postitus Postitas Raulka »

Eestikinnisvara kirjutas:No kurat vihale ajab juba...
Kust kohast mujalt siis see kondents tekkida saabki,kui hoonest seest?!
Selleks ongi aluskate Elkatek,mis laseb auru läbi,kuid tagasi ei lase. Pleki all (kust EI lähe aur läbi) aur kondenseerub ja tekib vesi. Vesi tilgub kilele ja kilet mööda alla.Ja/või mingi osa kuivatab ära ka liikuv õhk.
Ei ole mõtet ajada kile otstarbeks läbilaskva katusekatte nn. parandusvariant.. Siis on juba teised probleemid.
Majas tervikuna liigub ikka niiskus seest välja.Ka seintes.
Jutt õige kui kasutad veeauru läbilaskvat kilet.
Aga vaata veelkord läbi teemapüstitaja katusekonstruktsioon. Kas seal siis ka kasutad hingavat aluskatet?
Külaline
külaline

Lugemata postitus Postitas Külaline »

No kuskohast see kondents peaks läbi ronima kui seespool soojustust (-mida võiks ikka olla min,. 25cm, parem kui 30 cm veel -) on korralik aurutõke ja pealpool soojustust veel tuuletõke, tuulutusvahe ja kile ja tuulutusvahe ja plekk??? Kondents tekib iga metalli pinnale ja tekib ta suurtest temperatuurimuutustest/õhuniiskusest - hakkab higistama... Tehke siis tuppa vent ja laske oma puss välja sealt.. ja aurutõke peab olema.
Tibi
külaline

Lugemata postitus Postitas Tibi »

Mul on plaanis ehitada maja külge läbipaistva katusega kütteta veranda.Vaatasin Sauel Toode firmas katusepleki T proofiliga samasugust läbipaistvast materjalist(klaasplasti moodi) katuse katmiseks kasutatavaid lehti.Nad on 5m pikad ja 1,1m laiad,hind umbes 1800kr/tk,mulle pikkus just sobiks ja vaja läheks 3tk.Kas sinna analla ka kondents tekib kui seinad osaliselt klaasida ja osaliselt puidust,uksed ees.
Põrand on postidel,puidust.Klaasist kasvuhoones ju klaasile alla kondensi ei teki.
Olen vaadanud ka kihilisi valgusplaate.
taastaja
külaline

Lugemata postitus Postitas taastaja »

Tekib, ikka tekib. Ära maga kaua, külasta hommikul varem ka nt kasvuhoonet, siis näed. Korraliku tuulutusega kuivab see suht kiiresti ära, kui ka väljas suure õhuniiskusega ilma ei juhtu olema.
Vasta