Elektrikilp väga niiskes ruumis
Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Kuidas sellisel juhul toimitakse, mida tehakse? Kas peaks kilbi sisse paigutama niiskust imava aine (silikageel vms) kotikesed, piisavalt suures koguses (aga kui suures siis)? Kas üldse on selliste situatsioonide jaoks eeskirjades, nõuetes, standardites midagi öeldud (ma pole märganud)?
Omaette küsimus veel, et kui vastupidavad (ise omaette võttes) on tänapäeva kaitselülitid, rikkevoolukaitsed ja muu kilbisisene aparatuur sellisele suurele niiskusele, pikema aja jooksul? Nende metallosad (klemmid, kruvid, voolulatid, ühendusjuhtmed) on küll enamasti tsingitud, kroomitud, tinatatud või siis paljast vasest, aga pole välistatud, et mõni sisemine kang, vedru või muu element seal on ikkagi kergesti roostetama hakkav. Vaskosad ja vaskjuhtmed muidugi oksüdeeruvad niiskuses väga kiiresti mustjaspruuniks, aga kui nad on eelnevalt juba klemmide alla tugevalt muljudes (õhukindlalt) pind pinna vastu kinni kruvitud, siis sinna voolu kontaktpinnale oksiidid niiväga kiirelt vist ei teki.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
Lisaks, kui kilp pingestatud ja kuskil kilbis on tarbiv seade (ka kaitselülitid, klemmid ja juhtmed tarbivad!!!), siis eraldub soojust.
Lihtsalt 1 näide kütteelementidest https://heatex.ee/toode/kilbi-kutteelement/
Võid kasutada ka võimsamaid takisteid, hõõglampe jne.
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Ikka teame seda võimalust. Aga esiteks kilbi valdajale ei ole vastuvõetav sellise soojendamise lisa-elektrikulu, mis suhteliselt suures kilbis 24/7 töötades võib kuu ajaga ikka eurodesse ulatuda. Teine hoopis tõsisem probleem seoses sellega on, et kilp asub niiskes ruumis, mille temperatuur juba ise on üpris kõrge. Need kilbiküttekehad on mõeldud eelkõige ikkagi talvistes välitingimustes olevate elektroonikat sisaldavate kilpide jaoks. Kui aga seda palavas niiskes ruumis oleva kilbi sisemust lisaks üles kütta, jõuame peagi temperatuurini, mis võib ületada kilbis olevate seadmete normaal-töötemperatuuride vahemikku. Nokk kinni, saba lahti. Tegelikult praegu on kilbis ka paar seadet mis eraldavad soojust kokku ca 5...7W, see veel eriti ei mõju. Samas lihtsad kaitselülitid ja RVKd ise ei soojene märgatavalt, seni kuni tavaoludes (püsitöös) neid ei koormata piiripealselt.kunn24 kirjutas: 28 Dets 2024, 22:33 Küte kilbis vähendab relatiivset niiskust. Kirjutad nii nagu ei teaks midagi.
Lisaks, kui kilp pingestatud ja kuskil kilbis on tarbiv seade (ka kaitselülitid tarbivad!!!), siis eraldub soojust jne. Võid kasutada ka võimsamaid takisteid, hõõglampe jne.
Nii et pigem oleks tegelikult vaja hoopis kilpi jahutada, selleks lisada konditsioneer näiteks. Aga taas on see siis märgatav lisakulu ja eeldab ka kilbi kesta olulist ümberehitamist ning lisapaigaldisi ka väljaspool. Seetõttu tekkiski esimene mõte panna kilpi mingid passiivsed niiskust imavad ained või asjandused. Kotikestega silikageel või riis või siis spetsiaalsed müügilolevad niiskusimurid (aga need kastid või pangekujulised asjandused ei mahu füüsiliselt kilbi sisse). Kuid nendega on jällegi omaette jama, et tuleb regulaarselt uuendada/kuivatada, sest nad ei ima niiskust lõputult. Kuigi juhul kui kilbi ust pikka aega pole vaja avada, siis niiskust juurde ei lisandu ja need ained võib-olla toimivad pikemat aega.
Samas oleks muidugi huvitav jälgida, et mis juhtub siis kui midagi ette ei võta, kui see kilbiaparatuur jättagi tööle sedasi niiskesse õhku. Võib-olla ei juhtugi midagi halba. Minuteada pole ka tavalistes igamehe maja liitumiskilpides (mida valdab-haldab Elektrilevi) mingit soojenduselementi sees, seejuures pole need kilbid isegi mitte tihendatud, vaid sageli alt maapinna poolt hoopis ilma põhjata, kogu maa niiskus saab sisse tulla vabalt (aga välja minna ilmselt mitte, sest otseselt õhutusavasid ka pole neil. Neis kilpides on tüüpiliselt lahklülitid, kaitselülitid ja vooluarvestid, mis peavad töötama nii suvel kui päike kilpi üles kuumutab kui ka talvel väga madalate temperatuuridega. Ilmselt siis ikkagi töötavad ka niimoodi edukalt. Kuigi, tänapäeva kauglugemisega vooluarvestitel võib-olla siiski on mingi soojenduselement juba endal ka sees (või suudavad nad niisama juba omatarbe kaudu ennast piisavalt soojendada - iseküsimus kas arvesti omatarve läheb kliendi või elektrifirma kulude arvele?), aga ma pole selles ka kindel, sellised arvestid pole minu valdkond, pole neid ka lahti lammutanud. Vanad mehaanilised arvestid käisid küll igas olukorras niisama, kuigi oli juhtumeid kus talvel laagrid vist (pool)külmusid kinni, ketas eriti ei tiirelnud enam ja siis vool jäi osaliselt arvestamata.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Usu, kilp jahtub ilma selletagi ära. Olen kilpidele jahutusarvutusi teinud aga umbluu ei tea sinu juhtumil öelda (vaja teada lähteandmeid kas jahtub ja mis materjalidest on kilp jne.). Kui jahutada vaja siis lisatakse kilbile ventilatsioon - teed ventavad juurde. Poes msaadaval filtriga ja ilma vastavad vidinad.
(NB! suured kogemused nimetatud küsimuses)
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas SooSass »
Filter ei filtreeri niiskust, sedasi ju ventilaator hakkab kilpi pidevalt lisaks sisse puhuma ümbritsevat väga niisket õhku. Kui see ventilaator ja filter just konditsioneerina ehitatud pole. Ei ma ei sooviks küll sinna kilpi ventilaatorit sisse puhuma 35...40 kraadist ligi 100% niisket auru...Kalvis kirjutas: 29 Dets 2024, 07:13 Kui jahutada vaja siis lisatakse kilbile ventilatsioon - teed ventavad juurde. Poes msaadaval filtriga ja ilma vastavad vidinad.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 5523
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 267 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas ping »
Pead uurima laevadel kasutatavaid elektriseadmeid, sest need ongi konstrueeritud niiskes ja (soola)agressiivses keskkonnas töötama.SooSass kirjutas: 28 Dets 2024, 18:25 Kui elektrikilp on ruumis, kus niiskus on püsivalt ligi 100% (kondenseerub ümberringi veidi jahedamatele pindadele tihedate tilkadena), siis mida arvata kilbisisu vastupidavusest pikemas ajas? ....

