Juhtme ristlõige
Postitatud: 19 Jaan 2025, 23:27
Postitas elektrihuvi
Kilbi siseselt vaja tuua 100A kaitsmelt faasid hargnemisklemmile. Sealt edasi lähevad erinevate 20 A kaitsmete alla. Mis ristlõikega juhe peaks minema 100A kaitsmelt hargnemisklemmi, 25mm2 või piisab 16mm2? Hargnemisklemmilt 20A kaitsmele eeldan minimaalne 4 mm2? Kas sisetingimustes kilbis peakaitsmega 25 A nõuetekohane kilbi siseselt kasutada 4 mm2 juhtmeid või peab olema 6 mm2?
Ise kasutaks 100A korral 25mm2 ja kilbisiseselt 6 mm2, aga kas keegi teab, mis võiks miinimum nõue olla?
Re: Juhtme ristlõige
Postitatud: 19 Jaan 2025, 23:35
Postitas ping
elektrihuvi kirjutas: 19 Jaan 2025, 23:27
Kilbi siseselt vaja tuua 100A kaitsmelt faasid hargnemisklemmile. ...
... aga kas keegi teab, mis võiks miinimum nõue olla?
Nii suurte voolude puhul peaks vist arvestama ka juhtidel, ühendustel ja automaatidel eralduvale soojusele?

Re: Juhtme ristlõige
Postitatud: 20 Jaan 2025, 00:17
Postitas elektrihuvi
ping kirjutas: 19 Jaan 2025, 23:35
elektrihuvi kirjutas: 19 Jaan 2025, 23:27
Kilbi siseselt vaja tuua 100A kaitsmelt faasid hargnemisklemmile. ...
... aga kas keegi teab, mis võiks miinimum nõue olla?
Nii suurte voolude puhul peaks vist arvestama ka juhtidel, ühendustel ja automaatidel eralduvale soojusele?
Eeldan, et juhtidelt väga palju soojust ei eraldu, kui juhe jääb alla poole meetri. 100 A kaitse on väga suure varuga, sealt edasi minevad ei anna kõik kokku ka selle lähedast koormust. Kindlasti on olemas mingi tabel ja nõue, mida lihtsalt hetkel ei leia.
Re: Juhtme ristlõige
Postitatud: 20 Jaan 2025, 08:10
Postitas SooSass
elektrihuvi kirjutas: 19 Jaan 2025, 23:27
Mis ristlõikega juhe peaks minema 100A kaitsmelt hargnemisklemmi, 25mm2 või piisab 16mm2?
Nõuetele vastavalt piisab napilt piiripealsena 16mm2 vask. Aga ma soovitan alati võtta varuga, ehk siis kindlasti vähemalt 25mm2. Kilbis pole kunagi juhtmed pikad, seega rahaline kuluerinevus on tühine. Aga üle 25mm2 tuleb ette vaadata ka seda, millised on füüsiliselt klemmid kuhu alla see juhe läheb. Näiteks tavalised kaitselülitid jms. on kuni 25mm2 jaoks klemmiavadega. Samas hargnemisklemmid on enamasti ikka suuremad, vähemalt 50mm2 jaoks ja suuremad mudelid sealt edasi veel palju palju rohkem.
Hargnemisklemmilt 20A kaitsmele eeldan minimaalne 4 mm2? Kas sisetingimustes kilbis peakaitsmega 25 A nõuetekohane kilbi siseselt kasutada 4 mm2 juhtmeid või peab olema 6 mm2?
Sama lugu jah, 4mm2 on vooluedastamise nõuete järgi täiesti piisav 20A jaoks. Aga kilpide ehitamisel oli vist reegel, et alla 6mm2 ei kasutata nende sisemiste põhijaotus-ühenduste jaoks. Siinkohal on teema ka pigem juhtme füüsilises tugevuses ja selle otsa kontaktpinnas, mis jämedamal on parem. Kindlam ka klemmikruvi alla kõvasti kinni pingutada.