1. leht 1-st

Termostaadi (EBERLE) ühendamine_LAHENDATUD

Postitatud: 20 Jaan 2025, 15:34
Postitas Tonu250
Hei. Mis ma EBERLE termostaadi ühendamisel valesti olen teinud, et vilguvad roheline ja punane lamp? Manual ütleb, et põrandaanduri viga, aga kuidas sellest veareziimist andur välja saada?Pilt

Re: Termostaadi (EBERLE) ühendamine

Postitatud: 20 Jaan 2025, 15:52
Postitas Äärenurk
Mõõda ära anduri takistus ja võrdle seda tootja andmetega.

Re: Termostaadi (EBERLE) ühendamine

Postitatud: 20 Jaan 2025, 18:25
Postitas Tonu250
Kummaline lahendus sai: Uuele andurile sai vana kaabel ja voilaaa :)

Re: Termostaadi (EBERLE) ühendamine

Postitatud: 20 Jaan 2025, 20:14
Postitas Küülaline
Tonu250 kirjutas: 20 Jaan 2025, 18:25Uuele andurile sai vana kaabel
Mismoodi see välja nägi? Et lõikasid anduri juurest kaabli katki ja ja ühendasid vana kaabli uue anduriga?