1. leht 1-st

Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 07 Juun 2024, 21:57
Postitas ahvkongost
Tere
Vanas kortermajas on tarbevee süsteemi klassikaline siugtoru asendatud redelikujulise käterätikuivatiga. Torud on toodud ülevalt lae alt.
Kas selline ühendus on normaalne?
Kas kirjade järgi alt-ühendusega käterätikuivati võib paigalda nö tagurpidi ja ühendada ülevalt nagu pildil?
Oleks vaja praegune ülevalt ühendatud redel välja vahetada, aga igal pool on ainult alt või küljelt ühendustega.

IMG_1.jpg
IMG_2.jpg
IMG_3.jpg

Re: Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 08 Juun 2024, 00:11
Postitas A23
[tdo=]
ahvkongost kirjutas: 07 Juun 2024, 21:57 Tere
Vanas kortermajas on tarbevee süsteemi klassikaline siugtoru asendatud redelikujulise käterätikuivatiga. Torud on toodud ülevalt lae alt.
Kas selline ühendus on normaalne?
Kas kirjade järgi alt-ühendusega käterätikuivati võib paigalda nö tagurpidi ja ühendada ülevalt nagu pildil?
Oleks vaja praegune ülevalt ühendatud redel välja vahetada, aga igal pool on ainult alt või küljelt ühendustega.
Kui voolukiirus on piisav, s.t. ka alumised redelipulgad on soojad, siis on normaalne. Sageli pannakse käterätikuivatid tagasivoolu peale, seal on vooluhulk üldiselt väike ja seetõttu võib alumiste torudeni soe vesi mitte jõuda. Sel põhjusel tootajd ei võta vastutust ja sarnaste redelite paigalduslehel on variandid kas alt-alt või alt-ülalt, aga mitte ülalt-ülalt. Aga kui praegune ülaltühendatud redel läheb üleni ilusti soojaks, siis tõenäoliselt uus sarnane ka, (kui pulki on mitte rohkem kui vanal)

Re: Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 08 Juun 2024, 07:58
Postitas Urmas
Piltide põhjal enam rohkem valesti ühendada vist ei ole võimalik. Tegelikult paar varianti veel on, aga võin ka eksida. ;)

Re: Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 08 Juun 2024, 23:05
Postitas A23
Urmas kirjutas: 08 Juun 2024, 07:58 Piltide põhjal enam rohkem valesti ühendada vist ei ole võimalik. ...
Tootjate juhendite järgi on jah valesti. Reaalsuses võib aga täitsa toimida, sõltub kas voolukiirus on piisav, et lükkaks sooja vee ka alumistesse torudesse või jäävad alumised pulgad külmaks. Aga teemaalgatajal on kogemus olemas, kas läheb üleni soojaks või mitte.
(Alumisse otsa õhutusklapi paigaldanud torumees on paraja huumorisoonega :) Tegelik vajadus õhutusklapil oleks vaid siis, kui mõlemad ühendused tulevad alt.)

Re: Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 09 Juun 2024, 00:41
Postitas Urmas
A23 kirjutas: 08 Juun 2024, 23:05 (Alumisse otsa õhutusklapi paigaldanud torumees on paraja huumorisoonega :) Tegelik vajadus õhutusklapil oleks vaid siis, kui mõlemad ühendused tulevad alt.)
Kas huumorisoonega torumehel oleks olnud ka teisi variante õhutusventiili paigalduseks? Kindlasti oleks olnud, kuid ju tal oli humoorisoolikas rohkem arenenud kui reaalset lahendust seedivad aju hallrakud. Äkki on Darwini teoorias erandid? ;)

Re: Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 09 Juun 2024, 08:22
Postitas JannoRa
Tõsiselt kole lahendus. Miks vahetada vaja?

Re: Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 09 Juun 2024, 10:00
Postitas ahvkongost
Vahetus on ilmselt lähiajal vaja ette võtta, kuna mitmetes kohtades (redeli pulkade ühendus/keevituskohad) on näha juba korrosiooni, mis aeglaselt läheb hullemaks. Kuna tegu on suht kitsa laiusega, siis valik väike ja pigem tellimisega tooted ehk siis planeerime ette, mida teha sellega ja millega asendada.
Praegune lahendus on kõik ühtlaselt soe, sellega probleemi pole.
Suurt vannitoa remonti ei tahaks praegu ette võtta, kas nii nagu praegu torud on veetud, saaks teha mingi vähe viisakama lahenduse, paremad ühenduslülid?

Re: Käterätikuivati/siugtoru ühendus

Postitatud: 09 Juun 2024, 11:00
Postitas ping
ahvkongost kirjutas: 09 Juun 2024, 10:00 Vahetus on ilmselt lähiajal vaja ette võtta, kuna mitmetes kohtades (redeli pulkade ühendus/keevituskohad) on näha juba korrosiooni, mis aeglaselt läheb hullemaks. ....

Praegune lahendus on kõik ühtlaselt soe, sellega probleemi pole.

... kas nii nagu praegu torud on veetud, saaks teha mingi vähe viisakama lahenduse, paremad ühenduslülid?
Kui tegu on sooja tarbevee tagasivoolul oleva siugtoruga, siis seda läbiva vedeliku vooluhulk on kümnetes kordades suurem radiaatorit läbiva vee vooluhulgast (suhtena soojusvaheti välispindalasse) ja sellisel juhul ei ole praktilist erinevust, et kuidaspidi torud külge ühendad.
Võib jätta samasuguse ülevalt ühenduse.

Küttetorudel olevat elektrokeemilist korrosiooni aitab peatada ja järgmisel torul ära hoida, kui kõik torud ühendada omavahel traadiga potensiaaliühtlustuseks.
Pildil olevad pressliited ei tekita torude vahel elektrilist ühendust ja see põhjustab elektrokeemilist korrosiooni.

Praegu silma riivavad roosteplekid saab Cif'iga või karukeelega (P800 või suurem) eemaldada.
:hello: