Tere
Kümme aastat hästi töödanud Harvia Cilindro PC90E lööb kaitsme välja. Juhtmes ei tohiks viga olla, kuna kui juhtmed lahti ühendan, siis kaitse välja ei löö

Seega vist kerises miski jama. Oskab keegi pakkuda, et mis võiks viga olla? Silma järgi tuvastasin, et üks klemm oli natuke korrodeerunud, natuke kraapisin seda kruvikeeraja otsaga ja pihustasin wd40-ga aga midagi paremaks ei läinud

Kes võiks Eestis tegeleda elektrikeriste remondiga?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 02 Veebr 2025, 14:10
Postitas kaimagk
Tenn kutu, väga plaju rohkem komponente sel pole, või mõni kaabel vigastatud ja ronib sinna kuhu ei tohiks.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 02 Veebr 2025, 15:29
Postitas Urmas
Kui tenn kutu, siis neid on vabamüügis täiesti saadaval.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 02 Veebr 2025, 16:06
Postitas madis64
Kollaroheline ei ole korpusega ühendatud?
Ei puutu just kaitsmesse, jäi pildilt niisama silma.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 02 Veebr 2025, 16:58
Postitas Urmas
Mul jäi pildilt omakorda veel see silma, et kerise toiteks minev kaabel oleks nagu tavaline ja isoleeriga kokku tõmmatud, mitte kuumakindel. Kuumakindel on vist teist värvi. Kui see ei ole viga, siis palun mitte pahandada pildil oleva nähtu eest.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 03 Veebr 2025, 08:49
Postitas plutso
Tänud selgituste eest. Teil ikka väga terased silmad, kõik õige, kollakasroheline ei ole korpusega ühendatud ja kaabel on tõesti isoleeriga kokku tõmmatud ja ei ole kuuma kindel

See tuleb kõik sellest koonerdamisest, ei raatsi elektrikut tellida ja tahan kõike ise pusserdada

Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 03 Veebr 2025, 14:08
Postitas kunn24
Kui korpusega kollaroheline ühendamata, siis rikud rämedalt reegleid ja su paigaldisele tuleks lajatada kasutuskeeld. Kuumakindel kaabel alt tulekul ei puutu asjasse.
Hea, et sul nn tenni isolatsioonirikkega kohe kaitselüliti "lööb välja". Halvem varint olnud korpuse pinge alla sattumine.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 03 Veebr 2025, 14:57
Postitas Walter2
Vaadates kuidas see klemmliist peaks seal ainult vasakpoolse kinnituskruvi abil paigal püsima (?) pakuks uitmõtte käigus, et kollarohelise klemmi kruvi on keeratud läbi klemmliistu alumisse tsinki kinni?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 03 Veebr 2025, 15:51
Postitas kunn24
Kui nii, siis kobin tühistatud.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 03 Veebr 2025, 18:24
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2025, 14:08
Kuumakindel kaabel alt tulekul ei puutu asjasse.
Kui kuumakindel ei puutu asjasse, siis kiigates mõnede elektrikeriste paigaldusjuhendeid, siis neis oli kirjas, et peab olema vähemalt kummikaabel.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 03 Veebr 2025, 20:41
Postitas madis64
Walter2 kirjutas: 03 Veebr 2025, 14:57
Vaadates kuidas see klemmliist peaks seal ainult vasakpoolse kinnituskruvi abil paigal püsima (?) pakuks uitmõtte käigus, et kollarohelise klemmi kruvi on keeratud läbi klemmliistu alumisse tsinki kinni?
See oleks Harvialt küll säästulahendus - teoreetiliselt võimalik, kuid praktikas oleks parem veenduda ning kuna sähendune kruviühendus võib aja jooksul soojuspaisumise ja -kahanemise käigus algse kontakti kaotada, siis iseenda ja lähikondlaste elu ja tervise huvides korraldaks ma sinna stabiilsema kaitsemaanduse.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 00:04
Postitas kunn24
Urmas kirjutas: 03 Veebr 2025, 18:24
kunn24 kirjutas: 03 Veebr 2025, 14:08
Kuumakindel kaabel alt tulekul ei puutu asjasse.
Kui kuumakindel ei puutu asjasse, siis kiigates mõnede elektrikeriste paigaldusjuhendeid, siis neis oli kirjas, et peab olema vähemalt kummikaabel.
Kui on kirjas, eks tee siis nii.
Kui alt toodud toitega seadme kaabli temeperatuuri mõõta, siis mingit ülemaaäraselt kuumenemist on seal raske tuvastada.
Kummikaabel ja kuumuskindel kaabel pole samased mõisted.

Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 05:43
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 00:04
Kui on kirjas, eks tee siis nii.
Minul ei ole vaja teha, kuid ma tõin kaabli siia teemasse, sest erinevatel eramaja objektil olin näinud, et kerisele ei olnud veetud nn tavalist valget kaablit, vaid need olid punast/oranži värvi, siis lihtsalt hakkas huvitama eneseharimise mõttes ning lugesin paari elektrikerise paigaldusjuhendit.
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 00:04
Kummikaabel ja kuumuskindel kaabel pole samased mõisted.

Kas ma olen maininud, et on sarnased mõisted? Nagu ei. Kummikaablit mainisin sellepärast, et paigaldusjuhendeid lugedes oli nendes kirjas kaabli tähistus, mida omakorda guugeldasin ja otsingu tulemusena viskas ekraanile "kummikaabel ....(kaabli tähistus)".
Kui teema algataja tahab koos kerise parandusega ka kaablit vahetada, siis peab ta kodutöö ise ära tegema.
Vist eile oli Kuuuurijas saatelõik, kus kindlustus haarab kinni igast õlekõrrest, et mitte maksta. Ise ei vaadanud.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 10:01
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 04 Veebr 2025, 05:43erinevatel eramaja objektil olin näinud, et kerisele ei olnud veetud nn tavalist valget kaablit, vaid need olid punast/oranži värvi
Kuni 1 m kõrguseni ei ole leiliruumis kuumakindlusele erinõudeid.
Kerise, nagu ka muude seadmete (mis ei ole pistikühendusega) ühendamine peab tegelikult toimuma spetsiaalse painduva ühenduskaabliga, olgu siis kuumakindel või mitte. Planksoonega paigalduskaabel peab lõppema ühenduskarbis. Praktikas näeb seda harva ja inspektorid enamasti ei nõua ka.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 10:44
Postitas kunn24
Arv 1, kui tegu pole naturaalarvuga, sisaldab endas ebatäpsust +/-0,5 millest silmaklappidega bürokraat ei taha vahel midagi teada. Mõistlikum on väita, et kerise pealispinnast ülevalpool samas ruumis kasutada kuumakindlat silikoonkaablit (Si, +180C).
Painduvad on kõik kaablid, sellise ebamäärasuse asemel tuleb anda kaabli mark ja põhjendada vajadus. Korra 5 a jooksul seinalt äratõstmine selle alla ei mahu. Kui 1x seadme paigaldus koos kaabli paikapainutamisega peaks sellist vajadust tingima, siis ei saaks seadmetoosidesse ka asju paigaldada. Kindlasti ei mahu selle juurde olukord, kus juhtmeotsa isolatsioonist puhastamisega on soonele tekitatud pingekontsentraator, mille juurest võib juhe murduda.
Autotootjatelt tuleb meelde tsirkus, kus tagaluukide juhtmed/kaablid pidid olema painduvad. Tehti need kangelaslikult peenekiulised, kuid unustati, et isolatsioon peaks külmaga täitma samu nõudeid ja seda pärast kestvalt suvel kuuma käes praadimist ja juhtmete kokkuköitmist lindiga, mille liim muutis isolatsiooni pärast kuumutamist täiendavalt jäigemaks (materialide sobimatus). Lahendus käis läbi lõputu bürokraatia, kõik kiitsid heaks ja ikka "maandus" isolatsiooniks PVC, mis ei sobinud sinna "peast ega persest". Analoogiline teema tubli Hiina pikendusjuhtmete ja PVC isolatsiooniga tööriistade toitekaablitega.
Antud seadme klemmliist, nagu ka pildilt näha, ei sobi kiudjuhtmete kinnitamiseks. Lisaks puuduvad klemmiliistu poltidel seibid, järelpingutamiseks (soovitavalt koonilised) vedruseibid. PE-juhi poldi puhul pole visuaalset selgust, et see ühendub kohe metallosadega. Arusaamatu, kuidas sellist pornot sai üldse tootele monteerida. Ja siis tuleb 1 tarkpea ja hakkab kummikaablist jahvatama.

Kusjuures on näha tootja südametunnistuse piinu selle liistu osas ja on lisatud kaablite paindetoed.

Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 12:08
Postitas systemre
Keris koos ühendusega on enamasti tsoonis 1 ja seal ning tsoonis 3, peab kaabel taluma 170C. Põrandast meeter ja kerisest 0,5m on tsoon 2, kus ei kehti erinõuded.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 12:13
Postitas kunn24
Sellise jutu peale oleks vaja eskiisi, kus mis. Saunas on kõige kuumem ruumi ülaosa. Ja et ei ajaks segi puuküttega ning elektrikerist.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 13:20
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 10:44
Ja siis tuleb 1 tarkpea ja hakkab kummikaablist jahvatama.
Kunn24, palun mine perše! Ma kirjutasin ju selges eesti keeles, mitte ei mõelnud ise välja, et lugesin seda kummikaabli juttu elektrikerise paigaldusjuhendist. Jah, mitte küll konkreetselt Harvia oma, kuid ikka. Olgu, 1 tarkpea paneb siis sulle ka viited.
Ühenduskaablina kasutatakse kas AO7BB-F (VSB) või HO7RN-F (VSN) kaablit või kvaliteedilt vähemalt
neile vastavat kaablit.
Allikas
https://www.sansan.ee/juhend/CupEE.pdf
Guugeldasin seda HO7RN-F(VSN) kaablit, et mis see täpsemalt on, siis viskas ette sellise pildi.
https://www.google.com/search?q=kaabel+ ... s-wiz-serp
On sul midagi vastu vaielda?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 14:35
Postitas systemre
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 12:13
Sellise jutu peale oleks vaja eskiisi, kus mis. Saunas on kõige kuumem ruumi ülaosa. Ja et ei ajaks segi puuküttega ning elektrikerist.
Sinu vastus neid nõudeid ei muuda!
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 16:05
Postitas kunn24
Nii andka jutu peale võib vaid õlgu kehitada.
Urmas, maga kaineks, kui kirjutad. Siia on juba 2 isikut kirjutanud, et pole kuumakindlusele mingeid erinõudeid kuni 1 m. Vähemalt sm Küülaline on seda öeldnud selgelt, sm systemre hämast tuleb seda proovida tuletada.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 16:36
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 16:05
Nii andka jutu peale võib vaid õlgu kehitada.
Urmas, maga kaineks, kui kirjutad. Siia on juba 2 isikut kirjutanud, et pole kuumakindlusele mingeid erinõudeid kuni 1 m.
Ma vist loobusin(eile õhtune postitus) kohe kuumakindluse nõudest, kui seda mainiti, aga sina nagu jaurad edasi kuumakindlusest. Oma elektriinseneri haridusega(kustutatud postituses mainitud fakt) võiks olla veidi laiema silmaringa ja osata seostada ka muid asju kui ainult elektrialased erinõuded. Näiteks kindlustuste jaoks on olemas väga hea ettekääne või põhjus vähendada või täielikult loobuda kahjusummade hüvitamisest tootejuhendites kirjutatu eriramine. Mingi paarieurose hinnavahe pärast loobuda 100%-st kindlustundest, et oled teinud küik õigesti, on minu kui elektriinserihariduseta võõba(kah väljend kustutatud postitusest) jaoks veidi jabur mõtlemine.
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 16:46
Postitas kunn24
Kui pole erinõudeid kuumakindluse osas (juhendis viidatud, meil suht rariteetsete kaablite otsingutulemus andis + 60C), siis kaabli osas on ju ilusti kirjutatud, et muu kvaliteedilt samasugusega (su nn keelevigadest kubiseva kirjandusooperi lk 2 lõpp, 3 algus),
mille oled ka ise tsitaadis välja toonud.

Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 17:03
Postitas Urmas
Küsime siis üldiselt. Ja sinu seisukoht elektriala inimesena on milline- kas toote tootejuhendi võib pikalt saata nii, et jamade korral sellest ei teki probleemi?
Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 17:07
Postitas kunn24
Kui juhend on vigadest kubisev, siis võib temast üritada otsida mingit asjalikku osa, kuid üldiselt on ta vaidluse all ja tuleks koostajale tagasi lennutada. Näiteks (lisaks toodud kaabli margile, selle oleks võinud ju lihtsalt sobitada meil saadaolevatega) ei klapi kohe kuidagi juhendi Joonis 3 sellega, mida siin seltsimehed välja hõiskasid.
Ja mis silumiinist ühenduspesa (vähemalt 125 C) tsoonides 2 ja 3, samas kaablile ei kehti (oli 60 C)???, miks on soovitav ühenduskoht ala 1- kas sealt peab kaabli kerisele vedama mööda põrandat??? Kas ilma pesata ühendada ei tohigi??? jne, jne. Kui pesa vaja, no pakkunud seda siis kerisega komplektis, kas on? Pesa IP? Monteerinud siis sinna ühendusjuhe (kas või samast rariteetsest kaablist) sappa, äkki siiski harukarp hoopis?? Kui kerist vaadata, siis on alas 2, kuhu ei ole soovitav ühendust teha, kõik tema juhtseadmed???!! Kas need on ka tehtud seal mingite erinõuete järgi? Urmas käskis vaadata avaramalt, no vaatan siis seda kraami kogumis.
Ma ei ütle, et juhendeid tuleb pikalt saata, kuid kui juhend on jaburalt realiseeritav, tuleb võtta ühendust tema autorite või väljastajatega.
Ja kui on ikka hirmus isu vedada tema toitekaableid sauna seinalaudade taga ülevalpool kui 1 m, tuleks paigada silikoonkaabel ja teema ammendatud. Näiteks
https://effex.ee/et/kiudkaablid/1063-si ... aabel.html
Kerisele sisemineku ossa kõri ka peale, siis venivad kontrollivate asjapulkade vuntsid kõrgemale.
Su kindlustuse jamaga vehkimine oli ikka tase omaette. Perseaatmise osas on seis 1:0, vaatame, kas tuleb sobiv hetk ka sind saata, ära siis ruiga. Tõenäoliselt ma tulen sulle õpetama, kuidas pastat määrida.

Re: Harvia elektrikeris Cilindro PC90E lööb kaitsme välja
Postitatud: 04 Veebr 2025, 17:59
Postitas Urmas
kunn24 kirjutas: 04 Veebr 2025, 17:07
Näiteks (lisaks toodud kaabli margile, selle oleks võinud ju lihtsalt sobitada meil saadaolevatega) ei klapi kohe kuidagi juhendi Joonis 3 sellega, mida siin seltsimehed välja hõiskasid.
Kas selle juhendis mainitud kaabli 1,4km varu ainuüksi Esvikas ei olegi meil saadaolev?
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... ummikaabel
Tahan lihtsalt targemaks saada.