Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Pole seda nagu kusagil täheldanud, kuigi teoorias 3 faasi voolud summeruvad ju N kaablis.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Kas sa arvad, et kui igas faasis on vool 10A, siis neutraalis on 30A?
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Aga kui nii ei ole, kuidas siis on?
(Eeldusel, et igal faasil on kasutusel ühefaasilised seadmed)
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2860
- Liitunud: 22 Juun 2009, 22:16
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas madis64 »
Ühefaasiliste tarbijate puhul sõltub neutraalivool faasikoormuste sümmeetrilisusest.orgaanik kirjutas: 22 Veebr 2025, 20:56 Ei ca 70% sest faasid on omavahel nihkes.
Aga kui nii ei ole, kuidas siis on?
(Eeldusel, et igal faasil on kasutusel ühefaasilised seadmed)
Guugelda vahelduseks "neutral current in 3 phase system" või loe selle lingi sisu:
https://www.asbeam.com/news/neutral_line-cn.html
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Ilmselt mõtlen midagi valesti, selleks ka minu postitus.
Algatuseks N on ühendatud ju ka maandusega.
Kui tarbija on ühendatud faasi 1. ja N vahele, ei liigu selle vooluringi elektronid ju mitte kuidagi faaside 2 ja 3 juhtide kaudu. N potentsiaal on ja jääb ju nulliks. Vastasel juhul peaks esimese faasi tarbija vool liikuma läbi teise tarbija faasile 2.
Kui ka teisel faasil on tarbija F ja N vahel, siis minu arusaamise järgi kulgeb vooluring N kaudu ja summeerub N juhis.
Googeldades leian ka selgitusi, et N juhis vool siiski summeerub.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Põhjuseks on iga faas on 120 kraadises faasinihkes ja summerudes tekivad väga huvitavad lõpptulemused.
Kui oled matas kõva käsi siis saad sama tulemuse liites need siinuse ja faasinurkade erinevused kokku ja saad sama lõpptulemuse või kui oskad vektordiagrammi joonistada siis saad nullvektori kenasti 3 faasivektori sumeerimisel
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3105
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas trebla »
Tavalises elektrivarustuses üldjuhul ongi kolmefaasilises süsteemis neutraaljuhis kulgev vool pigem väiksem kui faasivool, sest faasivoolud kompenseerivad seal üksteist. Esimeses lähenduses on neutraaljuhi vool kolmefaasilises süsteemis maksimaalne ainult ühe faasi koormamisel. Iga täiendava koormuse lisamisel mõnda teise faasi neutraaljuhi vool väheneb.Täielikult sümmeetrilise kolmefaasilise tarbija puhul on neutraaljuhi vool null.
Lihtsamalt seletades ühe faasi vool tuleb seda ühte faasijuhet pidi alajaaamast tarbijasse ja tagasi läheb igal ajahetkel kahte ülejäänud faasijuhet pidi. Kui faasid on erinevalt koormatud, siis kogu vool kahte ülejäänud faasijuhti pidi tagasi ei lähe ja ülejääk jääb neutraaljuhile tagasi viia.
Ehk neutraaljuhi voolu ei ole tavaolukorras võimalik suurimast faasi voolust suuremaks ajada.
Iseasi, kui koormata ühte faasi induktiivse koormusega ja teist mahtuvuslikuga, siis ehk jah?
Küll aga olukord muutub kui mängu tulevad kõrgemad harmoonilised. Koormuslüliteid tootvas tehases näidati meile eritellimusel valmistatud viiepooluselist koormuslülitit, kus iga faasi jaoks oli poolus aga neutraali jaoks kaks, sest sellel kliendil oli tegemist mittesiinuselise koormusvooluga ja kõigi kolme faasi kolmandad harmoonilised teatavasti on samas faasis ja liituvad neutraaljuhis.
See kõrgemate harmooniliste esinemissageduse kasvamine ollagi põhjuseks, miks tänapäeval faasijuhtidest peenema neutraaljuhiga kaablitest on loobutud?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 76
- Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas hajameelne »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Too näide "teatud juhust". Ja mõne sellise kaabli viide ka.hajameelne kirjutas: 23 Veebr 2025, 18:01Teatud juhtudel peab neutraali ristlõige olema suurem kui faasjuhi oma
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 274
- Liitunud: 07 Dets 2013, 11:36
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas netmaster »
tasakaalustamata kolmefaasilised süsteemid. Paljude induktiivkoormuste või impulsstoiteplokkide harmoonilised ei neutraliseeri üksteist ja neutraal võib üle kuumeneda. Kujuta ette näiteks majatäit arvuteid, kus sa ei saa kuidagi mõjutada seda, milliseid nest mingil ajahetkel sisse lülitatakse, milliseid harmoonilisi genereerivad, või kuipalju nad voolu võtavad. Lisaks muidugi igasugused süsteemid, kus on väga palju spetsiifilisi tarbijaid, näiteks tänavavalgustus vms. Praktikas on see muidugi pigem harvaesinev probleem, kuid põhimõtteliselt võimalik.Too näide "teatud juhust". Ja mõne sellise kaabli viide ka.
Enamustel madala vooluga kaablitel on neutraal sama jäme, kui faasid. Küllap on olemas ka sarnased jämedamad kaablid, või arvestatakse neutraali läbimõõt max. voolu järgi ja faasid on siis lihtsalt üle dimensioneeritud.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas ping »
Näiteks 60 ühefaasilist autolaadijat kortermaja parklas?netmaster kirjutas: 24 Veebr 2025, 10:30tasakaalustamata kolmefaasilised süsteemid. Paljude induktiivkoormuste või impulsstoiteplokkide harmoonilised ei neutraliseeri üksteist ja neutraal võib üle kuumeneda.Too näide "teatud juhust". Ja mõne sellise kaabli viide ka.
Kujuta ette näiteks majatäit arvuteid, kus sa ei saa kuidagi mõjutada seda, milliseid neist mingil ajahetkel sisse lülitatakse, milliseid harmoonilisi genereerivad, või kuipalju nad voolu võtavad.
Lisaks muidugi igasugused süsteemid, kus on väga palju spetsiifilisi tarbijaid, näiteks tänavavalgustus vms. Praktikas on see muidugi pigem harvaesinev probleem, kuid põhimõtteliselt võimalik. ...

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kuskohas see paigaldis on? Laadijad on minuteada kolmefaasilised. Ja tänavavalgustid, mida siin enne mainiti, jagatakse köik faaside vahel ära
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 274
- Liitunud: 07 Dets 2013, 11:36
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 22 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas netmaster »
selliseid paigaldisi on igal pool. Iga suvaline kontorihoone on tänapäeval maast laeni arvuteid täis. Minul on näiteks olnud sarnane nautraaliprobleem ühe kooli arvutiklassiga. Küsimus ei olegi niivõrd paigaldises, vaid pigem kasutamisel tekkiva hüpoteetilise olukorraga.Kuskohas see paigaldis on?
autoga kaasas on enamasti ühefaasiline laadija ja miski ei takista neil kõigil kuskile kortermaja keldrisse veetud kaablis kümnete kaupa ühe faasi peale sattuda.Laadijad on minuteada kolmefaasilised.
paljudes kohtades kustutatakse kokkuhoiuks osad lambid mingiks ajaks. Kuigi tänapäeval on vist praktiliselt kõik lambid kaugjuhitavad, tehakse seda mõnelpool endiselt faase välja lülitades, mis tekitab väga ebasümmeetrilise koormuse.Ja tänavavalgustid, mida siin enne mainiti, jagatakse köik faaside vahel ära
Nagu siin juba korduvalt mainiti, on paljuski tegemist hüpoteetilise olukorraga, mille praktiline realiseerumine on suhteliselt vähetõenäoline. Isegi kui midagi sellist päriselus toimuks, ei ole ükski kaabel ka nii piiripeale paigaldatud, et sellest kohe midagi juhtuks. Ajutisel 1C soojem juhe ja 1V suurem pingelang neutraalil ei ole piisav põhjus, et hakata sellepärast eraldi kaablit tootma või paigaldama.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3105
- Liitunud: 04 Aug 2009, 00:27
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas trebla »
Harmooniliste tõttu faasivoolust suurem vool saab neutraalis tekkida vaid kolmandatest ja nende kordsetest harmoonilistest ja seda just tarbijate kolme faasi vahel jagamise tõttu. Kui kõik oleks ühes faasis, oleks neutraalivool faasivooluga võrdne.autoga kaasas on enamasti ühefaasiline laadija ja miski ei takista neil kõigil kuskile kortermaja keldrisse veetud kaablis kümnete kaupa ühe faasi peale sattuda.
Aga problemaatiliste paigaldiste jaoks on olemas kolmandate harmooniliste filtrid...
https://library.e.abb.com/public/ed3d8f ... 20M644.pdf
-
- Regulaarpostitaja
- Postitusi: 76
- Liitunud: 13 Dets 2007, 18:41
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas hajameelne »
Minu tegevuses tuleb selliseid objekte harva ette aga kuna veebruaris tuli EVS-HD 60364-5-52 uuendus, siis võtsin ta läbi lugeda. Neutraaljuhi osa on täpsustatud. Ja kolmandate harmooniliste teemas on selles näitena toodud LED valgustid ja alalisvoolu toiteallikad.Küülaline kirjutas: 24 Veebr 2025, 10:03Too näide "teatud juhust". Ja mõne sellise kaabli viide ka.hajameelne kirjutas: 23 Veebr 2025, 18:01Teatud juhtudel peab neutraali ristlõige olema suurem kui faasjuhi oma
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Seal on ka jutt kolmandatest harmoonilistest ja vajadusel suurendatakse kaabli ristlõiget. Aga algne küsimus ja jutud ebasümmeetrilisest koormusest ei ole asjakohane
orgaanik kirjutas: 22 Veebr 2025, 20:45 elamu või elamu sisese eraldi ala 25A 3 faasilise sisendi puhul võiks N olla faasi juhist suurema ristlõikega
-
- Ehitusspets
- Postitusi: 546
- Liitunud: 01 Jaan 2010, 11:54
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas võhik »
Minimaalne TNC sisestuskaabel talub pinnases 41-50 A. ehk kuni 28 kW aga teemaalgatajal oli 25 A ainult?
Või arvab keegi, et autolaadijad tekitavad nii võimsaid kolmandaid harmoonilisi, et hakkavad sisestuskaableid maha põletama?
Et siis kaks 22kW laadijaga autot peres, ja tahaks püüda seda ühte kõige odavamat tundi? Selleks ostetakse omale ampreid juurde 50-ni?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Kas N peaks olema suurema ristlõikega?
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring