Lugemata postitus Postitas siim647 »
Meil on ca 100 aastat vana puidust kortermaja (12 korterit), mis sai renoveeritud 7 aastat tagasi. Sai paigaldatud ka kaasaegne ventilatsiooniagregaat (üks suur kogu maja peale) ning ventilatsioonitorustik igasse korterisse.
Selgus, et ventilatsioonisüsteemis on suur soojuskadu. Lähemal uurimisel sai selgeks, et väljatõmme läheb läbi korstnalõõride ning kuna korstnas on 3 lõõri kõrvuti, sh ka puitkütte lõõrid, ning segu telliskivide vahel ei ole nii tihe, siis väljatõmme tõmbab kõrval lõõrist külma õhku ventilatsioonisüsteemi sisse.
Me tahaks lõõrid tihendada (kas siis toruga või näiteks FuranFlex sisehülsiga). Meil on ventilatsiooni mõõdistaja poolt tehtud audit kõikidest puudustest (osa klappe ja muid asju on ka puudu) ning tahaks korraldada hanke parandustööde tegemiseks.
Probleem on see, et endal puudub kogemus ja teadmine, kuidas sellist hanget üldse ette valmistada (mida hankedetailidesse lisada, et ettevõtted saaksid pakkuda) ja läbi viia. Kes sellise hanke ettevalmistusega aidata saaks?
Selgus, et ventilatsioonisüsteemis on suur soojuskadu. Lähemal uurimisel sai selgeks, et väljatõmme läheb läbi korstnalõõride ning kuna korstnas on 3 lõõri kõrvuti, sh ka puitkütte lõõrid, ning segu telliskivide vahel ei ole nii tihe, siis väljatõmme tõmbab kõrval lõõrist külma õhku ventilatsioonisüsteemi sisse.
Me tahaks lõõrid tihendada (kas siis toruga või näiteks FuranFlex sisehülsiga). Meil on ventilatsiooni mõõdistaja poolt tehtud audit kõikidest puudustest (osa klappe ja muid asju on ka puudu) ning tahaks korraldada hanke parandustööde tegemiseks.
Probleem on see, et endal puudub kogemus ja teadmine, kuidas sellist hanget üldse ette valmistada (mida hankedetailidesse lisada, et ettevõtted saaksid pakkuda) ja läbi viia. Kes sellise hanke ettevalmistusega aidata saaks?
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2058
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas aero »
See viimane lõpp läks käest ära. Väljatõmme viib õhu ventagregaadist välja, nn. heitõhk. Väljatõmme ei tohiks midagi sisse tõmmata.siim647 kirjutas: 08 Apr 2024, 09:55 ...ventilatsioonisüsteemis on suur soojuskadu. Lähemal uurimisel sai selgeks, et väljatõmme läheb läbi korstnalõõride ning kuna korstnas on 3 lõõri kõrvuti, sh ka puitkütte lõõrid, ning segu telliskivide vahel ei ole nii tihe, siis väljatõmme tõmbab kõrval lõõrist külma õhku ventilatsioonisüsteemi sisse.
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas siim647 »
Mõtlesin, et see õhk, mis tõmmatakse toast välja.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6391
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Kus see toast väljatõmmatav õhk siis veel jahtub?
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas siim647 »
Jah. Jahtub sellepärast, et väljatõmme läheb mööda korstna lõõri ning kuna see lõõr pole tihe, siis sealt lõõrist tõmmatakse kõrval lõõrist, mis on otse õue, külma õhku sisse.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 6391
- Liitunud: 02 Veebr 2009, 22:46
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas Küülaline »
Me saame ilmselt sõnast väljatõmme erinevalt aru. Ventilatsiooni terminina tähendab väljatõmme seda õhku/torustikku/kanalit mis viib õhu ruumist välja. Isegi kui ka see lõõr ei oleks tihe ja võtaks välisõhku juurde, kuidas saab see ruumi soojakadu mõjutada?siim647 kirjutas: 09 Apr 2024, 09:23väljatõmme läheb mööda korstna lõõri ning kuna see lõõr pole tihe, siis sealt lõõrist tõmmatakse kõrval lõõrist, mis on otse õue, külma õhku sisse
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 2058
- Liitunud: 27 Mai 2010, 10:40
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas aero »
Äkki siim647 joonistad skeemi - mis järjekorras lõõrid paiknevad, kus on hõre ja kust kuhu midagi tõmmatakse? Või kui 7a tagasi keegi vendiga toimetas, kas sealt ei jäänud eskiisi-projekti-teostusjooniseid järele?
- nexus4
- Korralik postitaja
- Postitusi: 161
- Liitunud: 06 Jaan 2023, 11:23
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas nexus4 »
Mina saan küll nii aru, et väljatõmme imeb lisaks tubadest ka külma välisõhku, selle tulemusena jõuab soojusvahetisse külmem õhk ja omakorda mõjutab tugevasti soojustagastuse efektiivsust.

-
- Ehitusguru
- Postitusi: 955
- Liitunud: 20 Jaan 2019, 18:17
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 27 korda
Re: Puu kortermaja ventilatsioonilõõride tihendamine
Lugemata postitus Postitas suvaline »
Selgusetu on, et kas see "puu kortermaja" on puu sees või puu otsas või veel midagi. Või on siiski puidust maja?
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon