nibe imelik jama

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
Kasutaja avatar
nexus4
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 132
Liitunud: 06 Jaan 2023, 11:23
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

nibe imelik jama

Lugemata postitus Postitas nexus4 »

Proovin ühte vanat pumpa tööle saada, avastasin et ta mõõdab läbi enda current limiter funktsiooni ~35A igas faasis. Vahet pole kas voolutrahvod on ühendatud või mitte, ehk miskit on seal kusagil peetis. Antud juhul sain pumba tööle kui määrasin, et hoonel peakaitse 65A, siis soft justkui lubas tööle minna.

Iseenesest sai korda aga uuriks et äkki on kellelgi kogemusi, Google'ist ei tule miskit.

F1140-12
:read:
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: nibe imelik jama

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

See et igas faasis rakendus voolukaitse 35A on tagajärg.
Põhjus ilmselt selles et faasi vool oli ca 35A.
Kui soojuspumba enda soojusvõimsus on 12 kW ja 3 faasiline kompressor siis jääb küsimuse mõte arusaamatuks.
Kompressor jookseb kinni, ei suuda käivituda. Väike võimalus on veel et rõhureleed paigast ära jne .
Ei oska ka aidata sest ilma eelneva kogemuseta, kooliteed läbimata,vastava tunnistustust omamata, ei tohiks tundmatut objekti puutuda.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Kasutaja avatar
nexus4
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 132
Liitunud: 06 Jaan 2023, 11:23
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: nibe imelik jama

Lugemata postitus Postitas nexus4 »

Need on peakilbi voolud, et kui ampreid vähe siis pump tenne järgi ei lülita. Kompressoril on kõik korras, hetkel pole kontuure taga, soovisin tennidega sooja vett teha, aga mingist asendist ei lülitanud neid järele, kuigi kõik seaded olid paigas. Siis avastasin et tema arvates on peakilpi läbiv vool 35A, maja peakaitse ise 25A ja seetõttu tenne ei rakendanud. Kuniks ütlesin talle et peakaitse on hoopis 65A, sai ta aru et ruumi veel on ning pani tennis järgi.

Need väärtused ja seaded ongi ainult peakaitsme järgi optimeerimiseks, iseenesest kui seda funktsiooni vaja pole siis midagi ei juhtu kui seal seadistada vale väärtuse, näiteks 65A.

Naljakas rike lihtsalt, mõtlesin kas keegi on kokkupuutunud. Tal on selle funktsiooni jaoks täiesti eraldi plaat, ehk see viga saanud ja lolliks läinud.
:read:
ping
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 4451
Liitunud: 28 Jaan 2016, 10:35
On tänanud: 86 korda
On tänatud: 223 korda

Re: nibe imelik jama

Lugemata postitus Postitas ping »

nexus4 kirjutas: 26 Jaan 2024, 14:47 ... Tal on selle funktsiooni jaoks täiesti eraldi plaat, ehk see viga saanud ja lolliks läinud.
Millega mõõdab? Kas voolutrafoga või žundiga?
Kui žundiga, siis see võib olla õhemaks roostetanud ja siis hakkabki rohkem näitama.
:hello:
Kõik ohutustehnika reeglid on kirjutatud kellegi verega!!!
Kasutaja avatar
nexus4
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 132
Liitunud: 06 Jaan 2023, 11:23
On tänanud: 3 korda
On tänatud: 9 korda

Re: nibe imelik jama

Lugemata postitus Postitas nexus4 »

ping kirjutas: 26 Jaan 2024, 19:24
nexus4 kirjutas: 26 Jaan 2024, 14:47 ... Tal on selle funktsiooni jaoks täiesti eraldi plaat, ehk see viga saanud ja lolliks läinud.
Millega mõõdab? Kas voolutrafoga või žundiga?
Kui žundiga, siis see võib olla õhemaks roostetanud ja siis hakkabki rohkem näitama.
:hello:
Voolutrahvoga.

Nüüdseks masin töötab. Ta oli kunagi äikest saanud. Kaks plaati oli läbi. Üks plaat korjas andurid kokku (k.a. voolutrahvod) ja teine plaat on aju. Voolutrahvode viga sai esimese plaadivahetusega korda. Lisaks ei näinud ta 3 temperatuuriandurit, see viga sai teise plaadivahetusega korda.
:read: