dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas ehitus_noob »

Tere

Mure selles, et duši all vesi "särtsub". Käega kannatab katsuda, aga ei tundu ohutu. Mõõtsin multimeetriga duši segisti ja metallist trapi vahel kuni 70 V vahelduvpinget.

Korter asub vanalinnas paarkolmsada aastat vanas majas ning on 90ndatel renoveeritud, arvatavasti igasugustele nõuetele/standarditele vilistades. Veetorud on alupexist, mis trapi all on, seda ei näe, aga oletan, et malmtoru.
Korteri elektrikilp on ka 90ndatest, mingeid rikkevoolukaitseid seal ei näinud.

Kahtlustasin esiti, et mingi korteri elektriseade (boiler) on vigane, aga korteri pealüliti välja lülitamine midagi ei muutnud.
Naabreid ei taha enne tüütama minna kuni pole selge, et enda korteris kurja juur ei peida.

Lugesin siit https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=38136 et tasuks pinget mõõta kui korteri elektriseadmed pistikust lahti ühendada. Teen seda kui järgmine kord korterisse minek.
Samuti soovitati viidatud foorumis vaadata kas torud on kilbi PE-ga ühendatud. Saan sest aru nii, et kõik korteri metallist sissevoolu ja äravoolu torud peaks olema maja PE-ga ühendatud. Kas on õige? Ma näen ainult seinale toodud torude otsi, kuhu need viivad ja millega ühendatud, seda ei näe. Saaks mõõta pinget toru ja lähima pistiku maandusklemmi vahel, kui see maandusklemm kuhugi ühendatud on.

Ma ei tea ka kas see probleem on seal olnud kogu aeg või tekkinud hiljuti kuna korter läks ostmise järgselt kohe remonti ning kuni duši uute torude paigaldamiseni pole keegi märganud et trapi ja toru vahel särtsub.

Oletades, et saan maja kilbile ligi, kas võib eeldada, et pinge põhjust saab diagnoosida kui elekter korteritest mõõtmise ajal ükshaaval välja lülitada? Mida ma saan oma korteris veel teha teha, et särtsumisest lahti saada?

Tänan ette kes jaksab pika jutu läbi lugeda ning vastata.
kunn24
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 2052
Liitunud: 11 Veebr 2018, 14:45
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 68 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas kunn24 »

Kui 70 V said, on olukord ohtlik ja esimesena tuleks dušši kasutamist vältida.
Edasi tuleb nn maanduse suhtes hakata pingeid mõõtma ja lahendusi otsima. Üldiselt teema on selline, et telli võimalikult kiiresti pädev elektrik.
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

JAH, kuskil on PEN tõenäoliselt katkenud või on maja maandusega totaalselt pees. Asi on ohtlik ja tuleks kiirelt maja elektrit spetsialist vaatama tuua.
sokolaad
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 07 Jaan 2018, 11:55
On tänanud: 4 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas sokolaad »

kaua remondi algusest aega on läinud ja mis kohad selle ajal näpitud sai?
ehitus_noob
Uus kasutaja
Uus kasutaja
Postitusi: 3
Liitunud: 09 Juul 2023, 18:04
On tänanud: 1 kord

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas ehitus_noob »

sokolaad kirjutas: 17 Dets 2023, 09:15 kaua remondi algusest aega on läinud ja mis kohad selle ajal näpitud sai?
Dušši praegu keegi kasutada ei kavatse, kuniks särts lahendatud pole.
Remont on olnud ca 6 kuud, peamiselt siseviimistlus teistes ruumides. Duširuumis on duši jaoks torud teise kohta veetud. Boiler liikus ka mõne meetri. Duši ja boileri vahel on uued torud veetud ning arvatavasti võtab boiler elektrit teisest kohast kui varem. Elektrikilbis midagi ei muudetud ning uusi kaableid ei paigaldatud. Toru- ja elektritöid tegi spetsialist, aga nüüdses valguses võis olla ka "spetsialist".
Kalvis
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 10643
Liitunud: 03 Veebr 2008, 14:02
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 288 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas Kalvis »

Võimalik, et see "spetsialist" ühendas midagi valesti. Soovitav oleks faasi ja neutraaljuhtmete isolatsiooni kontroll. Võimalik, et miski kruvi vigastas faasijuhti ja läbi selle lekib elektrid dushiruumi. Võimalik on ka boileeri elektritenni riknemine.
Muidu RVK lisamine näitaks kohe kas boileriahel on korras või vigastatud.
jyrikg
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 222
Liitunud: 04 Veebr 2019, 10:01
On tänatud: 11 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas jyrikg »

