Postitas M4RVIN
Tere! Esiku ja wc põrandaküte on ühe termostaadi all. Esik on väga soe, wc väga jahe. Tegemist järelturult soetatud elamispinnaga, minul varasem teadmine puudub. Tean, et vahel on wc põrand ka soe olnud. Loogikat minu jaoks ei ole. Kust asja lahendamisega (enne tehniku tellimist) pihta hakata?

.
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 05 Mär 2025, 12:07
Postitas Walter2
Kuna wc on omaette kontuur siis vaata kollektori küljes selle kontuuri ajami töö üle - isegi kui ajam avaneb siis võib kolle klapp olla kinni jäänud.
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 05 Mär 2025, 14:09
Postitas M4RVIN
Update: kui esikus on termostaat 10 peal (30st), siis hakkas wc põrandaküte tööle ning põrand läks soojaks. Proovin leida tasakaalu, kuid on see normaalne?
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 05 Mär 2025, 14:30
Postitas madis64
M4RVIN kirjutas: 05 Mär 2025, 11:41
Kust asja lahendamisega (enne tehniku tellimist) pihta hakata?
Endale olemasoleva olukorra selgeks tegemisest - mis juhib mida, mis ühendatud tegelikkuses kuidas jne.
Kui sa siit abi soovid, siis fotod oleks nõuandjatele abiks - kollektorid, termostaadid jne.
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 06 Mär 2025, 21:23
Postitas M4RVIN
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 06 Mär 2025, 21:30
Postitas madis64
Üks termostaat juhib 5 paralleelselt ühendatud kontuuri eri ruumides?
Kus see termostaat paikneb?
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 06 Mär 2025, 21:41
Postitas M4RVIN
madis64 kirjutas: 06 Mär 2025, 21:30
Üks termostaat juhib 5 paralleelselt ühendatud kontuuri eri ruumides?
Kus see termostaat paikneb?
Fotol näidatud termostaat paikneb esikus. See on markeeritud rohelisega minu esimese postituse fotol. See juhib esiku ja wc kütet.
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 06 Mär 2025, 22:09
Postitas madis64
M4RVIN kirjutas: 06 Mär 2025, 21:41
See juhib esiku ja wc kütet.
Skeemi järgi juhib see kollektori magistraali ja kõiki viit kontuuri?
Et maja juhitakse esiku temperatuuri alusel (ehk kus selle termostaadi täitur tegelikkuses on - katla juures)?
Või saan ma millestki valesti aru?
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 06 Mär 2025, 22:40
Postitas M4RVIN
Tahaks arvata, et maja juhitakse siiski gaasikatlaga seostatud põrandakütte juhtpuldist (not sure).

Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 06 Mär 2025, 22:45
Postitas madis64
Kui see termostaat on gaasikatlale "ruumitemperatuur", siis juhitakse kogu maja esiku temperatuuri järgi.
Parem oleks ehk juhtida elutoa järgi?
Ülejäänud kontuurid pead staatilisse tasakaalu seadma nii hästi-halvasti kui suudad. Mina alustaksin regulaatorite sulgemisest - kui mõne kontuuri seadeventiil liiga avatud on, siis vesi liigub paralleelsetes kontuurides väiksema takistuse suunas ja teistele kontuurdele jagub sooja vähem.
Saad konturid mingil referentstemperatuuril enam vähem sobilikku tasakaalu (et kõik ruumid ühtviisi vajalikult soojad on), hakad kollektori magistraalventiiliga mängima ning küttekõverat muutma kui välistemperatuur muutub.
Gaasikatelde hooldus on kord aastas kohustuslik - kutsu esmalt katletehnik kohale ja lase tal öelda, kuidas katel juhitud on.
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 08 Mär 2025, 09:47
Postitas siim514
Mina arvan, et siit on puudu lehekülgi olulise infoga, mina saan aru nii:
1. TE tähistab temperatuuri andurit, arvaks, et need millel on looklev jooneke paremal on eraldi põrandaanduriga, teised ruumi anduriga, tingmärgid võiks olla dokumentatsiooni alguses ära toodud.
2. Kontuure on 5 aga andureid 4.
3. Kontuure 1 ja 2 juhitakse TE 1 aga kus see asub ei olel näha.
-Kontuur 3 - TE2,
-Kontuur 4 - TE3,
-Kontuur 5 - TE4
4. Seda küll nendel piltidel kirjas ei ole aga esimese pildi järgi võiks tuletada
- kontuur 1 on WC
- kontuur 2 on koridor
- kontuur 3 on leil ja eesruum
- kontuur 4 on esik
- kontuur 5 on tehnoruum
Kui nüüd vaadata kontuuride pikkuseid siis tekib kahtlus 1 ja 2 pikkuse osas kuna need on pikemad kui saunosa kontuur aga pildil on need kõvasti lühemad. Samas tundub, et need mõlemad lähevad pildil ülevalt servast edasi ja ilmselt on üks osa joonisest puudu.
Seega mina arvan, et WC ei juhita esiku anduriga TE3 vaid WC ja koridor on hoopis ühe anduri taga TE1, mis on kuskil üleval pool joonisel mida meile ei näidata.
NP! Mitte võtta puhta tõena kuna puudub igasugune kogemus põrandaküttesüsteemidega. Lihtsalt igapäeva töö (tööstusautomaatika projekteerimine) tõttu tundub antud pilte vaadates eespool kirjeldatud lähenemine loogilisem kui see, et pildil olev andur juhib kõike kontuure või katelt.
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 08 Mär 2025, 11:25
Postitas Keevitaja1
Põranda plaan ja kollektori joonis ei klapi. Nr1 ring ei saa olla wc. 99m pole see kohe mitte.
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 08 Mär 2025, 12:48
Postitas madis64
siim514 kirjutas: 08 Mär 2025, 09:47
Lihtsalt igapäeva töö (tööstusautomaatika projekteerimine) tõttu tundub antud pilte vaadates eespool kirjeldatud lähenemine loogilisem kui see, et pildil olev andur juhib kõike kontuure või katelt.
Pildil olev termostaat võib ka katelt juhtida, ei ole välistatud.
Samas tunduv, et eespool toodud kollektori foto ülaserva taha jäävad kontuuritermostaadid - nendest näivad põrandasse hallid kaablid/torud minema.
Nende puhul ei ole ka välistatud, et mõni termostaat on ühendatud vale kontuuri juhtima - tundmatu maja puhul veenduksin ma, et nii ei ole. Seda enam, et Keevitaja1 kirjutab, et plaan ja kollektorijoonis on vastuolus - vigu võib ühenduses olla enam kui üks (ka kontuurid võivad kollektoris olla vigadega ühendatud).
Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 10 Mär 2025, 10:32
Postitas M4RVIN
Tere
Aitäh kõigile! Jätsin enda rumalusest tõesti suurema pildi lisamata:

Re: Põrandaküte toimib osaliselt
Postitatud: 10 Mär 2025, 22:59
Postitas Keevitaja1
M4RVIN kirjutas: 10 Mär 2025, 10:32
Tere
Aitäh kõigile! Jätsin enda rumalusest tõesti suurema pildi lisamata:
Vets on elutoa kontuuri peal, juhib termostaat nr1.