1. leht 4-st

Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 10:38
Postitas karukusti
Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse u. 30m kaugusele. Majast tuleb välja, edasi maa alt ja siis kõrvalhoonesse. 3 faasi. Tänud.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 10:58
Postitas A23
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 10:38 Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse u. 30m kaugusele. Majast tuleb välja, edasi maa alt ja siis kõrvalhoonesse. 3 faasi. Tänud.
Omale paneks 6mm2

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 11:25
Postitas karukusti
A23 kirjutas: 20 Juul 2024, 10:58
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 10:38 Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse u. 30m kaugusele. Majast tuleb välja, edasi maa alt ja siis kõrvalhoonesse. 3 faasi. Tänud.
Omale paneks 6mm2
Tänud vastamast. Tegelikult sooviks teda mis tabeli järgi peaks olema. Ja kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? Teema selles et 2,5 ruuduse juhe on kilbist maja välisseibas juba olemas ja kui ma nüüd 6 ruudust tahaks panna, läheb maru lammutamiseks sest kilp ei asu välisseinas toas.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 14:14
Postitas Kalvis
2,5 mm2 kannatab 20 A rusika järgi.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 15:24
Postitas Küülaline
Lahtisel paigaldusel õhus kannatab kindlasti 20 A, aga justnimelt "rusika järgi" üle 16 A kaitset 2.5 mm2 kaabli ette ei panda.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 15:26
Postitas ping
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 11:25
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 10:38 Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse
u. 30m kaugusele. 3 faasi.
... kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? ...
Igal tegevusel on eesmärk ja ise pead ju teadma, et mida sinna ühendada tahad.
Kui tahad toita saekaatrit või laadida elektriautot, siis teadmine et kasutada saab vaid peldikulampi ei päästa.
Kui on vajadus 30m maakaablit (mehaaniline tugevus) vedada, siis tuleb kõigepealt lähtuda maakabli nõuetest ja see kui peenike on kaabel enne või pärast hoonetes ei mängi siinkohal suurt rolli.

Kui juba 30m kaevamiseks läheb, siis on mõistlik kohe varuga AL maakaabel maha panna, sest kaevamise hind ületab kaabli hinnavahet ja selle otstesse harukarbid, kust viid edasi vastavalt vajadusele.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel

4mm2 vaskkaabel on kallim kui 16mm2 alu:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -061kv-eca
ja 2,5mm2 kaabliga tuleks 30m peale hinnavahe ainult paarkümmend eur.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... v-cca-t500
:hello:

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 15:46
Postitas suvaline
ping,
kas selliseid kaabelid valitakse ainult hinna alusel?
Aga kui tahaks öösel rahulikult magada?
Mis oleks alternatiiv, kui rajada õhukaabel: 1 faas, 20 jm, 20A katse uues kilbis ees? Abihoones oleks suurimaks tarbijaks käsielektrisaag (oli vist 1,5 kW). Mingit väliköög iajutist ind.pliidiplaati pole ja ei tule, igasugu raadio ja valgustus ja laadimine on ju köömes.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 16:59
Postitas karukusti
ping kirjutas: 20 Juul 2024, 15:26
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 11:25
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 10:38 Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse
u. 30m kaugusele. 3 faasi.
... kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? ...
Igal tegevusel on eesmärk ja ise pead ju teadma, et mida sinna ühendada tahad.
Kui tahad toita saekaatrit või laadida elektriautot, siis teadmine et kasutada saab vaid peldikulampi ei päästa.
Kui on vajadus 30m maakaablit (mehaaniline tugevus) vedada, siis tuleb kõigepealt lähtuda maakabli nõuetest ja see kui peenike on kaabel enne või pärast hoonetes ei mängi siinkohal suurt rolli.

