Proovin ühte vanat pumpa tööle saada, avastasin et ta mõõdab läbi enda current limiter funktsiooni ~35A igas faasis. Vahet pole kas voolutrahvod on ühendatud või mitte, ehk miskit on seal kusagil peetis. Antud juhul sain pumba tööle kui määrasin, et hoonel peakaitse 65A, siis soft justkui lubas tööle minna.
Iseenesest sai korda aga uuriks et äkki on kellelgi kogemusi, Google'ist ei tule miskit.
F1140-12
nibe imelik jama
küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
-
- Ehitusveteran
- Postitusi: 1004
- Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: nibe imelik jama
Lugemata postitus Postitas Coolhouse »
See et igas faasis rakendus voolukaitse 35A on tagajärg.
Põhjus ilmselt selles et faasi vool oli ca 35A.
Kui soojuspumba enda soojusvõimsus on 12 kW ja 3 faasiline kompressor siis jääb küsimuse mõte arusaamatuks.
Kompressor jookseb kinni, ei suuda käivituda. Väike võimalus on veel et rõhureleed paigast ära jne .
Ei oska ka aidata sest ilma eelneva kogemuseta, kooliteed läbimata,vastava tunnistustust omamata, ei tohiks tundmatut objekti puutuda.
Põhjus ilmselt selles et faasi vool oli ca 35A.
Kui soojuspumba enda soojusvõimsus on 12 kW ja 3 faasiline kompressor siis jääb küsimuse mõte arusaamatuks.
Kompressor jookseb kinni, ei suuda käivituda. Väike võimalus on veel et rõhureleed paigast ära jne .
Ei oska ka aidata sest ilma eelneva kogemuseta, kooliteed läbimata,vastava tunnistustust omamata, ei tohiks tundmatut objekti puutuda.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
- nexus4
- Korralik postitaja
- Postitusi: 132
- Liitunud: 06 Jaan 2023, 11:23
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: nibe imelik jama
Lugemata postitus Postitas nexus4 »
Need on peakilbi voolud, et kui ampreid vähe siis pump tenne järgi ei lülita. Kompressoril on kõik korras, hetkel pole kontuure taga, soovisin tennidega sooja vett teha, aga mingist asendist ei lülitanud neid järele, kuigi kõik seaded olid paigas. Siis avastasin et tema arvates on peakilpi läbiv vool 35A, maja peakaitse ise 25A ja seetõttu tenne ei rakendanud. Kuniks ütlesin talle et peakaitse on hoopis 65A, sai ta aru et ruumi veel on ning pani tennis järgi.
Need väärtused ja seaded ongi ainult peakaitsme järgi optimeerimiseks, iseenesest kui seda funktsiooni vaja pole siis midagi ei juhtu kui seal seadistada vale väärtuse, näiteks 65A.
Naljakas rike lihtsalt, mõtlesin kas keegi on kokkupuutunud. Tal on selle funktsiooni jaoks täiesti eraldi plaat, ehk see viga saanud ja lolliks läinud.
Need väärtused ja seaded ongi ainult peakaitsme järgi optimeerimiseks, iseenesest kui seda funktsiooni vaja pole siis midagi ei juhtu kui seal seadistada vale väärtuse, näiteks 65A.
Naljakas rike lihtsalt, mõtlesin kas keegi on kokkupuutunud. Tal on selle funktsiooni jaoks täiesti eraldi plaat, ehk see viga saanud ja lolliks läinud.
-
- Ehituspenskar
- Postitusi: 4505
- Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Re: nibe imelik jama
Lugemata postitus Postitas ping »
Millega mõõdab? Kas voolutrafoga või žundiga?
Kui žundiga, siis see võib olla õhemaks roostetanud ja siis hakkabki rohkem näitama.
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
- nexus4
- Korralik postitaja
- Postitusi: 132
- Liitunud: 06 Jaan 2023, 11:23
- On tänanud: 3 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: nibe imelik jama
Lugemata postitus Postitas nexus4 »
Voolutrahvoga.
Nüüdseks masin töötab. Ta oli kunagi äikest saanud. Kaks plaati oli läbi. Üks plaat korjas andurid kokku (k.a. voolutrahvod) ja teine plaat on aju. Voolutrahvode viga sai esimese plaadivahetusega korda. Lisaks ei näinud ta 3 temperatuuriandurit, see viga sai teise plaadivahetusega korda.
Hüppa
- Ehitusfoorum
- ↳ Üldfoorum
- ↳ Ahjud, kaminad, korstnad
- ↳ Aiad, väravad
- ↳ Aknad, uksed
- ↳ Betoon ja betoonitooted
- ↳ Ehitustööriistad
- ↳ Ehitusmaterjalid
- ↳ Elekter, elektriseadmed
- ↳ Energiamärgis ja energiaaudit
- ↳ Fassaadide arutelu
- ↳ Katused, laed
- ↳ Hüdroisolatsioon
- ↳ Kaevud
- ↳ Konstruktsioonid, seinad
- ↳ Küttesüsteemid
- ↳ Palkmajad
- ↳ Projekteerimine, projektid
- ↳ Põrandad
- ↳ Puit ja puidutooted
- ↳ Restaureerimine
- ↳ Seadusandlus
- ↳ Soojustus, isolatsioon
- ↳ Saunad, dussiruumid, vannitoad, sanitaartehnika
- ↳ Siseviimistlus, värvid, plaatimistööd
- ↳ Ventilatsioon
- ↳ Veevarustus, kanalisatsioon, käimlad
- ↳ Vundamendid
- ↳ Naljanurk
- ↳ Arhiiv
- Ärifoorumid
- ↳ Otsin tööd
- ↳ Pakun tööd
- ↳ Ostu-müügifoorum
- ↳ Annan/võtan rendile
- ↳ Hinnapäring