1. leht 1-st
400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 11 Veebr 2025, 14:13
Postitas Jossep123
Tervist, lugu järgmine.
Sai paigaldatud RVK kuuri. Kõik muidu töötab, väljaarvatud 400V pistikupesa. Tegemist tavalise kombipesaga. (Enne RVKd kõik oli OK)
Kummaline on see et selles pistikus 230v töötab ja vana 400V puhuril paneb ventilaatori mingil sättel liikuma aga sooja puhus ainult 10min ja rohkem mitte. Kaitsmeid välja ei lükka.
Kontrollisin juhtmed üle, paistab et kõik ühendatud. RVK test nupp töötab.
Kas tegemist siis tõenöäoliselt kaitsmega? Või on mul valesti midagi ühendatud?
Skeem:

Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 11 Veebr 2025, 15:13
Postitas Küülaline
Mõõda pistikupesas pinget faaside vahel ning N ja PE suhtes.
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 05:03
Postitas SooSass
- Kas kombipesa tähendab selline kus sama karbi peal 3-faasiline (5-kontaktiline) ja 1-faasiline (3-kontaktiline) pesa kõrvuti?
- Kas sellel 400V puhuril on 3-faasiline mootor või/ja 3-faasiline küttekeha?
- Kas faasid on kuni pesani välja samas järjestuses ühendatud nii nagu olid ka enne?
- Kas kaitselüliti või RVK äkki niiöelda vaikselt (ilma nuppu väljaviskamata) oma kontaktide ühendust ei kaota mõningase töötamise järel, ehk siis veidi vigane miski? Millise brändi milliste tüüpidega on tegemist?
- Äkki jõudis puhur just nüüd vahepeal ära väsida?
Üldiselt liiga segane teema, et midagi konkreetset eemalt arvata esialgu.
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 08:50
Postitas Kalvis
Soojapuhuri sees tõenäoliselt N leke PE sse (on miskit kokku ühendatud...). alusta puhuri isolatsiooni ja kõigi ahelate ülekontrollist. Ennegi avastud rikkeid sealt.
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 11:48
Postitas Jossep123
SooSass kirjutas: 12 Veebr 2025, 05:03
- Kas kombipesa tähendab selline kus sama karbi peal 3-faasiline (5-kontaktiline) ja 1-faasiline (3-kontaktiline) pesa kõrvuti?
- Kas sellel 400V puhuril on 3-faasiline mootor või/ja 3-faasiline küttekeha?
- Kas faasid on kuni pesani välja samas järjestuses ühendatud nii nagu olid ka enne?
- Kas kaitselüliti või RVK äkki niiöelda vaikselt (ilma nuppu väljaviskamata) oma kontaktide ühendust ei kaota mõningase töötamise järel, ehk siis veidi vigane miski? Millise brändi milliste tüüpidega on tegemist?
- Äkki jõudis puhur just nüüd vahepeal ära väsida?
Üldiselt liiga segane teema, et midagi konkreetset eemalt arvata esialgu.
Kombipesa on jah see
https://www.feb.ee/et/kombipesa-16a-5p-ip44-pce
Puhuris viga ei tohiks olla, proovisin teise pesa pealt garaazis. Seal töötab. Kuuri viisin ka nõukaaegse paksusmasina 3 faasilise. sellega täpselt sama lugu. Natuke aega töötab, hiljem ei lülitu enam sisse.
Pistikupesa pole hetkel näppinud, ja faasid läksid kaitsmesse täpselt samas järjes nagu enne.
Uued kaitsmed on kõik Gacia omad, aga 3 faasilise oma on AEG. Läbi selle oli enne niisama see 3 faasiline pesa.
Samas muude tarbijatega probleemi pole ja nende kaitsmed on kammiga ühendatud 3 faasilise järgi; Aga igaks juhuks vahetan selle ära, kuna ta veidi suurema mõõduga ja kammi ja kaitsme vahel on 0.5mm vahe.
Õhtul uut multimeetrit ostma, ilmselt ikka kuskilt kaitsmega võik äkki selle pesa endaga probleem.
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 12:56
Postitas Kalvis
Non RVK taga töötavad paljud asjad kenasti.
Täiesti korras asi ei peksa RVK välja.
Mistahes korras 1f asi või 3f asi ei löö RVK-d välja.
RVK peksab välja isolatsioonirike ja RVK on sellele väga tundlik
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 13:13
Postitas kunn24
Mida tähendab "välja peksmine"? Kas "jalaga piixu" nalja uus vorm?
Aga teema autorit peab tunnustama, teha normaalselt talitlevast RVK-st pikk ilus teema, on paras saavutus.
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 14:45
Postitas Jossep123
Kalvis kirjutas: 12 Veebr 2025, 12:56
Non RVK taga töötavad paljud asjad kenasti.
Täiesti korras asi ei peksa RVK välja.
Mistahes korras 1f asi või 3f asi ei löö RVK-d välja.
RVK peksab välja isolatsioonirike ja RVK on sellele väga tundlik
Ei no probleem selles ongi. Lööks välja siis oleks teada et mis toimub. Aga ei löö. Ainult 400v pesa ei Anna toidet piisavalt. Aga kuna näiteks puhurile suudab venti liigutada ilma soojenduseta siis mingi 1/2 faasi kanne peaks olema
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 15:02
Postitas ping
Jossep123 kirjutas: 12 Veebr 2025, 11:48
....
Puhuris viga ei tohiks olla, proovisin teise pesa pealt
garaazis. Seal töötab.
Kuuri viisin ka nõukaaegse paksusmasina 3 faasilise. sellega täpselt sama lugu.
Natuke aega töötab, hiljem ei lülitu enam sisse. ...
Kui elektritarviti metallkest on ühenduses N soonega ja selle seadme metallkest toetub elektrit juhtivale (märjale) põrandale, ka siis võib N soones liikuva voolu tõttu RVK rakenduda.
Pane mõni kuiv lauajupp alla ja katseta.
(N voolu mõõdetakse samuti nagu faasivoolu aga N kontakt lahutatakse
pärast faasikontaktide lahutumist.)

Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 12 Veebr 2025, 16:26
Postitas Küülaline
Jossep123 kirjutas: 12 Veebr 2025, 14:45Lööks välja siis oleks teada et mis toimub. Aga ei löö. Ainult 400v pesa ei Anna toidet piisavalt
Proovi siis RVK vahelt ära jätta, st taasta vana olukord, kas siis töötavad seadmed?
ping kirjutas: 12 Veebr 2025, 15:02ka siis võib N soones liikuva voolu tõttu RVK rakenduda
Ta kirjutab ju, et RVK ei rakendu.
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 13 Veebr 2025, 06:08
Postitas SooSass
Praeguse info põhjal jääb mulje, et rikkevoolus probleem pole (sest väidetavalt ju RVK oma nuppu välja ei viska), aga võib-olla siis sellesama RVK sees näiteks miski klemm 10 minuti jooksul kuumeneb üle, paindub ja katkestab kontakti. Väga ebatavaline asi, aga hetkel muud ei oska oletada. Teemaalgataja loetles küll 1f ja 3f kaitselülitite brändinimetused, aga samas ei maininud midagi RVK seadme brändi kohta. Äkki on miski saast brändi toode? Jooniselt näen küll, et RVK läbilaskevõime on 25A, seega 16A ei tohiks teda ära piinata, aga mine tea mõne brändi puhul...
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 13 Veebr 2025, 06:26
Postitas Kalvis
Jossep123 kirjutas: 12 Veebr 2025, 14:45
Ei no probleem selles ongi. Lööks välja siis oleks teada et mis toimub. Aga ei löö. Ainult 400v pesa ei Anna toidet piisavalt. Aga kuna näiteks puhurile suudab venti liigutada ilma soojenduseta siis mingi 1/2 faasi kanne peaks olema
Vastuoluline jutt. Mida tähendab - toidet ei tule piisavalt? Kui kaitse rakendub (peksab välja) siis on rikkeolukord. Kui ei rakendu - tuleb toidet piisavalt peale. Räägi asjast nii nagu on.
Re: 400v pistikupesa ja RVK
Postitatud: 13 Veebr 2025, 11:20
Postitas jyrikg
Seal kombi pesa sees on kruvidega messingist klemmliistud, kust tehtud hargnemine jõu ja tava pesasse 1,5mm2 paindsoonega juhtmejuppidega ilma hülssideta. Seal mõni kiud vast veel juhib sest kruvi lõikab neist enamuse juba tootmise aegu läbi. Kui neid paigalduse ajal uute vastu välja ei vahetatud või korrektselt ei hülsitud võiks asja üle vaadata.