Kui vanalinn , kas mitte 3x220V võrk kasutusel pole. Seal ju maandusega üks faasijuht ühendatud.
Kas ka elektriline põrandaküte kasutusel? Kas ainult trapp juhib või kogu põrand kui märjaks saab.
Kui väristab,tuleb potentsiaali ühtlustus ära teha.
Selleks plaatide vuugivahed tühjaks kraapida ja sinna halja vasktraadiga kontuur paigaldada ning sellega segisti ja trapp ära ühendada. Töö on nüri ja loominguline korraga. Põranda/seinte niiskustõket vigastada ei või. Kuna töötund on kallis võib mõistlikum olla vana plaat maha võtta roostevaba võrk alla ja uuesti plaatida(elektrilise põrendakütte puhul).
sokolaad
Korralik postitaja
Korralik postitaja
Postitusi: 290
Liitunud: 07 Jaan 2018, 11:55
On tänanud: 4 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas sokolaad »

võib selline variant ka olla, et boiler ühendati nüüd sellise osa külge, mis on juba 5 aastat rikkis, aga kuna veekeetjal oli plastmassist kate ümber, siis keegi ei pidanud veel teise ilma ka ära kolima
Imelik
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1360
Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas Imelik »

A) maja/püstiku veetorustik on ilma potentsiaaliühtlustuseta
B) kellegi elektriseade (pinge järgi otsustades lähedal asuv- üleval /all/ kõrval korteris) lekib ja selle kaitsejuht on ühendatud korterisisese veetoruga/metallist veeseadme-tarvitiga (ühendus maja kaitsejuhiga puudub).
C) suhtuda täie tõsidusega ja kutsuda spetsialist, kes oskab rikke ja mittenõutekohase paigaldise asukohta tuvastada.
dumbuser
Ehituspenskar
Ehituspenskar
Postitusi: 3777
Liitunud: 08 Jaan 2008, 23:08
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas dumbuser »

Kui kruttisid korteri "pimedaks" aga ikka oli 70 volti siis see lekkiv boiler ei ole üleüldse sinu korteris. Leidmine ei kipu ka lihtne olema. Nii või naa on seal kellegil ilma rikkevooluta miski veega kokkupuutuv asi. Aga see võib olla nii boiler aga ka näiteks veevärgi küljes oleva pesumasin või kohvikeetja. Ma ei tea kas kodudes on aga näiteks poodides on ka ahjud otse veevärgi küljes. Ehk siis neid vidinaid mida kahtlustada on tegelikult üsna mitu. Kui endal selles osas teadmisi vähe siis nagu juba enne soovitatud ära hakka ise leiutama.
Olaf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 365
Liitunud: 30 Aug 2010, 12:29
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 10 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas Olaf »

Oli minugi praktikas elektrialal taoline rike. See oli ligi 20 a tagasi. Saunas dushi all olles, mis oli keldrikorrusel, oli tunda kerget elektrist tingitud võdinat. Maja elekter kõik oli uus ja suhteliselt hiljuti valminud. Jõudsin oma veaotsingul järeldusele, et majja siseneva AMKA õhukaabli PEN juht on vigane.
Helistasin siis elektrivõrgu riketesse ja varsti olid kohalikud Empoweri mehed autotõstukiga kohal. Nägin
hiljem eemalt, kuidas nad ühe AMKA kaabli liitmiku juures askeldasid.
Pärast tööde lõppu tuli tööde juht minu juurde ja kandis ette, et oligi viga kaabli PEN juhis, mis ei andnud ühendust. Vool läks läbi kordusmaanduste maa kaudu.
Nii, et tõenäoline viga võib olla küll sisendkaablis.
Imelik
Ehitusveteran
Ehitusveteran
Postitusi: 1360
Liitunud: 13 Dets 2008, 00:41
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas Imelik »

Olaf kirjutas: 23 Dets 2023, 10:49 Oli minugi praktikas elektrialal taoline rike. ....majja siseneva AMKA õhukaabli PEN juht on vigane.
Vool läks läbi kordusmaanduste maa kaudu.
Nii, et tõenäoline viga võib olla küll sisendkaablis.
BS. ....ühtlustatud potentsiaali tõttu ei ole selline asi võimalik. Võimalik kui puudub potentsiaaliühtlustus ja rikkevoolu kaitse. Mõlemad variandid olid tollel ajal välistatud.
Olaf
Ehitusspets
Ehitusspets
Postitusi: 365
Liitunud: 30 Aug 2010, 12:29
On tänanud: 2 korda
On tänatud: 10 korda

Re: dušši ja äravoolutrapi vahel särtsub

Lugemata postitus Postitas Olaf »

Fakt on see, et peale rikke kõrvaldamist liinimeeste poolt taoline anomaalia kadus dushiruumis ja on siiamaani
korras.