Kui juba 30m kaevamiseks läheb, siis on mõistlik kohe varuga AL maakaabel maha panna, sest kaevamise hind ületab kaabli hinnavahet ja selle otstesse harukarbid, kust viid edasi vastavalt vajadusele.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel

4mm2 vaskkaabel on kallim kui 16mm2 alu:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -061kv-eca
ja 2,5mm2 kaabliga tuleks 30m peale hinnavahe ainult paarkümmend eur.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... v-cca-t500
:hello:
Tänud vastamast. Hinnavahe kaablitel pole minu jaoks määrav. Nagu eelnevalt kirjutasin on teemaks see, et 2,5 ruudune kaabel on otsapidi juba õues, vaja lihtsalt ühendused teha ja abihoonesse edasi viia maakaabliga. Kui aga selgub et 2,5 ruudune on liiga peenike, siis on sitt lugu, sest siis pean toas lammutama hakkama et uus kaabel kilbini viia. Muud nagu polegi. Hetkel majapidamises kõige võimsam asi on puulõhkuja 3,5kw mootoriga ja kui sellele 2,5 ruudune kaabel ei sobi abihoonest särtsu võtmiseks siiss lihtsalt nii ongi.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 18:51
Postitas new1
Vea igal juhul see jämedam alukaabel sinna(soodsam, kui raha üle, siis võid vase ka toppida muidugi) ja ühenda kasvõi sellesama 2,5mm2-sega esialgu kokku, ainuüksi pingelangu vähendamise pärast juba topi see jämedam kaabel sinna ja kui hiljem siiski avastad, et oleks juurde vaja, siis pole eriline probleem ka seesama jämedam kaabel seal seina juures pikendada.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 18:53
Postitas kaimagk
…selle puulõhkuja ju toidab see 5x2.5 ära, aga nagu mainitud, tee selgeks mida tahad sinna kuuri ühendada ja vastavalt sellele ka kaabel ja kaitse….mõni pakub 4x16 AL , mul maja põhitoide sellega….kuidas keegi….

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 19:07
Postitas karukusti
kaimagk kirjutas: 20 Juul 2024, 18:53 …selle puulõhkuja ju toidab see 5x2.5 ära, aga nagu mainitud, tee selgeks mida tahad sinna kuuri ühendada ja vastavalt sellele ka kaabel ja kaitse….mõni pakub 4x16 AL , mul maja põhitoide sellega….kuidas keegi….
Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimiseks

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 19:33
Postitas kaimagk
….siis sellest 5x2,5 küll,

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 21:53
Postitas new1
Siis viie aasta pärast mõtleb, et pagan mingit suuremat koormust oleks nüüd vaja ja kaevetööd alaku taas :D .

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 20 Juul 2024, 22:31
Postitas kaimagk
……sinna 5x2.5 traadi otsa saab ta panna ~ 9 kW seadmeid, lampe ja vidinaid…… aga muidugi, võib panna ka 5x16 alu nagu siin soovitati…..

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 05:08
Postitas Scott
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 19:07 Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimiseks
Ja kuhu sa need pistikud paned?
:banghead:

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 07:33
Postitas karukusti
new1 kirjutas: 20 Juul 2024, 18:51 Vea igal juhul see jämedam alukaabel sinna(soodsam, kui raha üle, siis võid vase ka toppida muidugi) ja ühenda kasvõi sellesama 2,5mm2-sega esialgu kokku, ainuüksi pingelangu vähendamise pärast juba topi see jämedam kaabel sinna ja kui hiljem siiski avastad, et oleks juurde vaja, siis pole eriline probleem ka seesama jämedam kaabel seal seina juures pikendada.
Vask ja aluminium kokku omavahel võib panna?

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 07:36
Postitas karukusti
Scott kirjutas: 21 Juul 2024, 05:08
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 19:07 Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimiseks
Ja kuhu sa need pistikud paned?
:banghead:
Nii keerulust küsimust küll ei osanud oodata. Mis sa ise arvad kuhu pistikud panna?

