Daikin Altherma 3 küttemured

küttesüsteemid, millega ja kuidas kütta
El_Bastardo
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26

Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »

Tere,

Kütan majaosa (177m3) teist hooaega Daikin Altherma 8kW õhk-vesi pumbaga. Liikusin sellele gaasilt ja ega suurt varasemat kogemust nagu polegi. Esimene talv tundus kõik ootuspärane ja muresid nagu ei olnudki. See talv aga miinuskraadidega agregaat nagu enam kütta ei jõuakski. Üle 32 kraadi seadme enda info järgi see vesi lihtsalt ei läinud, ka -5 kraadiga.

Kutsusin siis paigaldusfirmast tehnikud asja uurima ja räägiti mulle, et kompressor oli miskipärast eco modes ja lisaküte oli liiga madalale tempile viidud (-15). Viimane pandi siis nii, et seade saab selle juba vajadusel 0 kraadiga kasutusele võtta. Sai selle lõbu eest ka veidi kukrut kergitatud.

Suuremate külmade tulekuga aga nüüd paistab, et seda lisakütteseadet vaid kasutataksegi, tänase päeva kütte peale on kulunud juba 117kWh. Tundub ülemäära palju kuidagi, kui tuttaval sarnase Daikiniga ja suuremate m3 kulunud pea poole vähem.

Otsingi nõu, et ehk kellelgi mingeid näpunäiteid või nõu jagada. Kas ehk tundubki normaalne, torudes ehk vesi solk ja see mõjutab sedavõrd? Tegemist kahekorruselise elamuga ja mõlemal korrusel põrandaküte.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kahjuks ei tea maja soojakadu. Soojuspumpa ei osteta mitte m2 järgi vaid maja soojakao järgi. Teiseks - pumba COP peab kah vaatama - see peab olema vähemalt -7 C juures üsna hea number, mitte +7C oma mis manuaalis näidatakse (selle numbriga pole midagi peale hakata).
Lühidalt - süüdlaseks on vilets maja ja vilets pump. Maja viletsust saab soojustamisega parandada. Pumbaga polegi muud teha kui nüüd kannatada. Läheb koolituskuludeks.
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Sul on soojuspump ja sellele lisaks veel lisakütte tenn.
See 177 m3 peaks 8 kW soojuspumbaga köetud saama ka -15 C juures.
117:24 = 4,875 kW tarbitavat elektrivõimsust ehk tenn kütab.

Vesi võib mõjutada kui mudakoguja puhastamata kuid siis peaks soojuspump avariisse minema.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
El_Bastardo
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »

Mu mure seisnes pigem selles, et pumba käitumine on justkui ühe hoiajaga muutunud. Esimene talv ei olnud kütmine nii vaevaline ka suuremate miinuskraadidega, tundus nagu lisakütet kasutati vähem. Vesi torudes on kindlasti kehv ja süsteem vajaks läbipesu, küttesüsteemi vahetades lasti sinna trassist kõvasti vett ja kõige paremas seisus see enam ei ole.

Mulle lihtsalt tundus kummaline, et seadme enda info järgi külmaine ja plaatsoojusvaheti temperatuur täpselt täpselt vaid 32 kraadi saavutada suutis. Seda siis olenemata sellest, kas temperatuur oli ise 32 või rohkem agregaadist sätitud. Lisakütte tennidega ta muidugi suudab nüüd ka etteantava tempteratuuri saada.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Sel juhul on gaasi vähenemine pumbas. Gaasi täitmise ajal ei viitsinud täitja oma tööd korralikult teha, lekked jäid sisse. Need on mikrolekked, kulubki aasta enne kui tunda annab.
Sel juhul tellid täitmise (see läheks ka garantii alla kui veel kehtib) ja seekord nõua ka lekete kontrolli. Mõõtja on olemas, asi siis mutrid mõõtjaga üle käia.
El_Bastardo
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »

Ma sellele vihjasin ka viimane kord aga pärast seda tundi mida tehnik menüüs sukerdas. Sissetulevat gaasitoru katsudes jõuti järeldusele, et gaas on kenasti sees ja töötab/läheb soojaks.

Seade hakkab gaasi rõhu kadumise peale ilmselt karjuma alles viimases hädas?
Coolhouse
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1002
Liitunud: 12 Sept 2008, 14:19
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 26 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Coolhouse »

Kui on kahtlus et külmaainet lekib siis seade tühjendatakse ja täidetakse uuesti kaaludes kaaluga külmaaine koguse.
Õhk-vesi soojuspumbad, külmseadmed .
Müük, hooldus. info@coolhouse.ee
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Kui gaasi on vähem siis pump töötab veel kenasti aga hakkavad imelikud sümptoomid pihta. Ei toimi sulatus. Gaasimahu vähenedes langeb pumba võimsus. Ja just siis kui võimsust vaja seda pole.
Üks huvitav meetod kuidas gaasi vähenemist ilma kaalumiseta kindlaks teha on mõõta töö ajal voolutarvet (ilma elektritennideta). Võimsuse vähenedes on väiksem tarbimisvoool kompressoril. Kui võrdlusandmed pumba täitmise ajal on teada siis saab kaudse lisatõendi.
El_Bastardo
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »

Tehniku kohal viibides sättisimegi temperatuuri agregaadist 38 kraadi peale (ehk oli isegi rohkem) ja masinavärk üle 32 kraadi toota ei suutnud, elektrit samas tarbis omajagu ja istus ta ka pidevalt sulatuse peal. See oli siis ilma lisakütteta veel, tennid olid tol hetkel seatud -15 peal tööle hakkama ja temperatuur oli ehk paar miinuskraadi väljas.

Viimaste vastuste põhjal tahaks siis ikkagi hirmsasti mikrolekkeid ja gaasi kadumist kahtlustada.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Ega muud jää, kutsu täitja kohale. Kui vooliku külge ühendab - saab rõhku vaadata. Aga edasi jah, kaalutakse gaas ära ja võrreldakse pumba peal nähtuga. Edasi õige kogus tagasi ja seekord käite kõik mutriga liitmikud üle gaasi analüsaatoriga.
xil
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 808
Liitunud: 10 Apr 2014, 11:08
On tänatud: 12 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas xil »

Harju keskmiselt soojustatud 177m3 majale võiks see pump sobida kuni -5C..-10C välistemoeratuurini. 8kW on ta võimsus siis, kui välistemperatuur on +7C. -25C puhul on ta max väljundvõimsus 4.9kW, ehk siis 9kW tenn peab täisvõimsusega lisaks kütma ja võimsustarve on umbes 275kWh ööpäevas.
El_Bastardo
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 5
Liitunud: 08 Dets 2023, 17:26

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas El_Bastardo »

Ma oleks selle kõigega nõus, kui kõik esimene aasta talvel korralikult töödanud ei oleks samade seadistustega. Eks ilmselt ole siin mitu asja korraga:

1. Küttesüsteemis kasutatava vee kvaliteedi oluline halvenemine. Seda ma näen juba puhtalt kollektorite peal olevatest veevoolu akendest, mis enam läbi ei paista.
2. Potentsiaalselt on külmainet ikkagi välja lekkinud, mille tõttu ka väikeste plusskraadidega ei saa külmainet ja soojusvahetit üle 32 kraadi. Seda väidab mulle agregaat ise.

Kannatan selle külma aja hambad ristis ära ja tellin pärast seda läbipesu ning külmaine kontrolli.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Külmaaine lisamine (minu soojuspumbale lisati külmaine lekke pärast) võtab aega vaid 15 minutit. Lekke kontroll selle nuusutajaga sama kaua. Mul avastatigi leke. Pump kaotaski võimsust.
Sellest tööst sa ei pääse ja seda võib teha ka talvel. Enamus juhtudel on lekke allikaks liitmikud (4 tükki) või siis täitmisventiil.
Mul tegi selle töö ära seesama coolhouse.
T25
Ehitusguru
Ehitusguru
Postitusi: 931
Liitunud: 14 Mai 2007, 13:15
On tänanud: 5 korda
On tänatud: 9 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas T25 »

Palju sul küttearve kuus tuleb. Huvi pärast tahan teada, kuna kütan soojuspumbaga väikest garaazi ja arve tuli 150 euri. Elekter muutus vahepeal pea 3 korda kallimaks.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Enne kallist elektrit oli 500 € (jaanuar veebruar - enne hakkas 70€ pihta ja iga kuu tõusis ja märtsis lineaarselt langes). (keskmine elektri kWh maksis 5 senti). Maja on suur 2x120 m2
Nüüd lisasin õhk-vesi SP-le keskküttekamina ja kütan sellega. Sooojuspumpa ei kasuta üldse. Seisabki niisama. Kui elektrihind langeks normaalseks siis muidugi oleks SP töös.
Mul on oma mets olemas - teen enne kevadet puud valmis.
IlSaar
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 7
Liitunud: 12 Aug 2020, 22:36
On tänanud: 5 korda

Re: Daikin Altherma 3 küttemured

Lugemata postitus Postitas IlSaar »

endal tuvastati mul ka mingil ajal külmaine lekkimine. Liitmike vahetamine ei pruugi tulemust anda kuna mingil perioodil kasutati välisosa ja siseosa vahel ka plasttorustikku ja sellisel juhul liitmikke enam lekkevabaks ei pruugigi saada ning välja tuleb vahetada kogu torustik koos liitmikega...Kuuldavasti on plasttorude paigaldamine ka lõpetatud ja mindud tagasi vasktorude peale...