1. leht 1-st

Tuhaplokk seina krohvimine

Postitatud: 24 Veebr 2025, 12:14
Postitas Arras
Tere,

Vana maja, seinad tuhaplokkidest.
Algselt oli plaanis seinad seespoolt soojustada villaga ja peale osb ning kips. Pikemate arutelude peale sai selgeks et mingisugune külmasild jms. Nüüd aga olen mõttel et peaks siis tegema nii : seinad korhviga üle, siis kõik pahtli alla ja edasi juba värv vms ..

Nüüd aga küsimus, mis oleks kõige mõistlikum krohv seina ?

Re: Tuhaplokk seina krohvimine

Postitatud: 24 Veebr 2025, 13:44
Postitas RaJy
Armeeritud MP-75. Maakeeles võrguga kipskrohv.

Re: Tuhaplokk seina krohvimine

Postitatud: 26 Veebr 2025, 20:36
Postitas passer
Seestpoolt soojustamisel ei ole probleem külmasillas vaid keerukuses tekitada olukord, et kondentsvesi ei satuks konstruktsiooni.
Kui siiski on vaja seestpoolt soojustada, siis selleks sobib Bauroc ...
https://bauroc.ee/product/bauroc-renove/

Re: Tuhaplokk seina krohvimine

Postitatud: 27 Veebr 2025, 01:02
Postitas joekas
Mille poolest see bauroc renove muudest soojustusmeetoditest parem on? Et ei soojusta nii tõhusalt kui päris soojustusmatejalid ja seega külmumispunkt ei nihku konstruktsiooni sisse?

Re: Tuhaplokk seina krohvimine

Postitatud: 27 Veebr 2025, 07:14
Postitas Hiid
ise nad kirjutavad nii
Poorbetoonil on hea kapillaarse vee edasijuhtimise võime, ehk tegemist on kapillaaraktiivse soojustusmaterjaliga. See tähendab, et kriitilises olukorras, kui õhuniiskus siiski kondenseerub külmaperioodil vana seina sisepinnal, suundub väljakondenseerunud vesi tänu kapillaarsele vee ülekandele tagasi sooja toa suunas ja saab soojemas õhus taas aurustuda.

Erinevalt aurutihedast soojustusest võimaldab hingavate bauroc RENOVE soojustusplaatidega sisemine kiht suvel seinal toa poole välja kuivada ja on välistatud suvisel kuumaperioodil niiskuse kondenseerumise risk soojustuskihi all.

Re: Tuhaplokk seina krohvimine

Postitatud: 27 Veebr 2025, 13:00
Postitas vuuk
kirjutas: suvisel kuumaperioodil niiskuse kondenseerumise risk soojustuskihi all. ...
Huvitav, kui tõenäoline selline risk olla saab? Pakun, et väga ebatõenäoline.
Võibolla siis, kui majas on konditsioneer, mis jahutab pinnad kastepunktini. Keldris ja alt tuulduvate põrandate all jah - seda ma usun, sest seal jahutab pindasid maapinnast tulev jahedus ja oma osa annab ühtlasi maapinna niiskus.
RENOVE soojustusmaterjalina on samas suurusjärgus, mis tuhaplokk ise. Kuivalt λ =0,1(W/mK)
Tuhaplokk 300mm U= 0,32W/(m²K)
Tuhaplokk 300mm + 100 mm RENOVE U= 0,24W/(m²K) ja sealjuures ruumi toas 0,5...1m² vähem.
Paneks aga pigem Kingspan TW56 Anselmi 40mm, mille ruudu hind oleks ligikaudu sama, viimistlemist samuti samaväärselt, U= 0,22W/(m²K) ja ruumi võidaks tunduvalt.
Isegi kui mõningane niiskus tahab tuhaplokisse aegajalt välisõhust koguneda, no mida see väike niiskus suvel plokile ikka teeb? Ära lahustub või?