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 07:47
Postitas tcumen
karukusti kirjutas: 21 Juul 2024, 07:33 Vask ja aluminium kokku omavahel võib panna?
Kokku ei tohi panna, jätkata võib.
Spetsiaalsed klemmid on selleks. Näiteks:
https://www.feb.ee/et/universaalklemm-a ... l-1p-ensto

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 08:03
Postitas Äärenurk
Võib ka kokku panna, kui on tagatud, et ühendus on kaitstud õhu ja mistahes vedelike eest.
Kuigi, jah, lihtsam on meelde jätta, et ei tohi kokku panna.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 10:40
Postitas kaimagk
karukusti kirjutas: 21 Juul 2024, 07:36
Scott kirjutas: 21 Juul 2024, 05:08
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 19:07 Ei tulegi muud lui lamp lakke ja paar pistikut akude laadimiseks
Ja kuhu sa need pistikud paned?
:banghead:
Nii keerulust küsimust küll ei osanud oodata. Mis sa ise arvad kuhu pistikud panna?
….siin mõeldi, et tahad sinna pistikupeasi paar tk, mitte pistikuid. Siin oli ka hiljuti hull teema selle kohta kuida neid ikka mimetatakse……

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 10:43
Postitas kaimagk
….kas oli ka olemas mingi spets pasta, mis käib näit wago klemmi sissee kuhu panna al-vask juhe?

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 10:58
Postitas tcumen
Seda mõtled?
https://effex.ee/et/uhendustarvikud/503 ... 50-ml.html

Muidu AL-CU juhtmete ühendamise kohta oli siin suurem teema kohe:
viewtopic.php?t=47636

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 20:47
Postitas võhik
10 aasta pärast laevad paljud teist elektriautosid nii mis vudin... 5x2,5 muidugi toidab 11 kW kenasti ära, aga tolleks ajaks on äkki 22 kW pardalaadijad standard... see tahab 32 A.
Või vähemalt on abihoone katus päikesepaneele täis ja see elekter tuleb kuidagi maja juurde saada...

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 21 Juul 2024, 21:11
Postitas Ardi
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 16:59
ping kirjutas: 20 Juul 2024, 15:26
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 11:25
karukusti kirjutas: 20 Juul 2024, 10:38 Mis ristõikega kaabel peaks/võiks olla majast kõrvalhoonesse
u. 30m kaugusele. 3 faasi.
... kui näiteks 2,5 ruuduse panen siis mis ma sinna külge võin ühendada? ...
Igal tegevusel on eesmärk ja ise pead ju teadma, et mida sinna ühendada tahad.
Kui tahad toita saekaatrit või laadida elektriautot, siis teadmine et kasutada saab vaid peldikulampi ei päästa.
Kui on vajadus 30m maakaablit (mehaaniline tugevus) vedada, siis tuleb kõigepealt lähtuda maakabli nõuetest ja see kui peenike on kaabel enne või pärast hoonetes ei mängi siinkohal suurt rolli.

Kui juba 30m kaevamiseks läheb, siis on mõistlik kohe varuga AL maakaabel maha panna, sest kaevamise hind ületab kaabli hinnavahet ja selle otstesse harukarbid, kust viid edasi vastavalt vajadusele.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -joukaabel

4mm2 vaskkaabel on kallim kui 16mm2 alu:
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... -061kv-eca
ja 2,5mm2 kaabliga tuleks 30m peale hinnavahe ainult paarkümmend eur.
https://pood.esvika.ee/kaablid-ja-juhtm ... v-cca-t500
:hello:
Tänud vastamast. Hinnavahe kaablitel pole minu jaoks määrav. Nagu eelnevalt kirjutasin on teemaks see, et 2,5 ruudune kaabel on otsapidi juba õues, vaja lihtsalt ühendused teha ja abihoonesse edasi viia maakaabliga. Kui aga selgub et 2,5 ruudune on liiga peenike, siis on sitt lugu, sest siis pean toas lammutama hakkama et uus kaabel kilbini viia. Muud nagu polegi. Hetkel majapidamises kõige võimsam asi on puulõhkuja 3,5kw mootoriga ja kui sellele 2,5 ruudune kaabel ei sobi abihoonest särtsu võtmiseks siiss lihtsalt nii ongi.
Kui 3,5kw on ühefaasiline, siis mina 2,5mm2 ei kasutaks.

Re: Kaabli ristõige

Postitatud: 22 Juul 2024, 07:50
Postitas Kalvis
On ka hundid terved-lambad söönud lahendus. Õue paned 4 mm2 - see arvestab piisavalt tulevikku ja jätkad 2,5 mm2. Maja kaablit saab kordades lihtsamini ära vahetada tulevikule mõeldes 4 mm2 on piisav mistahes kreissae jaoks.