-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 118
- Liitunud: 08 Veebr 2019, 16:17
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas juhtmepunt »
Et asi praktilise realisatsioonini jõuaks, millist rõhku / manomeetri tööpiirkonda soovitad? Ühesõnaga, milliste rõhkudega kontrollimisest jutt on?kunn24 kirjutas: 29 Dets 2024, 15:11 Kott silikageeli kilpi ja uks kinni. Lahti võetakse vaid erandjuhul. Igal lahtivõtmisel uus kott. Kilp IP66. Kui vaja, võib teha juurde ventiili suruõhuga kontrolliks ja paigaldada ka manomeetri. Ukse tihend peab olema veidi korralikum ja uks taluma ülerõhku. Kaablid tuleb vastava IP nõude järgi sõrmikuga otsastada või töödelda sooned hermeetikuga, sest mööda kaablit võib niiskus, vesi (vahel ka õli) ja õhk ringi hulkuda.
Enne kui sihitult täristama hakkad, hinga sügavalt sisse ja loe vahelduseks!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 118
- Liitunud: 08 Veebr 2019, 16:17
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas juhtmepunt »
Jah, Sul on õigus, IP66 korral pole ülerõhu hoidmine praktilises kasutuses (ilma väikese kompressori vms. suruõhuallikata) realiseeritav ja tegu on halva ideega.kunn24 kirjutas: 29 Dets 2024, 18:42 Väike ülerõhukene, mis indikeeriks, et asi on tihe. Näiteks + 0,1/ 0,2 bar. Kuigi tunnistan, et see mõte võib olla ka veidi üle võlli. Eks sõltub olukorrast ja vajadusest.
IP6x kestade tolmukindlust testitakse tüübikatsetustel alarõhuga kuni 20mbar ja selle testi käigus on täiesti tavaline, et sellise väikese püsivalt hoitava rõhu juures vahetub 40-60-kordne testitava karbi ruumala jagu õhku tunnis läbi karbi tihenduste. Tolmukindlus ei ole õhukindlus.
Enne kui sihitult täristama hakkad, hinga sügavalt sisse ja loe vahelduseks!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 3183
- Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
- On tänanud: 38 korda
- On tänatud: 119 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas kunn24 »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Niiskuskindluse ta muidugi annab.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Ma tollal mainisin kah seda - ärge üritage saada veekindlust kui IP68 ei tähenda seda. Kanged sellid olid. Monteerisid kilbi kaablikaevu mis oli teada, et iga kevad ja sügis on triiki vett täis. Esimese vihmaga tungiski vesi kilpi.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6389
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Loe ise EVS-EN 60529:2001 - Teine tunnusnumber - 8 - Kestev sukeldus. Siin ei saa olla kaksipidi arusaamist, ihtsalt see kilp ei vastanud standardile.
-
- Korralik postitaja
- Postitusi: 118
- Liitunud: 08 Veebr 2019, 16:17
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas juhtmepunt »
Kilp võib-olla isegi vastab, aga kasvõi nt IP68 kaabliluttide lohakas montaaž võib kogu "ilule" vee peale tõmmata.Siin ei saa olla kaksipidi arusaamist, ihtsalt see kilp ei vastanud standardile.
Koostasin / konstrueerisin kunagi ise IP68 elementide / karbi baasil kallist elektroonikaseadet mida tuli hiljem, kui disain toimis, kümnekonnaks töökindlaks, haiglates kasutatavaks mõõteseadme prototüübiks paljundada. Seade sisaldas ka hüdraulikaosa, millest lekkiv soolalahus rikkunuks kalli peenelektroonika koheselt. Et veenduda kasutatavate IP68 elementide tegelikus lekkekindluses ja montaaži korrektsuses sai testrõhuga (ilma elektroonikata karbis) otsitud igas prototüübis piiri, mil leke hakkab. Lekkerõhk oli umbes 0,8bar ja seega jäi selle ja seadme hüdraulikaosa töörõhu vahele suur ohutusreserv ning arendusega võis edasi minna.
Enne kui sihitult täristama hakkad, hinga sügavalt sisse ja loe vahelduseks!
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 11214
- Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Elektrikilp väga niiskes ruumis
Lugemata postitus Postitas Kalvis »
Mine “Elekter, elektriseadmed”
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring